首页 课程 资料 论坛
  • 天立广场消防设计案例分析

    天立广场消防设计案例分析

    本帖最后由 我不爱生气才怪 于 2014-4-2 12:00 编辑 一、工程概述天立广场位于武汉市汉口建设大道边,建设大道是汉口严格规划建设的大道,大道两边高楼林立,是武汉市的金融一条街。该地区有完善的城市基础设施,供水可靠,水质良好;排水设施完善,有可靠的城市消防保证体系。天立广场由不等高的169.2米A座和139.2米B座两座高度均超过100M的塔楼组成,地下二层,有裙房五层,总建筑面积93616m2,地下两层均设有停车场,地下二层为设备层。裙房设商场、餐厅、娱乐等多功能用房,六层以上为写字楼。整个建筑为

  • 玩具厂消防设计案例分享

    摘要:通过玩具厂消防给水设计实例,论述了如何依据国外规范进行工业建筑的自动喷水灭火系统的设计。介绍了在自动喷水灭火系统设计中,有关设计水量的确定,报警阀、压力开关的设置,管网及喷头的布置等方面与国内常规作法的不同之处。 关键词:玩具厂 消防给水 设计流量 报警阀 压力开关 喷头 1 情况概述 南海市美泰玩具厂(简称玩具厂)始建于80年代初期,是一间大型的中外合资企业。主要产品是塑料玩具,且全部外销。全厂主要车间有:配料车间、注塑车间、喷漆车间、组装车间、维修车间和模具车间等,此外还有写字楼、高架仓库等用房。 建筑高度超过24m的高层工业建

  • 案例分析:雍景台大厦消防设计

    一、工程概况 雍景台大厦位于深圳市福田中心区景田路与商报路交汇处,是一座集住宅、商场、休闲娱乐、车库为一体的综合性大厦。98年完成扩初设计,99年完成施工图设计。大厦建筑面积约8万M2 , 总高度约148m,地下一层为停车库和设备用房,地下二层为人防地下室,平时作为车库,地上一至二层为商场,3~5层为高层汽车库,六层为空中康乐公园(兼消防避难层),七层为娱乐层,八层以上是A、B两座塔楼,8~34层为标准住宅,35~39层为豪华住宅,40~43层为豪华复式住宅,44层至屋顶为空中花园住宅(复式)。

  • 某办公楼电气消防设计案例分析

    某办公楼电气消防设计案例分析

    某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组,机组设置在地下室,银行重要机房还自带EPS应急电源。由于该建筑属一类高层,火灾自动报警系统的等级为一级。系统包括:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。本工程按规范要求,将消防控制室设置在首层。 (1)工程概况 某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 高层单身公寓给水及消防设计案例

    杭州市卖鱼桥农贸市场(云河大厦)是一座集单身公寓、酒店、办公、市场和车库为一体的综合楼,主楼高19层,其中地下层为设备用房和自行车、三轮车、汽车库。一层为农贸市场,二、三层为酒店,裙房四、五层为办公及管理用房,主楼四~十九层为单身公寓,共两幢,总建筑面积4万多平方米,建筑高度66m。下面就该工程给水、消防设计作简单介绍,与大家共同探讨。 1 给水设计 (1)给水系统:从文一路引入一根DN150市政给水管,接至地下室生活水池(130t)和消防水池(849.6t,分两格),大楼农贸市场、酒店、单身公寓的生活用水及消防用水均分开设置,其中生活给水系统分4个区:一层农贸市场和二层酒店,由市政管网直供,以便能充分利用管网水压;裙房三~五层由裙房屋顶水箱供水,且各功能区均设单独水表计量;主楼单身公寓采用变频调速水泵供水,分两个区,低区四~十一层(采用减压阀供水)和高区十一~十九层。考虑到单身公寓给水系统无调节水箱,故变频调速加压设备选型按设计秒流量考虑,共有2台主泵、1台小泵和1个小型气压罐,以便夜间小流量时启动小泵与气压罐为节省供水能耗。 (2)热水系统热水供应范

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 某住宅小区电气消防设计案例分析

    某住宅小区电气消防设计案例分析

        (1)工程概况     本项目为用地面积21500平米的居住小区,总建筑面积92400平米。。其中包括住宅,公建。地上部分包括9栋住宅,层数为12~25层。1栋会所,层数为2层。地上总建筑面积为75500平米,办公用地面积为承担本工程的主体建筑设计,包括总图、建筑、结构、给排水、采暖、通风、电气及外网工程。本案例主要是针对电气设计中的火灾自动报警系统、消防联动控制系统以及消防广播及通信系统进行讨论设计。     (2)火灾自动报警系统

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 案例:三峡博物馆给排水及消防设计

    案例:三峡博物馆给排水及消防设计

    摘要简要介绍了三峡工程博物馆给排水及消防系统设计,指出了针对不同使用功能与净空高度的自动喷水灭火系统所采用的系统形式及设计参数,分析了设计中不同于常规设计的内容,阐明了博物馆在建筑分类、设计参数选用、非常规外形建筑喷头布置、室外消防管道敷设等方面的设计特点。1工程概况三峡工程博物馆位于湖北宜昌三峡坝区,是为展示三峡水利枢纽工程(又称三峡工程)建设过程中的人文精神和工程创新而建设的大中型科技类博物馆。图1为博物馆的外观效果。

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 案例:北京新地标消防给水系统设计

    案例:北京新地标消防给水系统设计

    导 读北京通州彩虹之门项目建筑原方案为两个交叉的环,即双环方案,建设方决定对此环方案进行修改,最终确定为3塔方案。如何将高压消防给水系统与本项目完美结合?和小编一起来看看吧~ 本文将对此项目消防水方案设计分析过程、成果以及对于类似项目的设计思路拓展进行探讨。 1 工程概况本项目建筑总面积为65万m2,业态为办公

  • 案例分析:中国国家博物馆的消防设计

    本帖最后由 酷酷滴小叶 于 2014-6-16 14:26 编辑 工程概况:中国国家博物馆不仅是首都北京天安门地区的标志性文化建筑,也是北京迈向国际化大都市的一个标志性建筑。改扩建工程完成后的中国国家博物馆成为以展示历史与艺术并重,集收藏、研究、考古、展览、文化交流于一体的综合性国家博物馆。国家博物馆总建筑面积191900 m2,其中地上建筑面积115131 m2,包括保留的老馆建筑面积35452 m2。老馆原来没有地下室,因此地下面积全部由新扩建的部分解决,共76769 m2。

  • 技术案例 | 合肥恒大中心518m消防设计

    技术案例 | 合肥恒大中心518m消防设计

    来源:华东建筑设计研究院有限公司 作者:卢琦 如有侵权请联系删除 一、项目概况 合肥恒大中心C地块位于合肥市滨湖新区南宁路与华山路交口,南临巢湖。主楼地上部分共108层,建筑高度为518m,为一类高层公共建筑,

  • 机械式立体车库电气消防设计案例分析

    机械式立体车库电气消防设计案例分析

    机械式立体汽车停车库停车数量是平面停车场或地下车库的2~5倍,因其具有高效利用空间、成倍提高停车数量的特点,近年来逐渐成为城市发展的宠儿。通常,可以根据机械车库设置的位置不同将其分为地上机械式立体车库和地下机械式立体车库。 某地下机械式立体车库,总建筑面积32917.31平方米。总停车位511个,属I类汽车库。该工程地下车库设有一座10kV主配电室和一座分配电室,电源采用10kV双回路供电。消防负荷与非消防负荷供电应在车库配电室总配电箱处分开,消防负荷采用专路电源供电,并在末端作双电源自动切换。地下车库共有17个防火分区,供电干线按照防火分区供电。消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志灯

点击加载更多

消防设计案例

消防设计案例专题,为您提供消防设计案例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防设计案例 相关的专业交流讨论,更多消防设计案例相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度