简要说明:无梁楼盖已广泛应用于商场、多层厂房和地下室等各类民用建筑, 本文分析其受力机理, 并对两种常用的近似计算方法进行分析比较, 给出了TAT 和SATWE 软件的使用要点, 对结构设计人员有一定的参考意义。文件格式:PDF 文件大小:122 KB
本帖最后由 无间道 于 2014-2-21 14:46 编辑 对无梁楼盖 种结构来说,其设计计算主要分为两块:结构整体的空间结构分析和无梁楼盖本身的分析计算。 ,PKPM 系列结构设计软件对这两方面的设计都已经有比较成熟的分析方法。
发表本文的本意及内容是分析推测以往工程事故的原因,总结经验教训,用以改进今后的的工程设计。毕竟无梁楼盖还是有人在设计的。
论文简介:结合某小区地下车库工程的结构设计,着重讨论了无梁楼盖结构形式的几种常用的设计方法,并对几种设计方法的计算结果进行了比较和分析,结果表明:有限元法具有分析精度高,适用范围广的特点,值得推广。 投稿网友:jssed 上传时间: 2013-10-11
论文简介:无梁楼盖的结构设计中常遇问题解析,做无梁楼盖结构设计的实用工具。 投稿网友:ggdyl163 上传时间: 2013-07-25 <
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
如题,谁有请上传,谢谢!急用。。。。著 译 者: 于振洲等出 版 社: 建筑工业出版社出版时间: 2012-05-01版 次: 第一版上网时间: 2012-05-18标准书号: ISBN 978-7-112-13747-3 征 订 号: 21516页 数: 263开 本: 16开本装 帧: 平装
带无梁楼盖的框架_核心筒结构设计中三个问题分析.pdf
1.前言:现浇空心楼盖领域内第一本国家级工程建设标准《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004已由中国工程建设标准化协会批准,于2005年4月1日起施行。规程由中国建筑科学研究院主编,参加编制工作的有国内从事现浇空心楼盖的科研、设计、施工、内模生产厂家等单位。规程编制组2002年8月成立以来,先后召开了六次编制工作会议。规程在2004年11月召开的审查会上通过专家审查。2.意义:空心楼盖规程的诞生,是提倡节约型社会的具体实践,为大跨度结构空间开辟了新的结构形式,规程适用于工业与民用房屋中现浇的钢筋混凝土和预应力混凝土空心楼盖的设计、施工和验收。规程的颁布对规范现浇空心楼盖行业市场、促进技术发展、扩大空心楼盖应用范围等方面都会起到积极的推动作用。3.目的:本专题着重介绍空心楼板的设计经验、计算方法,欢迎大家对这项新技术进行讨论,对于提供有价值的论述、图纸等将给予重赏!----------------------------------------------------《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004(
我是一名刚进设计院的本科毕业生,最近一直在看规范,但规范的内容实在是很理论,很枯燥,有什么比较好的书可以比较具体直观的表达规范的内容?
matlab对结构设计来说有用么?最近面试了不少挺大型的设计院,其中有几家问我会不会matlab,我不知道这个软件是干什么的,好像对结构设计的来说不用这个软件吧?
本帖最后由 无间道 于 2013-7-25 06:38 编辑 【摘要】 本文主要介绍结构设计的主要步骤。对于刚接触结构设计的人员会有一些启发和帮助。 【关键词】 竖向布置、平面布置、估算截面、构件选取、基础选型
本帖最后由 无间道 于 2013-7-25 06:38 编辑 【摘要】 本文主要介绍结构设计的主要步骤。对于刚接触结构设计的人员会有一些启发和帮助。、竖向布置的原则1.《高规》P22 4.4 条2.《高规》P41 5.3.7 规定:地下室结构的楼层侧移刚度不应小于相邻上部结构的楼层侧向刚度的 2 倍。2.1楼层侧向刚度比可以按《高规》P151 附录 EJI 计算。2.2老规范的公式更简单,便于估算: r= Gi+1Ai+1/GiAi×(hi/hi+1)A=AW+0.12ACAw全部剪力墙在计算方向上的有效截面面积(不包括翼缘面积)有夹角时取投影面积。Ac全部柱的截面面积
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 编辑 5自己无梁楼盖设计的一些资料 与大家分享!
结构设计时遇到的各种配筋率汇总。
1、认识规范规范是对过去经验和成熟技术的总结1)应充分尊重规范尊重人(专家)、尊重经验、尊重前人的积累、尊重。。。,充分尊重规范、肯定规范的指导作用。2)科学辨证地看待规范的具体内容用发展的眼光看待:过去经验、成熟技术(过去),理解规范规定的局限性和滞后性,不迷信规范。一代结构宗师、现代预应力混凝土之父林同炎教授要求我们成为“不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师”。要不盲从规范,就得先理解规范,学习规范的目的不是鼓励大家死抠规范,而是在正
[size=+0]一.地质报告看什么1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;3、确定基础形式;4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;5、沉降数据分析;6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。 二.钢筋验收验什么1钢筋数量与直径
由于本人是机械专业出身,然后老板的赚钱所需,就去做了一些钢结构,然后想在钢结构和机械的交叉方面,我自以为是交叉吧,能发点论文,所以是不是这样的想法不现实,哪位前辈有木有这方面的经验啊?