这是在曝气生物滤池设计中见到的,如图所示,最后一个公式——供气量计算我有些不明白,求高人指点迷津?
曝气池容积计算应该按那个公式更合理:1、《室外排水规范》推荐的 2、埃肯费尔德公式需氧量也是同理!电话:13552102196 谢谢
设计参数: Q=2000 m 3/d 水温取20℃项 目 CODCR BOD5 SS TN(以N计) NH3-N(以N计) TP进水水质(mg/L) 250 140 220 30 -- 3项目 CODCr BOD5 SS NH3-N(以N计) TN(以N计) TP出水水质(mg/L) 60 20 20 8(15) 20 1.5 (1)最大时需氧量的计算BOD5需氧量计算O2=0.001aQ(So-Se)=0.001×1.47×2000×(140-20)=352.8 kgO2/dNH4-N需氧量计算 O2=0.001bQ(Nk-Nke)=0.001×4.57×2000×(24-15)=82.26 kgO2/d实际需氧量AOR =352.8+82.26=435.06kgO2/d (2)空气离开曝气池面时氧的百分比 (氧利用率EA取23%)Ot=21(1-EA)/[79+21(1-EA)] ×100%=21×(1-0.23)/[79+
《室外排水规范》6.8.2 条,第四项中我有疑问。进水总氮-(出水凯氏氮+出水硝态氮)规范为什么要这样写呢?为什么不能写成进水总氮-出水总氮?因为,实验室很少能测定硝态氮的,不知道规范这样写的目的是什么?
排水工程第四版第112页公式4-26 污水需氧量=a'QSr+b'VXv 而《室外排水设计规范》GB50014-2006第6.8.2条规定的污水需氧量公式为 O=0.001aQ(S0-Se)-c ...... 各位大虾谁告诉我考试用哪个公式?
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
生活污水需氧量、负荷计算
论文简介:提供一份曝气生物滤池耗氧量的计算方法,供给大家学习交流用,希望大家支持一下 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-03 <
本人由于目前做城市污水BOT项目,对需氧量的计算有点问题:系数怎么取?每降解1kgBOD的氧的量为多少?(0.5~1.8)?某日本人参数是0.55污泥自身代谢的系数?0.07?硝化反硝化的系数?
活性污泥法需氧量计算方法比较
在计算需氧量的时候,规范上有一项是c*剩余污泥流量,c是常数,取值1.42。请问这项是怎么回事?这项对计算结果的影响非常大。
水体曝气复氧工程充氧量计算与设备选型[ 本帖最后由 colorful920 于 2010-12-24 11:55 编辑 ]
曝气池的设计计算与曝气设备的选择
普通曝气池基本计算公式
1.请问对于不同的工艺,非生物污泥量的计算方法是否都不一样?在哪里可以查阅到这些公式?2.《室外排水设计规范-2006版》第6.8.2条的污水需氧量公式:O2=去除BOD5的耗氧量-剩余污泥氧当量+硝化需氧量-反硝化回收的氧量。我认为,污水需氧量是不是应该再加上活性污泥内源代谢自身氧化的那部分需氧量,即b'VXv。而在《城市污水厂处理设施设计计算》一书中,关于orbal氧化沟的需氧量计算,第181页顶部D1的计算,也确实加上了b'VXv这一部分。而且该例显示,这部分的需氧量几乎占到了污水总需氧量的72%,不知道为什么规范中会省去这一部分的需氧量。
不多说什么了!
污水处理,需氧量计算方法比较
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水