收录于话题
我想做这样的一个书形的跌水,可我不知道“书”是怎么做出来的,请高手指导指导!谢谢
这是原图
网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
本帖最后由 jcst123 于 2014-2-18 00:45 编辑 跌水高度,如何直接输入数值?而不是问是否跌水、并要输入井底高度
现有一个小区的设计,遇到一放坡有7m高,雨水管怎么跌下去啊?看图集上跌水井最高只到6m。还是有其他办法?大神们,帮帮我!
第一步,我们为陶罐和茶壶设置一个凹凸贴图;凹凸贴图的应用非常简单,我们可以打开材质的贴图通道,为Bump凹凸贴图选择一个相应的贴图。我选择了下面这幅扬州八怪之一,金农老先生的梅花小品。
现在要设计一个跌水,不知道怎么设计底板和边墙,主要指底板的型式,厚度,排水等等,边墙按挡土墙设计么?另外该工程在海边,不知道港工中对浆砌石的材料有什么要求?请高手不吝赐教
请问这个跌水的底板配筋是否合理?
请教各位大师,当道路纵坡比较大的时候,比如道路纵坡达到了百分之6.7的时候,因为流速规范里规定不能大于5米,因此我们设计的时候都是跌水处理。现在有领导提出频繁跌水不好,要我加大埋深来减少跌水。这样即使隔两个井跌水,总体埋深也要增加一米多。各位有遇到这样的情况的么?频繁跌水真的很不好么?求指教!!谢谢各位了
在室外排水设计规范中关于跌水井的设计说明:管道跌水水头1~2米时,宜设跌水井;跌水大于2米时,应设跌水井。但是在排水检查井的图集02S515中,总说明里面关于跌落井提到,污水管上下游跌差大于等于0.5米时必须使用跌水井。以上两点到底以哪个标准为准,求大神解释。
最近接到一个溢洪道项目,该泄槽段需要设计成台阶式溢洪道,经过初步判断:项目流态是跌落水舌流态,但是若按照省院资料,跌落水舌流态,则水力计算是要按照跌水逐一计算。但是根据武大的水利计算手册(第二版)多级跌水都是有消力槛的。而消力槛的作用是雍高护坦上的水深,促使下泄水流产生掩没水跃,同时将底部高速水流挑向水面,使水流扩散,削减下游侧边回流,出池水流尽早恢复到河(渠)道的正常流速分布状态,以缩短下游防护段的长度。当消力槛位
图纸简介: 假山跌水整套景观施工详图,图纸详细,下载即用。 投稿网友: qq7838012 上传时间: 2013-11-05 图纸省份:
取水输水建筑物--跌水与陡坡
各位高手: 本人想向各位请教如何计算水的射流问题。管道1600×1600,坡度2%,合流制钢筋混凝土矩形管,跌水高度2.5~5.03m,需多宽的检查井水才不会射到井壁上?计算公式? 本人十分着急,望大家鼎力相助!!!,万分感谢!!!!!!!!!
最近在做一个管网工程,我负责雨水管网方面。是初步设计我在核算可研中水力计算表时,发现很多坡度不对,两点高差太大,管子根本布置不下去。于是我在中间考虑了跌水井。有些管道用检查井(1.2缓坡,因为H<=1.2就不叫跌水井);有些我不但考虑检查井1.2缓坡,还要加好几个跌水井,但那条管道才168M,DN500的,按常理算布置3个检查井就OK了但现在多了5个跌水井第一种方法:两点高差20.2,设2.5M的跌水井=12.5M,3个检查井1.2=3.6M,坡度定为千分之25,即0.025*168=4.212.5+3.6+4.2=20.3刚好合适这种算法,我是既考虑带1.2缓坡的检查井,又设了5座2.5M的跌水井,坡度取了25才能把管道布置下去(由于规范对坡度最大值没有具体的限制,可研上取的最大坡度为25,我就以这为上限).第二种方法:设7个跌水井,7*2.5=17.5,坡度取0.016*168=2.68817.5+2.688=20.188也合适这种算法,我只考虑跌水井请问下高手们,给小弟一个建议,谢谢了
最近在做一个管网工程,我负责雨水管网方面。是初步设计我在核算可研中水力计算表时,发现很多坡度不对,两点高差太大,管子根本布置不下去。于是我在中间考虑了跌水井。有些管道用检查井(1.2缓坡,因为H<=1.2就不叫跌水井);有些我不但考虑检查井1.2缓坡,还要加好几个跌水井,但那条管道才168M,DN500的,按常理算布置3个检查井就OK了
我刚刚接触景观这一块,老板让我找一些跌水雾化的资料。看了好多,都是销售雾化喷头的网页。我想了解雾化效果是如何产生的,用什么设备,如何施工的等等,请前辈们多教教我。不胜感谢!
请问高手:做室外排水,需做跌水井时,跌水水头应怎样计算,是从前一检查井或管道起端处的高程与跌水井底高程间的高差为跌水水头;还是进入跌水井的排水管高程与跌水井底的高差为跌水水头?
怎么把跌水石锚固在钢筋混凝土中