首页 课程 资料 论坛
  • 施工现场用电安全技术交底

    施工现场用电安全技术交底

  • 施工现场安全技术交底(土建部分)

    这里是关于土建部分施工现场的安全技术交底,也是找来了,希望给同仁们有点帮助。

  • 给排水施工现场全套安全技术交底

    本资料为实例工程中的给排水施工现场全套安全技术交底。包括:给水管、中水管、排水管的安装以及设备的安装安全技术交底。

  • 高层建设施工现场的消防安全管理

    一、高层建筑施工现场的特征及消防安全特点 按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定,高层建筑指的是高度超过24米的公共建筑和10层及10层以上的居住建筑。鉴于高层建筑施工具有施工工期长,高空作业多、承包单位多、交叉施工多、用火用电多等特征,所以高层建设施工现场的消防安全相应具有以下特点: 1.在施工过程中,高层建筑的楼梯间、电梯井没有安装防火门。一旦发生火灾会产生烟囱效应,火势蔓延迅速,扑救困难。 2.施工现场的有些搭临设施采用了木板、毛竹、塑料布等可燃材料,而且搭临设施之间的防火间距往往影响消防安全。 3.施工现场由于深基坑的开挖和建筑材料的堆放影响了消防车道的畅通,使消防车难以靠近火场,阻碍了灭火行动。 4.施工现场临时用电较多,且电气线路较杂乱,如果管理不善,就会引起电气火灾事故。 5.由于高层建筑施工中承包单位较多,民工的流动性较大,给现场消防安全管理带来了很大难度,火灾隐患不易被及时发现。民工临时宿舍人员也较密集,一旦发生火灾,容易产生群死群伤事故。 6.施工现场使用的是临时

  • 转帖 建筑施工现场消防安全

    一、引发建筑工程火灾的原因工人违章动火作业,动火作业产生的花火、飞溅的焊渣引燃可燃材料二、在建工程火灾的特殊性施工现场火灾常发生的场所:在建工程、员工宿舍、食堂、可燃及易燃易爆材料库房 。在建工程火灾常发生的时段:装饰装修阶段。在建工程火灾常发生的部位:在建工程屋面、外墙外脚手架、地下室。在建工程最容易着火材料:保温材料、防水材料、木屑纸张、竹篱笆、化学有机材料、塑料制品。在建工程最容易致火因子:焊接作业、热防水作业、游动吸烟、大功率烹调设备、取暖设备。在建工程火灾发生最不利的因素:无灭火器材、无消防水、被困人员无逃生能力。三、建筑工程火灾特点一:突发性强施工现场存在较多的可燃材料(保温材料、模板、木枋、油漆、化工材料、生活用品);有较多的致火因素(动火作业多、游动吸烟人员多、违规使用大功率电器多);施工现场施工用电大,临时线路多,电气设备及线路老化。建筑工程火灾特点二:火势蔓延迅速由于施工现场建筑密集度高,防火标准低,易燃物多,受建筑物高度及面积的限制,一旦发

  • 建设工程施工现场消防安全技术规范实行了吗?

    去年公安部和住建部联合发布了《建设工程施工现场消防安全技术规范》对施工现场平面布局、建筑防火、临时消防设施、防火管理等几个方面做了明确规定,但我看现场也没有什么变化,不知各地都实行了吗?这些需要设计单位设计时考虑还是施工单位自己考虑?好像都不是很明确,有知道的大家讨论一下。

  • 技术交底大全(施工与安全)

    论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16

  • 建筑施工现场技术交底资料

    建筑施工现场技术交底资料:分为一级、二级、三级。

  • 施工现场安全用电技术措施有哪些

    1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。送电操作顺序:总配电

  • 施工现场临用电接地与防雷技术交底

    交底内容: 1、一般要求 (1)施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 (2)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。

  • 施工现场安全技术资料编制方法

    为了提高施工现场专(兼)职安全管理人员的安全技术素质,认真如实、有针对性的编制好现场施工安全技术资料,并不断加以完善,切实管理好施工现场的安全生产和文明施工,杜绝各类事故的发生。根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等及其他有关规定,编制了《施工现场安全技术资料编制方法》,供广大建筑施工单位参考学习。相互提高。

  • 施工现场安全用电技术规程

    看到施工现场安全用电技术规程已废止版本常在眼前晃,就上传新的规程让大家分享。

  • 建设工程施工现场消防安全技术规程 WORD版

    论文简介:中华人民共和国住房和城乡建设部公 告第 1042 号关于发布国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》的公告(款) 投稿网友:nlcpl 上传时间: 2013-07-22 <

  • 浅析高层建筑施工现场消防安全管理

    随着改革开放的深入和经济建设的发展,高层建设如雨后春笋般在城市中矗立,在给城市带来繁华的同时也带来了消防安全问题。高层建筑施工现场的消防安全管理问题应该引起重视。  • 施工现场火灾频发!这些消防安全隐患要注意!

    冬季历来是火灾多发期 特别是年关岁尾

  • 施工现场安全用电技术措施及防火措施

    1.建筑施工现场临时用电干线应采用铠装电缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管地埋敷设。 2.电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.6米, 并应在电缆上下均匀敷设细砂,其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护层。 3.电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。 4.在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。 5.采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。 6.绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。 7.所有地