珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!
二潜污泵一用一备,液位控制,轮换。液位50%时1#启动,10%停止。下次50%时2#启动,10%停止。80%时二泵同时启动。手自动转换万分感谢
最近做了个热力站,两套系统,高低区,循环泵、补水泵各2台,软水器,软水箱个一台,热力站为半地下室,地上1.5米,地下3.0米,请教潜污泵如何选?
潜污泵在无水的情况下试运转时,运转时间严禁超过额定时间。吸水池的容积能保证潜污泵开启时和运行中水位较高,以确保电机的冷却效果和避免因水位波动太大造成的频繁启动和停机,大中型潜污泵的频繁启动对泵的性能影响很大。停机后,在电机完全停止运转前,不能重新启动。 新泵使用前或长期放置的备用泵启动之前,应用兆欧表测量定子对外壳的绝缘不低于2MQ,否则应对电机饶组进行烘干处理提高绝缘等级。当湿度传感器或温度传感器发出报警时,或泵体运转时震动、噪音出现异常时,或输出水量水压下降、电能消耗显着上升时,应当立即对潜污泵停机进行检修。 有些密封不好的潜污泵长期浸泡在水中时,即使不使用,绝缘值也会逐渐下降,最终无法投用,甚至在比连续运转的潜污
现在工作中遇到一个问题:室外要增加潜污泵,但附近没有设置控制箱的位置,一般情况控制箱要设在潜污泵附近,请问能否将潜污泵的控制箱设在较远的地下室的一个杂物间内?距离约50米。
想请教下在污水处理工程中离心泵和潜污泵用做一般污水提升泵的不同用途和优缺!有人认为,潜污泵应该少用,因为是在水中,出故障不容易发现,维护不便,对甲方操作人员不便。我倒是觉得,潜污泵省地方,对污水杂质要求不高,无噪声,出故障率比离心泵似乎更低些,更好用些。大家觉得呢?如果你想用潜污泵,你有什么强硬的理由说服不喜欢用的人?
本人现在南方一座在建的污水处理厂工作,污水厂采用的是微曝氧化沟工艺,日处理量为2.5万吨,污泥池到脱水机房地面的高差在3m左右,距离小于10m。在污泥池内设计采用的是潜污泵(污泥池内已设搅拌机),若采用排污泵,时间久了会不会出现污泥管(DN150)堵塞的情况。请各位大虾指教下:)啊[ 本帖最后由 busten 于 2009-5-6 14:46 编辑 ]
地下室车库积水坑和电梯积水坑都有2个潜污泵,请教下2个潜污泵就用2跟排水管排出,还是将2个排水管并联由一根水管排出。图纸上没有标注,如果并联用什么管件连接。。
请教大家潜污泵控制箱的二次接线问题,这个有标准图集么?要实现什么控制呢?两个潜污泵,一个液位传感器
地下室的潜污泵出水口径的DN50的,但是出水管却是DN80的,这样可以吗?另外镀锌钢管DN100、DN80和DN50的支架一般多少米设置一个?谢谢大家
求助各位大虾:现从低压柜一开关引一电源(0.4KV)至一台3KW的潜污泵,是5*10平方的铜线芯,现在这台潜污泵电源处引接56M长4*4平方铜线芯到一台4KW潜污泵,可以正常工作吗,怕线路烧掉............
欲从污水处理厂向中水岛供水,污水处理厂的出水池全部安装的是潜污泵,三台,流量350t/h,扬程25m。但中水岛比污水厂标高高28米,且有7.9Km距离。计算所需最小泵扬程得为90m。打算在潜污泵后出水管上直接接三台管道泵,选流量近350的,扬程70m。有人说管道泵不宜直接与潜污泵相连,建议做中继水池和泵房,但做中间中池和泵房投资太大。不知各位对些看法如何?请大家一起讨论讨论吧。
人防地下室,平时为车库,战时二等人员隐蔽所,设有自动喷淋灭火系统、消火栓消防系统。设置集水坑时,集水坑容积如何计算,潜污泵的排水流量要怎么计算,望大家来共同讨论
潜污泵的自动耦合装置 是用来干什么的?