施工现场用电安全技术交底
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 编辑 文件格式:PDF文件大小:17.3 M
施工现场临时用电安全规范1外电线路防护1.1在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及
电气事故基本知识 基本概念 电气事故的防治 施工现场临时用电安全技术 临时用电概述 外电防护 临时用电线路的敷设 供配电装置 电路保护措施 常用电动机械的临时用电安全技术 施工现场电气照明用电安全技术 例:钻孔施工临时用电技术措施 施工现场临时用电管理 临时用电管理制度及责任制 临时用电安全技术档案 用电人员的管理 用电安全图标[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 编辑 ]
这是今年最新的安全技术规范 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范.part1
施工现场临时用电安全技术培训课件
施工现场临时用电安全施工设计要点一、编制说明根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时
施工单位在施工前必须编制施工组织设计,设计中还应当包括施工现场临时用电方案。临时用电方案直接关系到用电人员的安全,也关系到施工进度和工程质量。《施工现场临时用电安全技术规范》规定:临时用电设备在5台及5台以上或者设备总容量在50KW及50KW以上者,应当编制临时用电施工组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总量在50KW以下者,应当制定安全用电技术措施和电气防火措施。
内有全部施工用电内业与2005施工用电规范
施工现场临时用电安全技术图解(中建股份建筑事业部)
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 编辑 施工现场临电组织设计
知识点:临电
刚才在个论坛问了个兄弟这个事情。没有确切答案,所以开帖想请教下大家!也不知道需要哪些机械?他们又是多大的负荷!系数取多大?。。。。。。。。。。。
施工现场临时用电1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计?答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?答:4米。3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。4、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?答:防护性接地或接零。5、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?答:60-80次。6、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?答:总配电箱、分配电箱、开关箱。7、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好?答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。8、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?答:“正在检修,不得合闸”。9、施工现场专用的中性点直接接地的电力线
交底内容: 1、一般要求 (1)施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 (2)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。
1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。送电操作顺序:总配电
施工现场临时用电安全技术交底
施工现场临时用电安全技术交底专题,为您提供施工现场临时用电安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工现场临时用电安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多施工现场临时用电安全技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题