为什么补偿装置要并联啊?
直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
如今,许多污水处理设备在做污泥回流以及排泥的时候才用气提装置,就是通过风机供风,在污泥管里巧妙地加入风管,在吸泥盘出形成负压,从而将污泥排除。我们公司生产地污水处理设备目前就应用这一技术,气提不光是排泥,还有很多其他的用处。因此以后的应用会非常广泛。但作为气提装置的设计,应该有比较完整的设计参数,比如处理不同的污泥量的时候用多大的污泥管?用多大的风量?吸泥口该做好大?都应该有个设计规定之类的东西。本人在此真诚的求助各位污水处理以及懂这行的达人。帮我解答下我的问题。对于“气提装置”有什么可以参考的书或则相关的设计资料的?谢谢!:handshake
多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
有一4万吨/日的水厂,絮凝剂是PAC,投加量为4mg/L,用四个3吨的塑料筒改造成加药系统,其中一个做溶解池用,配置成浓度为25%的药剂,剩余三个做溶液池用,配置成浓度为4%的溶液,用计量泵抽出输送至管道混合器,想购买固体药剂,自己配置。但因为是改造的塑料筒,上面不能放搅拌器,配药时不知采用何种办法能使溶液搅拌均匀且省事。我想用一根自来水管直接沿桶壁斜切插入筒内,进水在筒里形成旋流,从而达到混合搅拌的目的,不知到此方法是否可行,请多多赐教!
我现在听说,有一种节电装置安装在配电室,据说可以节约20%的电能?就是还不能明白它的节电原理?大家来说说,这种节电装置真的能节电吗?它的原理是什么?好象是台湾六合的
我从网络搜集,与大伙共享。
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
1200KW的电弧炉两台,35KV供电,该如何选配电流互感器电压互感器?请坛主及路过高手指点迷津.
无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。
请问各位大虾滤波(消谐)装置的设计方法?谐波电流是如何计算的?我现有一测量数据,希望和大家一起探讨探讨。现场是500KVA 10/0.4KV 变压器一台,负载主要是100KW中频炉3台。出现情况:1.有时跳主开关2.电容鼓胀3.补偿器受谐波干扰不能正常投切(乱跳);功率因数最多到0.85左右。经测量数据是:功率因数0.82、电压389V、电流750A、谐波电压总畸变率7.5%、谐波电流总畸变率35%、无功90Kvar。各次谐波电流含有率为:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。听一位做电抗器的工程师说:谐波电流=负载电流*谐波含有率,即500*0.35=175A 不知是否正确?但又有一现场经测量负载电流为1500A,谐波含有率为350%,不知应如何计算了?!!!是谐波电流=负载电流*谐波含有率吗?是1500*350%吗?迷惑中,希望能得到各位帮助,再此叩谢!!!
本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
中等商业学校试用教材 制冷装置安装、操作与维修.part1