曝气生物滤池的设计计算
如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
我是作设计的,只对公司的专利生物滤池BIOSTYR有所了解,但是我知道还有许多其他形式的曝气生物滤池,因此希望能够了解更多的技术,设立此主题也是为更好得同水友们交流,希望大家能畅所欲言。任何有关曝气生物滤池的内容都可以。包括在污水、饮用水、市政、工业各方面的应用,前景,技术规范,设计参数,各种生物滤池的比较,优缺点等。我现奉上一篇和朋友写的文章,做个引子。
大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!
请教各位大佬,最近在做几个曝气生物滤池的设计,其中有纺织业的废水、又有电子工厂的废水,还有市政污水。都是深度处理,总出水标准都是在地表四类水,但是在设计过程中,有些加碳氧化滤池,有些加硝化滤池、有些加反硝化滤池。其中有些谁B/T小于4,这类水各个容积负荷以及水力负荷的参数相对于应该怎样选取?请各位大神指导一下。
那位同行进行过曝气生物滤池的设计,请教这种滤池的设计数据,比如:容积负荷、供风量、反洗方法、反洗强度(水、风)、滤速控制等。如果有文章更好,可发信给我,谢谢!E-MAIL:fengjingxiao2001@yahoo.com.cn
论文简介:曝气生物滤池应用于城市污水处理过程中,由于其具有BOD容积负荷高、生化反应气水比小、水力停留时间短、出水水质好的技术特点,受到人们的重视。从 投稿网友:lvlin2013 上传时间: 2013-07-27
曝气生物滤池技术应用及设计计算
接触生物曝气滤池可做废水处理的最后把关处理吗?能否从200降至一百?设计有什么特殊要求?对水质以及停留时间有什么要求?谢谢!
图纸简介: 1500t/d上流式BAF工艺图,有效容积154方,包含平面图和剖面图,设备材料统计表。 投稿网友: morethanone 上传时间: 2014-07-31
曝气生物滤池BAF设计与操作要点概述
刚从中国标准网上找的,希望对大家有用
诸位前辈:小弟初接触工程设计,要设计一套实验装置,以前没有接触过BAF,先把情况说明如下:进水为生活污水,水质为:污染物名称 BOD5 CODCr SS TN TP NH4-N平均值 130 230 160 30 4 20实验装置目的:去除有机物+将无机氮和氨氮转化为硝态氮每日进水量为:250 L/d请问该如何设计此实验装置请各位大侠多加帮助,小弟感激涕零!
概述曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出
生物滤池,由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物,污水与填料表面上生长的接触,使污水得到净 化。 构造 1、滤料的要求 (1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉 2、池壁的功能 构筑物主体,起支撑作用。 3、池底 、排泥系统、支承渗水结构 4 、布水系统
现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
现在设计一个曝气生物滤池的方案规模比较小,1000t/d的。出水对NH3-N和TN都有要求。我想水解酸化+曝气生物滤池,滤池内进行碳氧化合硝化反应,出水的硝化液回流到水解酸化池,希望可以起到脱氮的效果,但是对于水解酸化池的脱氮效果比较困惑,希望各位高手给指点下。如果不用水解酸化池,前面就改用缺氧池,怎么样呢? 前置反硝化? 现在计划 预处理 - 水解酸化 -一级BAF-二级BAF -中间水池-消毒池-出水
最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
爆炸和火灾下的设计规范
关于电梯和楼梯的设计规范