1. 什么是微机保护装置? 答:微机保护装置就是能反应电力系统中各电气设备发生故障或不正常工作状态,并作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
知识点:微机保护
保护及自动装置的操作原则有哪些? 答:(1)设备不允许无保护运行。变压器和重要线路不得无主保护运行。设备送电前,保护及自动装置应齐全,整定值正确,传动试验良好,压板按规定在投入位置。 (2)倒闸操作中或设备停电后,如无特殊要求,一般不必操作保护或退出压板。如倒闸操作将影响某些保护的工作条件或引起运行方式的变化从而破坏某些保护的原理等情况下,可能引起误动作,则必须先停用这些保护。 (3)保护及自动装置投入时,应先投交流电源(电流、电压),后投直流电源,检查装置工作正常后再投入出口跳闸压板(应防止触碰外壳造成保护误动)。如特殊要求保护及自动装置的操作只操作压板不中断装置电源。否则顺序与上述相反。 例如母差保护,停母线上的开关,一般要退出该线路的跳闸压板,短接该线路电流互感器回路的电流.
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
继电保护和安全自动装置应符合那些要求? 继电保护和安全自动装置应符合可靠性(信赖性和安全性)、选择性、灵敏性和速动性的要求。当确定其配置和构成方案时,应综合考虑以下几个方面: a.电力设备和电力网的结构特点和运行特点; b.故障出现的概率和可能造成的后果; c.电力系统的近期发展情况; d.经济上的合理性; e.国内和国外的经验。
继电保护及电网安全自动装置
内蒙古电网继电保护运行管理分析,希望对大家学习有用。
非常好用
标准号 GB/T 14285-2006 中文名称 继电保护和安全自动装置技术规程 实施日期 2006-11-01 中国标准分类 K45 标准状态 替代GB 14285-1993; 专业类型 防护电气设备;电气设备;安全;自动控制系统 下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=421323&topID=98973【专题】如何找到设计院的工作,大家讨论~~【小编手记:设计院的工作很累,这是大多数设计师们的心声,其实对于大多数想要搞设计却无从下手的人们来说,找个合适的设计院工作却更真是难上加难,这里希望大家能够,发表自己的找工作经历,或者说说其他人的经验,来给我们仍然设计无门的网友们分享分享。】下面我来转载一个找工作的经验之谈哈。。。http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419986&topID=98973
四方继电保护及自动装置说明书大全 http://www.rdlm.com.cn/bbs/?fromuid=151798
电力装置的继电保护和自动装置设计规范
本人供电局继电保护专业的现在单位贯标检查急需所有220KV、110KV、35KV、10KV继电保护装置及自动装置定检作业指导书电子版要求作业程序及标准 详细开关量输入接点检查 开关量输出接点检查 保护定值检验 现场工作安全技术措施等望各位供电企业工作的、在线的有能力的朋友们发扬互联网共享精神指点一下哪里有下载的如果手头上有电子版的话请联系小弟不胜感激QQ:33416036(时刻在线)E_mail:blackcoffee@163.com让我们一起讨论有关继电保护方面的技术一起进步
急求帮助!有关电力系统自动装置:1、线路自动重合闸装置;2、母联断路器的备用电源自动投入装置;3、电力系统自动低频减载装置;4、同期自动装置。急需了解与之相关的问题:各自动装置的功能、工作原理、设计依据、原理接线图及二次接线图,相关参数等。求各位大亨帮小生这个大忙吧,不要吝啬自己的知识吧,哪怕是厂家的说明书都行啊!在此小生奉上咖啡一杯:time: ,鲜花一朵:call: 。大家快帮帮我吧,要不我会哭的!!急啊!!!!!
扫描,整理了两天,倾情奉献
传点东西给大家看一看
传上来给需要的人看看。
1、2008年-继电保护与自动装置设计规范2、DL_T_587-2007 微机继电保护装置运行管理规程 3、DLT559-2007220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程
简要说明:出版时间1995/11/1文件格式:PDF 文件大小:4.65M