为了下层的大厅不吊天花,要求所有内隔墙都不准设梁,连卫生间都不行。说板做厚些钢筋下多点不就好了,还不是那回事。而且是农村的私人房子,隔墙都是采用烧结粘土砖。{:1_105:}咋办捏?
明蔡羽《游静海寺》 夜宿犹依白鹭洲,朝游忽到古城头。江声不为行人伫,山色常含往代愁。叶下碧栏萧寺晚,马嘶红苑北门秋。风流总是周南客,看海卸杯一倚楼。 ——《金陵梵刹志》卷十八《天界寺所统·静海寺》
一小区地下车库,甲方确定让设计无梁楼盖结构,以前没做过,不太了解,只知道pkpm软件不能设计,请问无梁楼盖用什么软件设计,听说盈建科可以设计,也没用过,大家给介绍一下,或者给链接一下无梁楼盖的相关网站,谢谢。
请问图纸说明中注释顶板均需要设置暗梁,遇到这种柱上板带有不在一条轴线的上的柱子,暗梁是斜着连接柱子,还是水平直行通过,图纸给的大样只注明柱子到柱子之间的暗梁,如图,边跨有墙无柱时,还需要设置暗
问题补充:请问,有梁板和无梁板是什么?要分别计算混凝土和模板的工程量吗?谢谢,板是做什么用的?是铺在梁上的吗?谢谢!全部
最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!
大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)
为保证将来安装方便(防止管道预留定位不准),设备管井需要后浇。因内装条件不明确,预留风洞,空调水及上下水与结构要求不一致。因为条件所限,管井周围无法加边梁。现在管井周边无梁时,须在该部分楼板浇筑完成并达到设计强度后方可拆除模板。这在现场不可行的。 从结构受力分析来看,长向偏大 未浇筑前的确对结构有影响。这个是如何让分析的?:time: :victory: :time:
最近在做一个地下室是无梁空心板的,说来惭愧,弄了个start5.0的却怎么都没算过去,后来只有放弃用等待框架梁法用pkpm算的。现在图都画好了,因为是两层地下室,套建筑风井开洞的时候发现井洞都在面积3平方米以上,而我查05SG343 图集的时候,却发现图集里楼板开洞构造仅仅适用于开动长度不大于1米的,所以在这里想问下有碰过类似问题的同仁们是怎么处理的。 我是这样想的,虽然说暗梁是没办法作为支座,但是也没办法只能构造性加强的当作支座在洞口边拉些暗梁,不知道可否不
现在在做一个地下室的项目(我第一次做地下室,各位老师多多帮忙啊,遇到好多问题…),地下二层为无梁楼盖设计柱帽高600板厚300 3000*3000一个柱帽;8700*8700一个梁格,这么算下来一个梁格内布置9个喷头,间距为2900*2900的正方形布置见图1,问题出来了 就是每个梁格里都有四只喷头在柱帽的下方,距帽边50。如果我按照所有喷头都距顶板500做可以吗?这样做的话柱帽下面的喷头是否违反了喷规的7.1.3的第一条?要怎么改进比较好:1、改间距变为3000*2800*2800*3000,在柱帽附近的喷头距顶板为350其余的喷头为150,施工是否可行?(这个方法现在出图时间紧迫,修改量巨大),2、在图纸中增加详图说明布置在柱帽下的喷头稍挪到柱帽的边上,这的喷头溅水盘还是在柱帽以下距顶板350,见图2,这两种哪种可行,还有别的办法吗?
看到这个图片的时候你一定不会相信他是一座寺庙,现代的寺庙也开始改变风格路线了,大家来谈谈这寺庙景观建造的亮点以及手法可借鉴的地方!在被问到想象中的未来寺庙是什么样子时,僧侣及法鼓佛教集团创始人圣严法师回答道,他认为寺院应该是“空中花,水中月”,“就起名叫做水月寺吧”。水月寺就是这样来的。
图纸简介: 长株潭城际铁路长沙开福寺至滨江新城,由中铁隧道集团承建。 投稿网友: o6656407 上传时间: 2013-07-24 图
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 编辑 5自己无梁楼盖设计的一些资料 与大家分享!
本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 编辑 1、请问这个柱帽里柱子的竖向钢筋怎么处理?是要下弯90度吗?这个柱子到地下室顶板就没有了。为什么不开料的时候直接弯好?2、图纸中的S拉钩能不能用旁边这个形式的代替?有什么区别?
无梁楼板经验系数法计算
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:29 编辑 平法示无梁楼盖,应标明两种板带。号跨数厚宽通筋,注筋长中线以外。 【注释】号跨数厚宽通筋:梁编号、跨数、板厚、上下贯通钢筋。 注筋长:标注支座上部非贯通钢筋的长度。中线:支座中心线。参见16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则
双向板无梁楼盖_朱聘儒
东京的 Tsunyuji 寺庙最早建于江户时代,第二次世界大战时遭到空袭,1949 年重建时,因资源有限,修缮工作也未尽如人意。六十余年后的今天,日本 Satoru Hirota 建筑事务所接手了 Tsunyuji 寺庙的二次修缮项目。经过时间的推移,这处占地 580 平房亩的宗教空间已经破败不堪,Satoru Hirota 的任务是要将其改建成一个新时代的寺庙,在修复原有祠堂建筑的同时,还加建了两处新建筑。 原有的祠堂建筑位于场地的南端,两座新建筑都是沿着它的边界而建。坐落于西北角的较小的三角状建筑被用作接待大厅,既可以用作就餐空间、办讲座、开研讨会、承担表演等其他活动等。而位于东北角的三层高建筑,一层用于办公,上部两层用于神职人员的住宿空间。 建筑师 Hirota 选择了清水混凝土与烧焦的雪松木两种材质,用于加建建筑外立面的装饰。与新建筑形成对比的是老建筑棕色调的木头外立面与白色渲染过的乡村屋顶瓦。设计团队试图用这种方式,区别新老建筑的年代感。而空间
无梁楼盖板带板底弯矩差异比较大,受力纵筋采用不同直径的钢筋,即外跨板底受力筋与中间跨板底受力筋不同,查看手册与图集,发现普通楼板相邻跨不需要搭接,无梁楼盖需要搭接,但图集上的是相同直径的钢筋焊接或搭接,不同直径的怎么办?