建筑电气工程防雷接地技术交底
论文简介:混凝土工程安全技术交底,施工措施,质量控制。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
随着我国城镇化建设的不断推进,现代高层建筑越来越多,高层建筑的电气设计质量成为保证建筑工程整体质量的关键内容。当前,我国设计者需要遵循的国家标准包括《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》、《火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)》和建设部行业标准《民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)》等。 电气工程设计人员需要对其设计施工的电气工程质量具备高度负责的态度,做好电气工程的技术、质量以及安全管理工作。1、建筑电气安全的主要危险因素1.1触电危险触电危险是指由于工程人员在电气设备的设计、安装上的疏忽,以及在系统运行过程中疏于维护或操作不当,造成的设备或线路等出现的过热、绝缘失效以及PE线断线等故障,从而对用户或工作人员的人身安全构成的威胁。1.2电气火灾或爆炸电气火灾危险是指由于设计过程或运行中存在的不合理、不规范操作造成供电系统中出现的运行短路、过载、铁芯短路、发热等故障,导致局部系统过热,从而带来的火灾或爆炸隐患。1.3静电危害静电维护由于系统缺乏必要的检修及维护,或接地、跨接装置的不完善,以及工作人员的
建筑工程安全技术交底实例
人工挖孔桩工程安全技术交底施工单位名称 单位工程名称 施工部位 施工内容 通用安全技术交底内容 (1)严格按照施工方案的要求作业。(2)挖孔、起吊、护壁、余渣运输等所使用的一切设备、设施、安全装置、工具配件以及防毒面具等个人劳动防护用品必须在每班作业前进行检查,确保完好和使用安全。(3)每日开工前必须检测井下的有毒有害气体,并有足够的安全防护措施。桩孔开挖超过10m时,应有专门向井下送风的设备,风量不宜小于25L/S。(4)孔内必须设置应急软爬梯;电葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳或尼龙吊挂或脚踏井壁凸缘上下。(5)挖出的土方应及时运离孔口,不得堆放在孔口周围1m范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。(6)井下作业人员与井上人员应有可靠的联络信号保持联络,若发现地下出水、流沙、塌方、井圈护壁变形、有害气体、不明物等情况应暂停施工,迅速撤离井底并应及时上报,以采取措施处理解决。(7)井底抽水时,应在挖孔作业人员上到地面后,再合闸抽水,抽水后即关闭电源,严禁带电作业
建筑电气工程监理交底记录[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-18 09:44 编辑 ]
:) 本书主要内容包括:电气工程二维CAD制图基础;电气工程二维CAD图形的绘制方法与实例;电气工程三维CAD制图基础;电气工程三维CAD图形绘制方法与实例;电气工程常用图形参数化编程技术;电气工程常用图形符号库的建立。其特点是将常用电气工程设计与AutoCAD绘图与设计系统应用、二次开发技术密切结合,读者可以根据书中所提供的实例学习参考。
电气工程和电力电子技术
(1)安全技术交底要求由项目经理部、项目部技术负责人负责实施,实行逐级安全技术交底制度。横向涵盖项目部内各职能部门,纵向延伸到施工工班组全体作业人员,任何人未经安全技术交底不准作业。安全技术交底应涵盖工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等内容。①分部分项工程开工前,施工方案(施工专项方案)的编制人员应向项目部管理人员、分包单位或作业班组负责人进行安全技术交底。②危险性较大的分部分项工程施工前,应由专项施工方案编制人会同施工员,将安全技术措施、施工方法、施工工艺、施工中可能出现的风险因素、安全施工注意事项和紧急避险措施等,向参加施工的全体管理人员(包括分包单位现场负责人、安全管理员)、作业人员进行交底。<
1电气工程及其自动化技术的概念 电气工程随着时代的进步也已经发展了好多年,比较完善。电气工程通常包括两个方面,一方面是电气,一方面是与电子产品相关的学科。信息化的时代电子产品市场更加有发展前景,因此它的加工技术和材料都得到了提高。电气工程大致分有两部分组成,硬件和软件,自动化技术是通过相应的控制系统,让生产线自行的操作运转,减少人工的操作,这是电气工程在工业控制系统方面。我国的工业自动化技术由于各方面的环境、技术原因还达不到国外的先进水平,仍需不断努力创新技术。 1.1电气工程的概念 电气工程是现代科技领域的核心和关键,当今是个科技为推动力的时代,电子信息技术的进步推动了计算机网络技术的进步,信息时代的到来将大大改变人们的生活生产方式。传统的电气工程的概念是创造产生有关电子学科的总和,但是随着时代的发展,科学技术的发展,它的定义已经远远超过
电气工程安装及调试技术手册下
工程施工安全技术交底资料库
1班前做好“三查”工作,尤其是高温天气,重点应检查精神状态,认真学习反事故要点,查找身边事故隐患,工作前进行自检。2施工前应熟悉施工环境,在有孔洞的地方,加盖板并固定牢固。3进入施工现场的施工人员必须正确使用安全及劳保用品,施工中要经常注意自身及周围的安全情况,发现问题要及时进行处理,严禁酒后进入施工现场。4应检查脚手架搭设平台是否牢固,严禁私自乱拆脚手架。5应对使用的机工具进行检查,有不安全因素应立即整改,使其保持良好状态。
临时用电工程安全技术交底 1、施工现场临时用电,应编制临时用电施工组织设计,临时用电的施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 2、电工作为特种作业人员须经正式培训考试合格,取得合格证书,方可上岗,并按章操作。 3、在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。当由于条件所限不能满足最小安全操作距离时,应设置防护性遮拦,栅栏并悬挂警告牌等防护措施。 4、在施工现场专用的中性点直接接地的动力线路中必须采用TN-S接零保护系统。 5、施工现场必须按“三级配电两级保护”设置,开关箱并做到“一机、一阀、一漏、一箱”。 6、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处置漏电保护装置。 7、开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应小于或等0.1s。 8、必须实行“一机一阀”制,严禁同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 9、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道。
建筑工程安全技术交底100例,HY大家指正
1、所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,并禁止外来闲杂人员进入施工现场。2、电工、挖掘机操作手等特殊工程人员必须持证上岗。3、开挖基坑、管沟当深度超过1.5米(含1.5米),必须事先采取支撑防护措施。4、离坑、沟边八十厘米内或深度二分之一内,不准堆放大量材料和设备等,三米内不准汽车行走,确实因场地限制需堆放材料、设备的,确保不得超高塌方。5、不准在脚手架立柱边、钢井架、施工升降机和塔吊基础边、开挖沟坑,并注意观察附近建筑物有无沉降。下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/29174.shtml/&topID=114897
通风空调工程设备安装技术交底
袖珍电气工程技术手册.rar
电气工程安全技术交底
电气工程安全技术交底专题,为您提供电气工程安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气工程安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多电气工程安全技术交底相关内容请访问