首页 课程 资料 论坛
  • 同层排水填料层怎么防漏

    在同层排水中现浇板和地面防水层中间有个填料层,如果管子意外破裂漏水,水就会积在里面,时间长了就会渗到下层。用什么方法,可以解决这个问题。

  • 求同层排水的施工规范和技术要求

    公司要求新大楼采用同层排水工艺,可是需要我制定具体的施工规范和技术要求,难啊,对这个只知道皮毛,求大虾们帮助小弟渡过难关,

  • 高层排水立管在转换层怎么处理

    前几天到高层(22层,住宅20层)工地上去,施工人员提出一问题;原设计排水立管设置在卫生间的墙角处,在转换层因为结构柱加大的原因,使得转换层处的立管不能直接穿到下一层,管道需要拐弯后才能穿下去。如果这样的话对水流的通畅性有影响、并且若有异物掉入管道里面,在转换层出容易堵塞和管道损害。请问大家怎么处理管道的安装,使其安全通畅。

  • 32层建筑转换层排水单排问题

    32层高层,4层为住宅底层,其转换层梁高2米,每户住宅主客卫使用同一排水立管及通气管.管径均为DN150,排水立管在转换层以下与厨房立管合并为一根立管(DN150),请问其最底层住宅排水是否需单独排放?能否将4、5层的污水排至专用通气立管?

  • 这样的高层转换层排水要不要单排啊

    一栋二十八层的商住楼,负一二层为车库和设备房,一至四层为公共商业,五至二十八层为长廊式住宅上部的排水系统准备在四或三层转换,且主管做了专用的通气立管,那么五层排水要不要做单排?有个问题是在设置了专用通气管的排水系统是不是不用底层单排呢?也不用受到给排水规范P55表4.3.12

  • 求同层排水--沉箱的工程照片 或者图纸

    各位同仁,有谁有沉箱施工的照片或者工程图纸,给传一份学习一下。个人了解到在广州地区的住宅室内排水中,采用沉箱的方式较多。多谢了。。。。祝所有看到和没看到这个帖子的建筑人新年快乐。。。

  • 32层的高层排水管道用啥材料?

    如题所示,我们新盖了一个32层的高层,排水管材料这么写的:18层以下采用芯层发泡静音管,18层以上采用聚丙烯静音管。以前我做过一个18层左右的高层,是用的内螺旋静音塑料排水管。请问各位大师:此种32层的排水管材料是不是最经济的,有没有更经济的方式,又能没声音,又能便宜?谢谢!!!我在北京

  • 商住转换层-底层排水设计是否存在问题?

    一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。二、A户底层厕所排水管道情况:底层住宅厕所下水道横管采取“干”字形状连接(附图),相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距10厘米左右,底层住宅排水管道高程不足1米。困惑:管道水平对流对冲节点及90度转角节点,水流是否会产生拥塞?水流对冲形成水压是否会冲破底层住宅厕所水封,产生污水倒灌?下水道横管水平对流对冲是否会导致异物堆积,堵塞管道?三、A户底层厨房排水管道情况:底层住宅厨房排水管道接在楼下单元主管与横管连接点上游30厘米左右位置,底层住宅排水管道高程不足1米。困惑:单元主管接入横管部位产生水压,是否影响上游位置底层住宅污水排放,该水压是否会导致污水极易倒灌入厨房。四、求助内容:该底层住宅厕所和厨房排水管道设计是否存在问题。依据是什么?谢谢大家

  • 求教有沉降层排水管伸缩节的位置

    本建筑卫生间是沉降层,因此排水横支管即不在楼板上,也不在楼板下,而是在沉降层中。则伸缩节因设在那里。改建筑是创杯工程!希望高手指点下!

  • 27层酒店,关于标准层排水汇总的问题求教

    这是一个27层酒店,上24层为标准层,想要把排水在二层楼顶处汇总,想请问下有什么要注意的,如何汇总,谢谢大神指点

  • 【求助】商住转换层-底层排水设计是否存在问题?

    【求助】商住转换层-底层排水设计是否存在问题?

    本帖最后由 兔兔2011 于 2017-5-24 14:15 编辑 一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。二、A户底层厕所排水管道情况:底层住宅厕所下水道横管采取“干”字形状连接(附图),相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距

  • 急求各位大神们,宾馆装修同异层排水问题和排气问题

       大神们,亲戚有闲置房屋一栋,其中2345楼租给一个公司(正在施工)。678楼租给我(除了有地板其他全毛胚状态)     因为地段、人流量也还行,亲戚租金便宜也照顾我,所以我计划搞一个30间的小快捷宾馆。单层建筑面积为290平方。又因为规模小又不知道去哪里找人,也不知道找建筑结构设计师还是室内设计师?所以自己先琢磨。    如下图。我自己琢磨的方案是10间,包括厕所位置,不知大神们觉得有没有改进空间?

  • 请大家帮忙解决下同层排水问题(有图)

    请大家帮忙解决下同层排水问题(有图)

    现在一个酒店4楼改造成ktv 是顶层,设计时由于楼下不能动把整个地坪抬高50公分。指定了新的排水立管位置打红叉的地方(装饰要求)。但是中间的6间卫生间实在太远 最远到红叉将近30米 我思考把左边白框3间合一根排到红叉立管处,在把右边6间合一路排一根立管 分2 根在红叉处下去,考虑用环行通气立管排水系统 支一根环行通气管到最后的一个卫生间。 忘大家指点小弟新手 有何方案或具体步骤 谢谢!急需大家帮助!!!!!(现在又有改装饰图拉 p1 p2 两位置仍然是2个指定排水立管,地坪抬高50公分,楼板不能打 请大家指点下应该怎么排啊 哪个走哪里好 管径 及坡度? 实在太乱了 而且时间又紧 我是做电的 水是带做这个实在不知怎么是好 ,规范上又说超过6个器具的支管且长》12米是需要设环行通气管的 最长的有25米 如图 就这么一个4楼 需要吗? 马上要出图了 自己还吃不准 望大家想想办法啊)

  • 这条建筑给排水规范排水的怎么理解和转换层排水

    建筑给排水规范(P55)4.3.12 2排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,不得小于1.5m这个水平距离怎么理解啊,到底是那个距离啊,是那个位置啊另外,一个高层的排水立管做了专用通气管,底层是不是可以不用单排了采用单排是另设立管还是可以接入转换层的横干上就可以了呢,如果接在转换层的横干上有什么高度要求呢谢谢!

  • 请问弹性层排水管一般是接在什么位置?

    厂家图纸上只有剖面的一个示意,没有平面上的具体位置,小弟又是个菜鸟,不知道弹性层渗漏排水管一般是装在什么位置的?还请高人赐教!

  • 如何摸索同层排水的趋势?

    如何摸索同层排水的趋势?

    个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是设计,还是施工,监管,都应该重视这个问题!因为做不好,就会臭,会漏,要修起来就得砸! 不降板同层排水的确是个新的系统产品,但是CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程 ,以及12S306住宅卫生间同层排水系统安装 , 14S307住宅厨、卫给水排水管道安装,这两本国标图集中,对我们的不降板同层排水核心配件都有所提及。 放心上图,放心推荐给甲方。又节约成本,又提升品质,何乐不为? 本人Q105073745 微 wre

  • 高层商住楼,不做设备层排水管如何处理?

    29层住宅,1-2层是商场(框架结构),3-29层是住宅(剪力墙结构),排水管顺着墙角下来,到2层顶是700宽的柱子,排水管必须拐弯,可是一拐就到卫生间中间了。该如何处理?排水管能不能固定在风井上?

  • 18层住宅有专用通气立管,底层排水是否需要单独排放

    18层住宅有专用通气立管,底层排水是否需要单独排放?规范上仅仅明确了仅有伸顶通气立管的排水系统对最低横支管的接入高度要求,但没有明确设置有辅助通气立管的排水系统中是否有最低要求。从原理上讲,平衡了气压的排水系统对接管高度应该没有要求,不知道各位高手对此有没有什么高见?望赐教。

  • 同层排水??????急!!!求同层排水出现排水不畅的解决方法!!!

    :Q :'( :'( :'( 我朋友居住的同层排水的楼盘,上海中凯城市花园,向物业投诉排水不畅,物业没法按照常规处理,说要维修要上面的小业主都在家,且要联系楼上的小业主不能排水,同时要征求楼下小业主的意见,才能敲卫生间楼板,现在一直无法解决,真是苦不言堪. 同层排水的疏通,不像厂家所讲的地漏可以做清扫口,实际是骗人的,;事实证明,一旦排水不畅,不是象隔层排水简单的维修问题,影响的面更广,产生的危害更大,我朋友的排水不畅问题,根据物业建议,由他自己与小业主沟通,这个问题的解决可能是永无天日.惨啊 :'( :'( :'( :'( :'( :'( 楼下的小业主坚决不同意敲楼板,换排水管道,小业主认为楼板内换管,防水层难以恢复,要求我朋友把卫生间的装潢全部打掉,在地面与墙面统一做一体防水,才能考虑换管道,否则坚决不同意!!!惨啊!!:'( :'( :'( :'(请同层排水的高手帮忙解决:Q :Q :Q :Q:Q :'( :'( :'( :'(我把解决同层排水排水不畅的方案加了进来,这个方案合理吗?请同层

  • 关于普通6层住宅的排水,是首层单排吗?

    6层的住宅楼,已是相当常见的,今天在河北某个新兴社区,看到居民正在装修,阳台外挖了个洞,正在改排水管,也就是自己改成首层单排。我想问问各位做过这种楼的大哥,你们设计时是首层单排吗?居民有必要自己“改”吗?我因为没做过,所以想问问实际情况。(别跟我说规范,我自己会看。。。)

点击加载更多

非同层排水

非同层排水专题,为您提供非同层排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与非同层排水 相关的专业交流讨论,更多非同层排水相关内容请访问

土木在线论坛