首页 课程 资料 论坛
  • 关于回流比对曝气池容积计算影响的一点讨论

    关于回流比对曝气池容积计算影响的一点讨论

    本帖最后由 sheepi 于 2013-4-14 02:07 编辑 最近群里一直在讨论关于回流比的问题,我根据老妖提供的思路想了一下,我把我自己的推倒过程写出来供大家讨论。 题目:污水流量为Q,回流比为R,曝气池容积为V,求污水在池内的停留时间HRT。 答案一:

  • 关于常规曝气池的设计计算

    关于常规曝气池的设计计算

    各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]

  • 水池的尺寸跟有效容积计算

    水池的尺寸跟有效容积计算

    请大师指教,这个水池的有效容积计算?为什么不是1.5*4.5*4=27

  • 关于曝气池容积和需氧量的问题

    曝气池容积计算应该按那个公式更合理:1、《室外排水规范》推荐的 2、埃肯费尔德公式需氧量也是同理!电话:13552102196 谢谢

  • 曝气池的设计计算与曝气设备的选择

    曝气池的设计计算与曝气设备的选择

  • 消防水池的有效容积计算

    某高层综合楼,建筑高度80米,地下为汽车库。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库10L/S; 全楼设置自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/S,汽车库40L/S;一二三层中庭部分设有大空间智能灭火系统,设计流量为20L/S;地下一车库将论证采用防水分隔水幕分隔,设计流量为15L/S.自动喷水及智能灭火系统延续时间为1h,其余火灾延续时间为3h。 问题:如果该建筑采用消防水池保证供水,消防水池连续补水量为80M3/h。请问消防水池最小容量应为多少?

  • 请教膨胀水箱的容积计算

    容积计算有用体积膨胀系数X水温最大波动值X系统的水容积,但这个公式很难用。还有一个是用系统充水时水的体积来计算的。现在的问题是有没有一个比较直观且实用的公式来定水箱的容积。谢谢!

  • 普通曝气池基本计算公式

    普通曝气池基本计算公式

  • 消防水池容积计算的探讨

    建筑设计防火规范GB50016-2006第8.6.2条:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。高规也有此规定。假如有一建筑设有室内外消火栓和消防水池,该建筑的引入管为一条,市政供水量能满足室外消火栓用水量的要求,这时消防水池还需考虑室外消火栓用水量吗(因为引入管只有一条)?

  • 请教地下车库水箱容积计算

    已知条件,地下车库总面积45000平方(含人防11000平方)按市政给水不能满足地下车库室外消防水源考虑,地下建筑室内消防用水量40L/S室外消防用水量30L/S,水箱有效储水42立方,求教一下正确否?

  • 关于公路隧道高位水池容积计算的争议!

    关于公路隧道消防高位水池容积的计算有两本规范规定,其中《建筑设计防火规范》中对于对大于3000m的一类长大城市隧道的火灾延续时间没有明确规定,仅规定二类隧道火灾延续时间为3小时。高位水池应保证洞内外消防用水量,洞内为20L/S,洞外为30L/S,合计50L/S,则二类隧道的水量应为540m3/h。 《公路隧道交通工程设计规范》中对公路隧道消防用水量的计算列了个表格,仅提到洞内用水量为20L/S,火灾延续时间为6h,对于是否要叠加洞外消防用水量未有明确说明。 因此很多地方消防部门,会以《建筑设计防火规范》取单位用水量50L/S,以《公路隧道交通工程设计规范》取火灾延续时间6小时,导致高位水池容积巨大,十分不合理。 另外《公路隧道交通工程设计规范》中规定要求隧道两端设置水泵接合器跟室外消火栓。 因为公路隧道消防管网在隧道内成环,一般与高位水池两根出水管相连,由高位水池提供

  • 消防水池有效容积计算问题

    大家好,请教一些消防水池设置的问题 1、消防水池底部设置了防止旋流器,水池的有效最低水位为防止旋流器上200mm就可以了? 2、消防水池的补水原设置在侧面,现在设置在顶部。这样设置是否合理? 3、设计600m3的水池,分为了2个300m3的水池,能否分为200+400的两个水池? 4、消防水泵间的净高是否有要求?

  • 对于水加热器的容积计算的疑问

    对于水加热器的容积计算的疑问

    本帖最后由 墨言君心 于 2017-11-29 20:46 编辑 对于《建水规》5.3.3中上述公式中,Vr代表总贮热容积;对于5.4.10中按照此表格计算出的水加热器容积是有效容积。我的疑问是:这两个都是计算水加热器的贮热容积,在实际应用中这两个计算公式如何应用呢?请大神指教!!

  • AAO工艺中,缺氧区容积计算

    上式为什么要减去0.12▲Xv

  • 求助热水贮水箱容积计算??

    呵呵,大家好.我是暖通的.所以这方面不太清楚.如一个一室一厅住户,是淋浴(保证连续2人使用),我这水箱应该选多少升? 不是集中供应生活热水.

  • 有关膨胀水箱的有效容积计算的疑问。

    hebeizh16,以前记不记得你出过一道多选题,是问热水系统的有关的计算,哪个跟冷水的温度有关。当时我看了规范,根据5.4.19第二款的规定,Δt按系统最大温差算,就把膨胀水箱也选上了,但是,你给的答案,并没有该项。昨天看了《执业手册》P234,就是关于系统的附件的计算步骤,里面明确说明:“Δt=tr-tf,tf按热水回水温度计算”。而在P261的膨胀水箱的例题中,Δt却是按tr-tl,即用冷水温度算的。所以,不知道哪个是对的。按规范,应该用tl,是吧。同时,也欢迎知道的朋友给些建议,谢谢。

  • 生活水池容积计算及其水泵供水

    生活水池容积计算:我看过了些书有的说生活水池有效容积=生活调节水量 有的说生活水池有效容积=生活调节水量+生活贮备水量。 你们是怎么计算的 啊? 还有水池用水泵直接供水给水箱,目前是不是大多采用变频水泵?

点击加载更多

曝气池容积计算

曝气池容积计算专题,为您提供曝气池容积计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气池容积计算 相关的专业交流讨论,更多曝气池容积计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度