首页 课程 资料 论坛
  • 此用电故障是如何造成的?

    此用电故障是如何造成的?

    如图所示,有一住户,在打差处断开零线,用户能正常用电,但墙体带电;(注:不在打差处断开,用户也能正常用电,墙体同样也带电)将2号和4号线对换位置(也就是将去向用户家中的零火线对调),墙体带电现象消失,但该用户用电依然正常。请问各位师傅这种现象如何造成的?

  • 讨论!此故障你们那儿如何处理?

    一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器

  • 潜污泵的型号参数和选型

    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<

  • 潜污泵噪音如何界定超标?

    珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 蒸汽管有故障---水锤!!!!

    我们一个工地的新风空调箱,有蒸汽预热(一段)\蒸汽再热(2段)\加湿器用汽设备,进汽压力为7公斤,减压后2KG主管路有汽水分离器,加湿器也装了汽水分离器,每组用气设备都安装了却水器\视镜,却水器为过滤\逆止\却水三合一,而后,汇总到一条蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再热盘管冷凝水管噪音很大,特别是波纹截止阀之噪音.视镜里观察:浮球不停地动荡! 不知道哪里出了问题,是否却水器有故障????却水器为德国亚瑞的.听说是世界名牌呀!!!

  • 关于后台监控和故障录波器

    请教: 变电站控制保护系统中,已经将开关量、模拟量引入后台监控系统中,为什么还要引到故障录波器。后台监控系统也能上传数据呀?谢谢!!

  • 什么方法可以预测管道故障

    各位大侠,本人在一工厂负责给排水,因厂区较大,出现管道断裂时只能等到地面发现跑水才能发现,有没有什么方法可以提前发现呢?多谢

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 空调一般的故障检查方法

    新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。 当空调无法运行时 先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。 当空调滴水、漏水时 先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。 当空调冷量不足时

  • 关于如何检查空调不运转故障问题

    空调不运转时,请检查如下几点:是否停电了。电源插头是否脱落。电源保险丝或闸刀是否断开。电源电压是否高于242V或低于198V。是否把遥控器定时开机设定好.

  • 分析关于如何检查空调不运转故障

    空调不运转时,请检查如下几点:是否停电了。电源插头是否脱落。电源保险丝或闸刀是否断开。电源电压是否高于242V或低于198V。是否把遥控器定时开机设定好.

  • 电源引起的多种故障处理(上)

    1、电源故障导致图像抖动故障分析:机器配置为:微星K7T Pro主板,AMD雷鸟850 CPU,现代128MB内存,ACER 77C显示器,标称300W的杂牌电源。开机后显示器屏幕上有小波纹上下抖动,开始以为是电源有干扰,把显示器接到其他的计算机上试验,却没有这一现象。把另一台正常的显示器连接到计算机上,也出现上下抖动的小波纹。 故障分析与处理:出现这类问题的主要原因是机器内的电源有故障,主要是电源内整流电路中的主滤波电容性能变差,使得电源输出电压上有寄生波纹,需要更换电源。当然还可以打开电源盒,用两个质量较好的电解电容替换原来那两个大电解电容。不过要注意电解电容的耐压一定要足够高,焊接到电路上时极性千万不能搞错,否则通电后电解电容可能会爆炸。 2、坏电源造成自动关机故障现象:新配电脑的配置为:艾崴KT133A主板,毒龙750 CPU,七彩虹Geforce2 MX 32M显卡,爱国者700A显示器,长城300W电源。在烤机过程中玩3D游戏,开始一切正常,大约10min后游戏的声音和画面开始出现停顿现象,不久游戏终止运行

  • 如果判断变压器铁芯故障?

    1.铁芯正常时需要一点接原因 变压器正常运行时,带电绕组与油箱之间存电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。电容分布不均,场强各异,铁芯不可*接,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油绝缘强度,铁芯必须有一点可靠接。 铁芯由硅钢片组成,为减小涡流,片间有一定绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),片间电容极大,交变电场中可视为通路,铁芯中只需一点接即可将整叠铁芯叠片电位箝制电位。 当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接时,则接点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,烧毁铁芯。 变压器铁芯一点接,才是可*正常接。即铁芯必须接,且必须是一点接。 铁芯故障主要由两个方面原因引起,

  • 刀闸故障的处理方法是什么?

    刀闸故障的处理方法是什么? 答:(1)当发生刀闸接触部分发热达75Co以上,瓷绝缘破损严重或破裂,因严重污秽或过电压,产生闪络、放电等故障时。对单母线及单回路的刀闸,应采取转移负荷的措施,如果条件允许则可停电处理。 (2)若是双母线接线的母线刀闸,应先倒母线或要求调度转移负荷后,将故障刀闸停运。 (3)对3/2接线,线路刀闸故障时,则应采取停电处理;母线侧刀闸故障时,应使刀闸所在母线停电后进行处理;其它刀闸故障可拉开相应开关进行处理,此时不影响对线路供电。

  • 接地故障造成火灾的原因

    接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能

  • 关于空调“假性故障”的原因分析

    最近一段时间,天气较冷,这也使得空调的利用率猛增,市民经常打报修电话,称家里的空调坏了。待服务网维修人员上门检修时才发现是一些诸如电源未启动等令人啼笑皆非的“故障”。这类原因通常被称为“假性故障”,其实,只要了解了常见的“假性故障”,很多时候你自己就是修理工。 据中国制冷网搜集整理,空调的假性故障大致有以下几个方面: 停电的原因:可能是因为保险丝烧坏、空调跳闸、漏电保护器工作、定时器未进入运行位置、电源开关在“关”的位置、电源插头未插、电源保险丝断开、电源电压太低、遥控器电池电能耗尽或正负极装反、环境温度过高或过低、温度设定不当或设定温度等于室内环境温度等。 室内机不转的原因:可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱,电机偏位与风轮配套部位配合不好,导风条、步进电机与连杆机构部位传动不良,电气控制部分故障。 室外机不转的原因:电机与风叶配合不好、电气控制部分故障、压缩机故障、风扇电机故障。 制冷(热)不足的原因:空气过滤器积尘太多,蒸发器、冷凝器尘垢太厚,制冷剂泄漏;内外机通风口被异物堵塞;制冷时设定温度过高,制热时设定温度

  • 空调故障显示和保护显示

    空调故障显示和保护显示

    显示方式 1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变 2 室内制冷防冻结保护 “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 3 室内制热防高温保护 “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 4 室内制热长时间防冷风 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 5 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 6 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 7 室温传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机 8 室内盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行 9 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 10 室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 11 通讯故障 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机 12 排气保护 “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.

  • 空调不制冷小故障自排查

    连日高温 可导致空调不制冷 有读者询问,自己去年夏天才购买的知名品牌1P单冷空调,今年使用时发现制冷效果不如以前。“在同一个房间里用,怎么就不制冷呢?”该读者担心,才买一年多,空调是不是就坏了。 其实,并非空调坏了,有可能是连续的高温导致房间比以前更热,1P空调的

点击加载更多

潜污泵故障

潜污泵故障专题,为您提供潜污泵故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜污泵故障 相关的专业交流讨论,更多潜污泵故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

现浇肋形楼盖

人行道施工技术交底