一套小高层住宅精装修效果图
大家随便看看,希望有所帮助。
一小高层底层是储藏室层高2.2米.我利用一储藏室放配电箱和表箱,但从表箱到竖井的穿线怎么办呢?用线槽高度太低.净空只有2.0米,规范上要求2.2米以上.请大家给出出招吧?
各位大侠: 请问条式11层住宅楼梯间是不是要封闭前室?规范上好像说在11层以下的条式住宅不用做的.是不是这样?还有9层的住宅不应套高层住宅防火设计规范,是不是??
我最近在做11+1小高层住宅,按照规范应该算二级保护对象,公共部位,电梯机房等需设火灾探测器及手报等。现在下面加了自行车库后,是否设消防控制室??什么情况下设消防控制室什么时候只可以设局部报警控制器,功能又何大不同?
图纸简介: 常见的多层及小高层建筑户型平面,另外还包括一些常用图块。 投稿网友: ningjie98 上传时间: 2013-10-31
图纸简介: 28层高层住宅全套资料,含施工图效果图,su模型,和规划图,建筑造型简欧风格,非 投稿网友: walliven 上传时间: 2013-08-11
该小高层住宅的消火栓系统,消防立管设在哪里较好?无电梯前室。每层(一单元)设一个单出口消火栓可以吗?能否用上、下层的消火栓来满足两只水枪的要求。
有一住宅小区,大多数为九层高带电梯,仅有一幢为11层带电梯。观点:九层带电梯住宅建筑,其电梯负荷等级定为三级负荷;11层带电梯住宅建筑按《民规》应为二级负荷。问题:现根据工程的总体情况和供电简单化,将所有电梯的负荷都定为三级负荷,可否?
一个小高层单元住宅,共11层!建筑上设置了消防电梯和封闭楼梯间!按高规,每层需至少设置2个消火栓。消防前室肯定有一个,另外一个设在那里就有问题了!如果设在封闭楼梯间内,着火时这个消火栓由于消防前室和封闭楼梯间的防火门关闭也不能拉到住宅户内灭火。若都设在前室内,则两个消火栓距离太近,好象也不太合理!能不能参照塔式住宅的有关规定,只在消防前室设置一个双阀双出口的消火栓??
我这里有6栋住宅楼分别为12层15层和11层各2个最高的楼是45米 每层为2户 其中15层的每层为3户 都能在一层设集中电表箱吗? 尤其是15层的是不是非要每3~5层设集中电表箱?不知道有没有这个规范,超过多少层或多高就要分层设集中电表箱了?请教各位高工了,帮帮我这新人把
1.楼梯间照明是否必需用双电源供电,单电源加应急灯可行吗?2.如果是双电源供电,是否要强制点亮,用声光控开关是否可行?3.电梯是否可以从一层总配电箱引线而不设专门进线?4.电梯是否必需双电源供电?
友情奉献,与尔分享.
小高层住宅生活给水方式的选择:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76742
求小高层住宅户型图,急啊!谢谢大哥大姐么。求小高层住宅户型图,急啊!求小高层住宅户型图,急啊!求小高层住宅户型图,急啊!
11层纯单元式住宅,消火栓设在楼梯休息平台位置,采用单立管各单元之间立管在屋面连接成环,每层设一个单阀单出口消火栓,发生火灾时,上下相邻两栓共用可达到室内任何一点,这样设计是否可行?请各位高手指教!
图纸简介: 小高层住宅建筑施工图,一部电梯,小户型 ,11层带跃层,一梯四户,不带立面哦 投稿网友: 11z2h3b 上传时间: 2013-07-14 <
论文简介:该结构处在6度地震设防区,且房屋高度未超过34米,所以首先想到的结构形式是采用异形柱框架结构。这种由异形柱、短肢剪力墙和电梯剪力墙核心筒形成 投稿网友:tianshenlinlin 上传时间: 2013-01-26
图纸简介: 实际项目中的,某点式小高层住宅平面施工图,绘制较规范。 投稿网友: poe7210 上传时间: 2013-08-08 图纸省
图纸简介: 自己方案设计过程中搜集的比较好的一些小高层住宅户型设计,核心筒电梯楼梯各一,非高 投稿网友: poe7210 上传时间: 2013-08-08