来源:机电安装工程交流平台 如有侵权,请联系删除
国内大多数卫生间都存在上述问题,最可憎的是:我的马桶位置我不能做主!
本帖最后由 论坛游民 于 2013-11-29 13:14 编辑 1.为了解决集团住宅室内排水系统中出现的漏水、噪音及室内排水系统维修影响其他业主的问题,保证室内排水系统设计、施工及维护做到技术可靠、经济合理、确保质量,特制定本标准。2.同层排水:是指卫生器具排水管不穿楼板,而排水横支管在本层与排水立管连接的管道布置方式。 降板式同层排水:是同层排水的一种常用做法,卫生间楼板降板350mm,排水横支管布设在降板中的一种管
公司要求新大楼采用同层排水工艺,可是需要我制定具体的施工规范和技术要求,难啊,对这个只知道皮毛,求大虾们帮助小弟渡过难关,
同层排水 ⒈卫生间楼板下沉的排水方式参照《住宅卫生间》01SJ914。具体做法是卫生间的结构楼板下沉(局部)30CM,作为管道敷设空间。下沉楼板采用现浇砼并做好防水层,按设计标高和坡度沿下沉楼板面敷设给、排水管道,并用水泥焦渣等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平后再做防水层和面层。01SJ914图集指出,采用这种方式时,应该使用一种叫“多通道地漏”的管配件。
国家体育场是2008年第29届奥运会的主体育场,国家标志性建筑,它的排水系统采用传统排水和墙体隐蔽式同层排水技术的结合,是建筑排水技术上的一个完美结合。作者通过自己的施工经验,对同层排水技术在国家体育场的应用进行了详细阐述,并提出了相关问题的解决措施。
来源:工程人有话说,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 国内大多数卫生间都存在上述问题,最可憎的是:我的马桶位置我不能做主!
个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是设计,还是施工,监管,都应该重视这个问题!因为做不好,就会臭,会漏,要修起来就得砸! 不降板同层排水的确是个新的系统产品,但是CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程 ,以及12S306住宅卫生间同层排水系统安装 , 14S307住宅厨、卫给水排水管道安装,这两本国标图集中,对我们的不降板同层排水核心配件都有所提及。 放心上图,放心推荐给甲方。又节约成本,又提升品质,何乐不为? 本人Q105073745 微 wre
【给排水探讨时间】到! 还愣着做啥,楼主要发贴啦,还不赶紧召集小伙伴一起来探讨,这好处不是经常有,就靠网友那雪亮的眼睛啊,看到本楼主发的帖
水处理设备过滤设备技术标准
建筑同层排水系统技术规范草稿,供参考,望交流!
--------------------------引自湖南新科伟业同层排水 ①降板的高度一般在30~40cm左右,方可满足横管安装坡度。 ②做局部降板时,采用专用新维通配件连接排水支管与立管,可能满足管道安装和排水横管的坡度需要。 ③重视做好防水施工,降板层和地面层都应做好防水施工。 ④注意考虑沉箱的排水,对于降板沉箱内的积水可在降板最低处设置漏水处理器,排除渗漏污水,避免降板区域内积水,漏水器上保护盖周围部应包扎过滤网,避免固体颗粒通过地漏排至管道中。
常见给排水管道相关规范及技术整理
当前,传统隔层排水系统在我国建筑卫浴室中仍占一定比例,特别是在建筑科技较不发达地区仍广泛应用。隔层排水系统指的是卫生间排水系统的支管穿过 自身卫生间的楼板在楼下卫生间的天花上横排接入排水主立管。该方式具有施工方便、灌水试验查漏方便、维修方便等优点,但其弊病也显而易见。一、 同层排水的优点、技术优势
采用隐蔽式安装系统的同层排水技术,在设计时与传统做法有所不同,应着重注意以下问题:
同层排水技术至今没有详细的图集,我看到的只是简单的作降板或局部抬高,然后把PVC管埋在混凝土垫层内,这样管道一旦漏水怎么办,而且毫无疑问管道随着时间老化肯定会漏水,请教各地高手你那里采用的什么管材?又是怎么做的垫层?吉博力采用的是HDPE管,不知大家用过此类管材吗?
一个120米X39米商场的3楼.现在要改做80个宾馆客房, 目前只有个管道井.要求做同层排水方式, 即所有管道都不能穿过楼板,只能接入两个管道井,问怎么设计???
在同层排水中现浇板和地面防水层中间有个填料层,如果管子意外破裂漏水,水就会积在里面,时间长了就会渗到下层。用什么方法,可以解决这个问题。