图纸简介: 项目为一个小型游泳池。图纸包含泳池平面图、泳池平面预留图、管线图、机房设备图及预留图等,可供参考。 投稿网友: yangrunkun 上传时间: 2013-12-04
县级市一中的游泳馆,建筑面积为4000平方,为丙类体育馆。查看体育馆建筑设计规范10.3.1条:乙级以下的用电设备应为二级负荷。按照该条解释所有的体育馆至少二级负荷,请问该如何把握这一条文,象我这样小的体育馆可用三级负荷吗?
我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!
在欧美,私家游泳池已经成为一种时尚;在中国,私家泳池逐渐成为富豪们的一种新的生活方式。私家泳池是新型成功人士更高品位的生活,也是工作之余和家人相聚欢乐时光的最佳选择,它点缀了庭院里的风景灵气,给家人带来更多的欢声笑语。 美国水鲸可以轻松帮您实现泳池的梦想。 美国水鲸来自美国的生活艺术,让您时刻感受浪漫风情。 它抛弃了传统泳池复杂的工程建造----预埋管道和修建机房。其围板技术和无管道过滤系统荣获专利,减少了施工时间、降低成本和运行费用;同时又消除漏水的隐患,是建造泳池的最佳首选。良穗公司提供泳池专业化服务,从泳池规划到泳池建造、过滤设备安装、泳池使用维护,让您彻底免除后顾之忧。 广州良穗科技有限公司 http://www.watertech168.com QQ:315455692 020-87095355---8118 手机: 13622282968 Water16816
各位大侠: 兄弟急求一解决方案,游泳池容积500m³,甲方要求热源95℃/75℃,现在热源变为80℃/60℃,如果能用影响大不大?若不能用,请教解决方案。
有大小两个室内池,成人池大概600立方米,儿童池二十几立方米。问题:1,两个池的供热系统是否要分开?2,如果要使用热泵该如何配置?3,做恒温泳池,要考虑哪些因素?谁能把怎么做恒温游泳池,做个详细点的介绍,或哪里有这方面的资料,共享一下,可以吗?
刚刚完工的一个室外露天下沉式游泳池,水质过滤设备选用的是传统的泵房式(金泰的设备),管材用的是华亚U-PVC管,施工完毕后仅仅简单的冲洗了一下,因为当时施工条件的限制,现场淤泥很多,同时现场的地质条件也不是太好,所以鄙人要求施工单位在所有管子的部位用混凝土打基础,但是在施工完成后小区环境施工时可能挖土机械压过,一直比较担心会将管子压断或压碎(哦,忘记了,U-PVC的连接是采用胶水粘接的),现在调试时发现现象如下:1、水完全放满后,水泵不启动时看不出水面的上升或下降(认真观察的);2、启动循环泵后,发现平衡水池的水很混,马上加凝结剂,水质不透明,同时发现在按摩水池(单独供水,但是回水同普通布水管连接)有很多的泥沙,普通布水口的出水看不出混浊;3、过滤灌的压力指数上升很快,要求反冲洗,反冲洗后不到半个小时就压力上升的0.2MPA,又的反冲洗;厂家认为是回水管用问题怀疑漏水,不知道那位前辈有好的方法,解我燃眉之急,小弟在此多谢了!我的E-MAIL:LEI_Z2409@SINA.COM
早先遇到一个项目,设计将游泳池作为消防水池来考虑,最后消防验收居然也通过了?我不解的是,这游泳池检修期间怎么办?而且水质呢?希望大家讨论啊!!!
现在有一个简易的游泳池工程,说它简易就是直接放自来水,用完后直接排放水,即只有进水口和排水口。想问这个排水口可以用什么方式来做(手动)?我想用清通口来做,放水的时候把清通口拧开即可,不过又觉得麻烦,你们有无其他更好的方法?
业主要求设计取消游泳池的内壁防水,但是我作为施工单位表示反对,业主要求找出强制性条文游泳池内壁必须做防水,怎么破?求助?
如做得不好请多多指教 [ 本帖最后由 z89619473 于 2010-1-19 09:27 编辑 ]
这是一个景观大师之作,看了之后收获很大,所以发上来让大家学习参考,呵呵。。。。。
图纸简介: 河源雅居乐会所游泳池有效容积为350.00m ,水处理循环周期选为7小时,选用F25壁挂式过滤器设备2台。图纸内包含建筑施工图,给排水施工图,电气施工图。 投稿网友: wanshun2007 上传时间: 2011-12
图纸简介: 本工程为一层的休闲娱乐会所,内带棋牌室和游泳馆、休闲室。图纸内容包括:电气设计说明,强弱电及消防平面图、系统图,防雷接地设计。 投稿网友: hl789 上传时间: 2014-08-06
对于游泳馆,消火栓是必设的,因为有观众席。但会所内的游泳池,多数人也设计了消火栓,我觉得不妥。会所内的游泳池,无观众席,进去的人均是半光身子的,哪里来的火源?请各朋友参加讨论。:hug:
随着现在绿色健康生活的提倡,健康水疗越来越受到人们的关注,在设计项目中,泳池,桑拿,SPA的项目也逐渐增多。作为一个初学者,需要从如下几个方面入手,来吃透泳池的给排水设计。1、规范、手册、图集 GB 19079-1体育场所开放条件及技术要求GBT 18168-2008 水上游乐通用技术条件生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)04S107游泳池附件安装及设备选用CECS14-2002游泳池和水上游乐园给水排水设计规程 CJJ 122-2008 游泳池给水排水工程技术规程GB9667-1996游泳场所卫生标准这次基本的规范和图集是着手画图的基础,要熟悉各个循环方式的优缺点,了解各个模块间的运行方式的工作原理。2、熟悉常用设备安装这部分在图集中有大部分的图纸,但是每个厂家设备不尽相同,所以泳池的设备需同厂家详细沟通设备的压力,工作滤速、适应温度,材质,水泵连接方式、扬程、流量、工作电压、等等参数,做到心中有底。了解给排水附件的型号尺寸、了解附件的安装方式。3、突出重
最近由于要做个室内游泳池的电气设计方案,我翻阅了很多相关书籍和相关的图纸,在看图纸的过程中也发现了很多疑问。关于室内游泳池,有关书籍是这样说的:为防止反射眩光,在池中不能映射出灯具。但我看了几幅图纸,有的设计师采用满天星布置灯具,有的是用灯桥的布置方式。对于灯桥式布置,很适合在池中不能映射出灯具的要求,但对于满天星(对方没有采取格栅来防止眩光)式,很不适合上面所说的要求。在这里我问问各位大侠,特别是做过相关设计的,做室内游泳池都要注意哪些方面?都有什么要求? 我做的室内游泳池为训练馆和公共用,不做比赛用。 游泳池长50米,其中有20米是做跳台用。
我家屋顶有个8×6米的平台,我想做一个8×3米的游泳池,不知道好不好做?算上设备和修建的成本大概是多少呀?我在广州,如果有广州或者附近的企业能做就好了。
该游泳池位于山西,为室内游泳池。冬季需要采暖。热源为地热,甲方只要求地板辐射采暖。但本人认为冬季不能达到游泳池室内采暖温度要求,建议甲方兼用散热器,可地热温度为70度供水。我该怎么使游泳池达到室内采暖温度要求。
游泳池是否有专门的设计规范?游泳池立在室外地坪上(高度1.1米左右),其基础该怎么样处理?池壁采用那种形式较为合理呢?请各位赐教!