一个5层KTV改造工程,打算把各层排烟风管引道外墙,汇合后引到屋顶!一.二层为中厅排烟量为36500(760X8X6),三~五层只做走道排烟,排烟量9600(160X60)现请问,总排烟量怎么算,排烟风机怎么选???
各位大虾: 你们好!小弟刚刚入行,有个问题不甚了解,想请教一下。 利用压差法进行消防前室防烟风量计算时,有效漏风面积是等于所有楼层消防前室门窗的缝隙面积之和还是只考虑三层消防前室门窗的缝隙面积?如果已知送风风道总的送风量,当计算某一楼层送风量时,是用总送风量除以总的楼层数还是仍然只考虑三层,即用总送风量除以3?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了!
前两天无意看到一条说走道排烟风量计算应该按照走道排烟设计时,防烟分区的面积应该按照走道的面积加上与走道连通的最大一间无自然排烟条件的房间面积,是这样的吗?也就是说假设走道面积是100m2,与走道连接的最大无自然排烟条件的房间是40m2,则该防火分区的面积按140m2计算排烟风量是140M2*60CMH=8400CMH不知道是不是这样考虑的?
很纳闷,平时看到有些车间排风很大,换气次数达到15到20几次,可我在网上查了,很多都说六次,这是怎么回事呢。还有没有详细点关于车间排风的风量计算呢。还有关于新风加除湿的除湿又该怎么选呢?
3.4 机械加压送风系统风量计算 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。3.
我在设计手册看到,上送式空气幕的计算公式为L=BbV,我的门宽为5.4米,高3.4米。计算的风量为24480立方米/小时,可我觉的太大了,是不是我算错了,还是根本就不是这样 算,不知道各位设计时是怎么考虑和计算的?
曝气系统原理、分类、风量计算与设计分析
某地下车库分为多个防火分区、防烟分区,其中某一防火分区约2500M2,分为两个防烟分区,每个约1250M2,地库层高4.5米,单层车库。设计院每个防烟分区选择27000/40000的双速排烟风机,风压350/700Pa,是否合理?
高层26层,合用前室正压送风,2~26F层的合用前室均只有一个门和走道相连,但是一层的合用前室为扩大前室,有三个门和走道相连。这种情况下,问题: 1. 一层需不需要设正压送风口 2. 如果设,风量如何计算,是否要乘以系数1.75或者按3个门考虑,计算门洞风速。
我们打算做一个模拟台风的体验装置,比如人在这个装置中能够体验7级8级直至10级台风是个什么样的感受,但问题是这个风量是怎么计算的,有谁有这方面的经验,请赐教,也可商量有关合作事宜!本人邮件为suipingfan@sina.com
请各位下载我做的密闭罩除尘风量计算文件,图中加粗的为我最后认为合理的风量,请大家看看我选的参数是否合理.点击加粗部分可以看到公式.谢谢
各位前辈好!我想请问一下,在做房间的送排风系统时,该怎样风别计算其风量啊?可否请各位给我用实例说明一下书上的公式?假如根据换风次数规定一个房间的换气次数为6次,那么请问这个六次是送风取六次还是排风取六次?它们之间有怎样的比例关系啊? 急待您的回复! 谢谢!:kiss:
现在因甲方觉得厂房里的空气质量不好(开窗不够),要做通风系统,请问只做排风,不作进风可以把?排风量取多少换气次数????????
请问,在自然通风计算中,已知换气次数即通风量,对于只有门和窗户(铝合金推拉的窗户)的房间,没有热压只有风压的情况,如何计算通风面积?是计算门窗的整个面积,还是计算门缝隙和窗户缝隙的面积?
在维持房间正压的时候,用换气次数实现正压,是不是: 送风量-排风量-回风量=换气次数风量。这样算对吗? 那在维持房间负压的时候,怎么进行计算
请教各位老师,两器的换热量根风量有很大的关系,我想请教如何合理的选择的风量,比如我选择了直径500的外转子电机,它的最大风量是8000立方每小时,但是实际通过翅片的风量我应该如何去计算,空气在翅片通过的表面速度有没有一个数值范围的要求?
知识点:集气罩的类型与风量计算
二类商住楼合用前室:1.户门均开向前室,前室内还有消防电梯门及疏散楼梯门,按风速计算时应按哪些门计算?高规中8.3.2小字说当有两个及以上出入口时风量应乘以1.50-1.75倍,条文说明为两个出口,两种说法有区别吗?2.底层商业部分前室不对外开门时怎样考虑加压送风口?
请问一个有洁净要求的生产车间,等级十万,不过层高有10米,规范推荐的10~15次换气次数是适应于4米的,那么这种10米高的车间,应该按多少来算?