潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
我把一些关于耕作侵蚀的英文文献发上来,有需要的就下载。
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Civil-and-Environmental-Engineering/index.htm 喜欢英文资料可以上这个网址 到处都是
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
共7卷,内含安装方法。
现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
求大神翻译一下下面几个词,来自于英文图纸1. PRESSURIZED(M/V) STAIR CASE 2. Pressurized duct3. Chute4. 200X200 ALUMINUM LOUVER WITH V5. DISPOSAL FOR COLUMN6. moving bad tank7 ID-∅68.2mm PPR TRANSFER PIPE RUNNING AT HIGH F/B8 SPK shaft多谢!
原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!
下面的地址中有大量的水利工程方面的设计手册http://www.usace.army.mil/usace-docs/eng-manuals/em.htm
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
最近思考得比较多的一个话题,当出学3d是在外面学的,老师说英文版本的功能比较全面,结果就学了英文的。可是这个学期在学校学习的时候,老师却改用了中文的,两种的变换我十分的不习惯,所以我也想改坚持用英文的,还是改用中文的?
此资料尽管不是专门针对污泥的焚烧而言,但是对于含油污泥\废渣等的焚烧还是有一定的参考作用的.
Activities HighlightsLeaders’ exclusive visitWith a view to reporting the general picture of the wall material renovation and great fruits that have achieved in more than 10 years, to the Party and State Leaders, the organizing committee will invite Party and state leaders, and the leadership of the National People’s Congress, Standing Committee of the National People’s Congress in Beijing, the leadership of the CPPCC and the Standing Committee of the CPPCC in Beijing, Leaders of Depar
 The information release conference of International New Wall Materials and Energy-Saving buildingsTime: 9: 30-11:30 13:30-16:30 Sep. 26, 2007Venue: China International Exhibition Center Presence: representatives and experts of new wall materials enterprises of the United States, France, Germany, Japan and other developed countries; principals and representatives of wall materials enterprises of main wall materials reform cities.Content: to invite enterprises’ rep
各位大哥大姐帮忙一下,告诉小弟!
现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
国外钢材对比手册-英文板