小弟在此求助各位大侠,本人朋友想建造一个22×7m的恒温游泳池,有意总包给小弟公司完成,因为公司以前没有做过类似的项目,特在此请教几个菜鸟级问题:1。整个项目预计造价成本多少(包括设计,施工,原材料,设备)2。做恒温游泳池有什么关键因素需要考虑的,有什么关键设备,有推荐厂商和使用经验否?3。任何与此项目相关的提示都十分欢迎。很想与有丰富行业经验的朋友交流,条件合适可以考虑合作完成此项目。如有兴趣,加我QQ:442452356详谈。
有大小两个室内池,成人池大概600立方米,儿童池二十几立方米。问题:1,两个池的供热系统是否要分开?2,如果要使用热泵该如何配置?3,做恒温泳池,要考虑哪些因素?谁能把怎么做恒温游泳池,做个详细点的介绍,或哪里有这方面的资料,共享一下,可以吗?
我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!
恒温泳池,就是游泳池水的温度常年都能保持在26-28度,适合人体的温度。
不知道各位水友是用那种参数计算泳池恒温加热热量的。以下为我计算泳池恒温热量需要的一些软件。共大家参考!
上海竞舟水处理公司的一个主要业务方向是游泳池的水处理,可以提供客户游泳池水处理方案设计,设备供应及安装调试服务,使客户轻松实现拥有游泳池的设想.在游泳池的设计方面,我们始终坚持简单,节能,运行稳定,可靠,品质有保证的宗旨,我司现在施工的游泳池项目遍布长三角地区,希望能够与更多的人合作.
内容简介: 1.工程概述:本游泳馆总池水面积约1500平方米,水深2米,总的水容积约为3000立方米,设计水温为28℃,本设计的重点在于冬季情况下能满足泳池所损失的热量,使泳池水温维持在设计水温,泳池水加热设计水温为28℃。
近期有客户要求做个20平方米左右的室内恒温游泳池。因为以前没这方面的经验,特向各位大大求教一些相关问题:1.室内恒温游泳池相对于普通游泳池增加了哪些设备?(很弱智的问题,麻烦大家了)2.客户自备了热水源的话选用哪类设备?3.整套设备的造价大概是多少?先问几个蠢问题吧,大致了解点再深入。嘿嘿!~拜求大大们的支持!~
某恒温游泳池采光玻璃顶施工图
普派克poolpakchina普派克poolpakchina
在长期的设计与施工过程中,积累了不少的关于游泳池、喷泉,水疗,桑拿等施工经验,可是在设计过程中还会遇到这样或是那样的问题!我希望通过这里和大家共同讨论此方面的工程,随着市场经济把各种行业分的越来越细,慢慢的社会会形成一个工程里面的不同行业的不同施工,这就给我们带来了无限的商机,你懂的不在乎多,而在乎精,对一方面你精通了,那么你就可以因为此而成功,我希望在这方面熟悉或不熟悉的朋友都能在此发表你的看法,和你的想法,希望在此我们建立一个大的环境,可以在这里交流经验,介绍工程,寻找合作伙伴,营造一个良好的氛围!
这个是pdf版的,图文并茂,看论坛里这方面比较少,希望大家多多提供呀
初衷是设计冬季可以使用的室外恒温游泳池,假定冬季环境温度15度时使用,水温恒定在24度。在确定热泵循环名义工况时,希望室外干球温度是15度,这样湿球温度是多少呢?假定补水温度10度,算出来机组出水温度30度,进水温度23.46度。蒸发温度-1,冷凝温度43,吸气温度20,阀前液态温度38.这样子有没有不符合国家标准的呢?有没有推荐使用的国家标准呢?
怎么能把一个6米深的泳池想办法变成2米深?把泳池体积减少呢? 土建回填费用太高,还要重新贴瓷砖。泳池拆装垫层只能改变深度,但是总水量几乎没有变。各位有什么好办法吗?
刚刚完工的一个室外露天下沉式游泳池,水质过滤设备选用的是传统的泵房式(金泰的设备),管材用的是华亚U-PVC管,施工完毕后仅仅简单的冲洗了一下,因为当时施工条件的限制,现场淤泥很多,同时现场的地质条件也不是太好,所以鄙人要求施工单位在所有管子的部位用混凝土打基础,但是在施工完成后小区环境施工时可能挖土机械压过,一直比较担心会将管子压断或压碎(哦,忘记了,U-PVC的连接是采用胶水粘接的),现在调试时发现现象如下:1、水完全放满后,水泵不启动时看不出水面的上升或下降(认真观察的);2、启动循环泵后,发现平衡水池的水很混,马上加凝结剂,水质不透明,同时发现在按摩水池(单独供水,但是回水同普通布水管连接)有很多的泥沙,普通布水口的出水看不出混浊;3、过滤灌的压力指数上升很快,要求反冲洗,反冲洗后不到半个小时就压力上升的0.2MPA,又的反冲洗;厂家认为是回水管用问题怀疑漏水,不知道那位前辈有好的方法,解我燃眉之急,小弟在此多谢了!我的E-MAIL:LEI_Z2409@SINA.COM
县级市一中的游泳馆,建筑面积为4000平方,为丙类体育馆。查看体育馆建筑设计规范10.3.1条:乙级以下的用电设备应为二级负荷。按照该条解释所有的体育馆至少二级负荷,请问该如何把握这一条文,象我这样小的体育馆可用三级负荷吗?
现在有一个简易的游泳池工程,说它简易就是直接放自来水,用完后直接排放水,即只有进水口和排水口。想问这个排水口可以用什么方式来做(手动)?我想用清通口来做,放水的时候把清通口拧开即可,不过又觉得麻烦,你们有无其他更好的方法?
早先遇到一个项目,设计将游泳池作为消防水池来考虑,最后消防验收居然也通过了?我不解的是,这游泳池检修期间怎么办?而且水质呢?希望大家讨论啊!!!
在欧美,私家游泳池已经成为一种时尚;在中国,私家泳池逐渐成为富豪们的一种新的生活方式。私家泳池是新型成功人士更高品位的生活,也是工作之余和家人相聚欢乐时光的最佳选择,它点缀了庭院里的风景灵气,给家人带来更多的欢声笑语。 美国水鲸可以轻松帮您实现泳池的梦想。 美国水鲸来自美国的生活艺术,让您时刻感受浪漫风情。 它抛弃了传统泳池复杂的工程建造----预埋管道和修建机房。其围板技术和无管道过滤系统荣获专利,减少了施工时间、降低成本和运行费用;同时又消除漏水的隐患,是建造泳池的最佳首选。良穗公司提供泳池专业化服务,从泳池规划到泳池建造、过滤设备安装、泳池使用维护,让您彻底免除后顾之忧。 广州良穗科技有限公司 http://www.watertech168.com QQ:315455692 020-87095355---8118 手机: 13622282968 Water16816
各位大侠: 兄弟急求一解决方案,游泳池容积500m³,甲方要求热源95℃/75℃,现在热源变为80℃/60℃,如果能用影响大不大?若不能用,请教解决方案。