01(03)S305图集小型潜水潜污泵选用及安装的要求及标准
论文简介:01S305小型潜水排污泵选用及安装,标准图集。 投稿网友:s3060107114 上传时间: 2013-07-23
送大家一本规范看看!
08S305 小型潜水排污泵选用及安装上传国标图集:08S305 小型潜水排污泵选用及安装.pdf’google+网易+图集号‘首页无该图集,若已有该图集,请版主删帖。将陆续搜‘google+网易上首页+图集号’,若首页无明显链接,即上传,仅为机电专业的...仅供学习用途
S305 小型潜水排污泵选用与安装
01S305小型潜水排污泵选用及安装
08S305小型潜水排污泵选用及安装.pdf
01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装
08S305小型潜水排污泵选用及安装(精简版)
01SS105___常用小型仪表及特种阀门选用安装
可以到这里下载资料,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=417327&topID=114897
02S106 中小型冷却塔选用与安装
图纸简介: 本资料是小型潜水排污泵选用及安装pdf标准图集,内容包含:平面图,剖面图,安装尺寸表,外形图等,可供参考。 投稿网友: asss12121212 上传时间: 2014-08-21
电源系统SPD的选用和安装SPD主要参数的确定和安装要求:(1)TN系统。当10/0.4KV变电所与低压电气装置不在同一建筑物内时,如电气装置采用TN系统,通常采用TN-C-S系统而不采用TN-S系统。在电源进线处PEN线以及中性线都是通过接地母排接地而带地电位,因此在TN-C-S系统中只有三根相线上需装设SPD,此等SPD安装在相线和地(地即PE线)之间。由于沿线路传导来的远处落雷感应产生的雷电脉冲能量较小,此等SPD可采用压敏电阻SPD,它需通过8/20us波形的II类试验,其额定泄放电流isn不应小于5KA。SPD的一个重要参数是最大持续运行电压U。它是指可持续施加在SPD上且不损坏SPD的最大交流方均根电压或直流电压。它应大于低压电气装置内可能出现的工频持续击穿损坏而引起对地故障短路。在TN-C-S系统中,PE线系统自PEN线引出,所以SPD承受的工频过电压即是电气装置标称电压Uo加上电网供电电压的正偏差。我国(GB12325-1990)《电能质量供电电压允许偏差》标准规定220V电网内的正偏差不大于7%,但我国一些电压质量差的地区电压正
现在回用水管上安装计量水表。厂方回用水管为DN150,回用泵参数为200m3/h,20m,18.5kw则选用的水表口径为DN200,这样是否可以?水表前后是否都要装阀门?以蝶阀取代闸阀可不可以?请大家指点。
07K201管道阀门选用与安装
我单位要将10KV开关柜里的控制和信号回路的胶木保险换成小型断路器,请问是用直流断路器好还是用交流断路器好(控制电源是直流220V)?断路器能否侧着安装(接线端子在开关的左右侧)?