我今天做一个5000方的生活污水,沉砂池泥斗算出来才0.2方,感觉太小了。大家帮我出出注意,有没有相关的资料,给兄弟看看。谢谢高手!!
平流沉砂池的采用机械排砂时都选用什么设备?我设计一个平流沉砂池选用了移动桥式吸砂机,但这个设备好象只用在曝气沉砂池上.究竟选用什么除砂设备合理,请指教!!
最近做一个近期2万吨污水厂的预处理设计,方案考虑曝气沉砂池和平流沉砂池,曝气沉砂池对后续处理工艺有影响,而平流沉砂池建设部发文只在规模小于10000吨/天的污水厂才允许做。后来参考文献资料发现有个平流式水力旋流沉砂池,貌似可以解决上述问题。但问度娘、找谷哥,发现极少有这方面的资料,只晓得济南污水厂和上海洞口污水厂有做过。特来此请教各位大侠,请问有这方面的资料否,小弟跪求!
各位大侠,有没有见过平流沉砂池内部设置有很多导流墙的?这种沉砂池具体叫什么?怎么设计呢?谢谢大神们了!:handshake
最近接触到一个设计院的图纸,4000T/d城镇生活污水,上升式氧化沟工艺,选择的旋流沉砂池为300型,流量310L/S,这是怎么选择的,我自己也算了下,这是不是选大了?
想请教各位:我现在做的水厂,因为流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,计算出来池子比较窄,所以想通过转弯解决,不知道这样做可合适,会产生什么问题!有没有谁做过的, 发套图上来,学习学习!!
工作需要,又没有查到更多关于这方面的资料。恳请消息灵通人士帮忙找找,以期共享,共同学习,共同进步。thx下附论文一篇:我国10万td以下城市污水处理工艺
关于美国 S&L 比氏旋流沉砂池在国内的运用,目前为止已有40套左右业绩,虽有需要完善之处,但总体反应良好,近年来国产旋流沉砂池也有几处实例,据了解,也有不足之处。我司开始代理比氏沉砂池不久,想对自己代理的设备有个更加全面的了解,以便改进。附件为设备简介,若需要详细资料可联系我:seesawy@yahoo.cn,或QQ:33985694此贴为讨论贴,有知道的同学都来说说,你们接触到的旋流沉砂池都是进口产品还是国产,运行效果如何?谢谢
给大家介绍一种旋流沉砂池前用的砂泵.加拿大的.需要详细资料和我联系.ysr100@163.com
:handshake :handshake :handshake :handshake场地比较小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 编辑 ]
按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!
1.栅前流速应该根据什么确定?2.根据城镇排水手册上的公式算出的格栅高度和实际格栅高度的区别?3.采用机械清渣时,栅槽总长怎样确定?4.栅条不同断面的阻力系数从哪里可以查到?5.旋流沉砂池进水渠道直线长度的确定?在这里,先谢谢各位喽:)
请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊
平流沉淀池的7大问题与对策
漩流沉砂池一般样本上只有气提式排砂的设备选型。现有一个改造项目要用排砂泵,沉砂池直径2430mm。请问砂泵的流量、扬程怎样确定?有哪些做砂泵的专业厂家?
我在做毕业设计时遇到了平流沉淀池出水指形槽设计,由于没有资料,请前辈们指点一下以下问题:沉淀池出水指形槽一般取多宽,指形槽与指形槽之间距离一般取多少,若采用淹没孔口集水,则孔口一般在水下多深,孔口直径一般取多少,孔口与孔口之间距离一般取多少? 谢谢!
以前水厂的平流沉淀池都是常规工艺,现在随着国家饮用水水质标准的提高,原有的工艺已经不能适应处理工艺要求,请问大家有没有经历过平流沉淀池技术改造的,目前都采用小网格混凝技术效果较好。