某影院工程的改造设计与施工
通过对某砖混结构加层改造的设计实践,介绍了加层改造的方法,分析了在加层改造过程中需解决的问题。主要包括地基及基础的处理,墙体抗压、抗震验算,节点连接处理,如何保证新结构与原结构连接的整体性,楼梯间处理,构造柱的连接等,并提出了结构加层对施工技术的要求。给出一些具体的构造大样,供工程设计参考。关键词: 直接加层法;砌体结构; 基础; 楼面; 屋面; 构造柱
改造及钢构施工组织设计
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
污水管线改造,需要注意什么问题?1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入2、支管还用设计么?还是用原来的支管?3、还有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
小弟目前接手一个混凝土厂房改造项目,该厂房为三层混凝土框架结构,已使用约20年,原施工图已无法查找。原设备均已拆除,部分新增设备位于二楼框架梁上,且重量超过原设计荷载。因为项目较小,业主不愿按正规程序聘请专业检测对原结构进行试验和鉴定,只要求设计人员保证安全即可。鉴于目前各地倒楼事故不断,小弟深感压力山大,请问各位前辈如按正规程序需要哪些资料?若业主确实无法提供又该如何应对,请各位前辈支招
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
原老路面为沥青路面,初次改造为老路面上面加铺混凝土板,现在再次改造,准备再在上面加铺沥青,请问这种三层结构,如何计算,用HPDS能算吗
在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
有一工厂原是一路10kV LG-35进线(离110kV变电所1公里),负荷全为低压,高压柜3台,厂变一台630kVA,低压柜若干。现在要技改,需增加一台1000kVA的变压器。如原厂区变电所有空间的话,请问下面哪种方法好一点?1. 增加一路高压进线或将原高压进线增容,增加一台高压计量和高压出线柜,高压单母线不分段。增加一台1000kVA低压进线柜和电容柜以及几台出线柜。原变电所低压柜不变。两台变压器下的低压柜无母联。2. 增加一路高压进线,增加一台高压计量和高压出线柜,高压单母线不分段。增加一台1000kVA低压进线柜、联络柜和电容柜以及几台出线柜。原变电所低压柜母排加大。如选用第2种方法:一台630kVA和一台1000kVA变压器(容量相差大)和低压单母线分段联络的运行方式是不是有点别扭?有没有更好的方法?谢谢大家!
我单位现在计划将一个原三座楼的办公区域改造成宾馆,原楼座为地下一层,地上2-3层的砖混及框架结构.总面积8000m2.目前涉及到消防改造问题,因为我们是要改造为宾馆,当然要考虑客房的利用性,所以我们想只设计室内消火栓,喷林系统能不做就不做,换句话说就是能省就省,最好就是用市政压力供应消防用水,但是不知道此方案可行否,同时如果就目前我们的这个情况,最低限度消防工程应设计到哪些内容!希望大家讨论!
我是做结构和装饰的,现在要做个学校的环境改造和绿化工程的施工组织设计,可是不知道怎么做,各位大侠,有资料的话给我点,谢谢先~
旧楼装饰改造施工组织设计,市检察院旧楼改造
主要内容:屋面盖瓦,外墙铝塑板,铝方管栏杆
一改造工程施工组织设计
小弟做电气设计新手,最近接了一个变压器改造升级的活,从来没做过,我想问下,我都需要跟甲方要些什么数据,我出图都要包括什么必须得内容呢。。含泪跪求
北京内二环改造施工组织设计
天坛饭店改造加固设计.pdf
某办公楼拆墙改造加固设计
皮特布洛姆(Piet Bloms)位于鹿特丹的标志性设计 Cube Houses被空置了近30年后,被来自荷兰的Personal Architecture工作室进行了大胆的改造。改造后的Supercube将作为21个服刑犯人的最后栖息所。