景观花池设计
图纸简介: 物有所值,某水池结构施工详图图纸包括: 水池平面定位及尺寸图、水池平面图、跌水平 投稿网友: hx9 上传时间: 2013-07-06
跌落式保险是不是有些矮?
近来,只要打开网站点击“飞利浦”三个字,网上就会发现关于飞利浦的各种负面报道。比如:飞利浦节能灯在某地抽检不合格、某企业状告飞利浦、飞利浦利用无效专利收费等新闻内容。曾经令中国消费者迷信的荷兰飞利浦,为什么一转眼便会从神坛上跌落下来呢?从各种媒体的报道中可以看出,飞利浦在中国失势的原因主要表现在以下几个方面:一、产品质量不稳定,原因是其产品有一部分是由一些中国家庭作坊企业贴牌生产;二、仿冒产品多,由于飞利浦名气大,价格浮动空间大,导致一些不法厂商争相仿冒;三、营销模式落后,使市场出现严重的窜货现象,导致商家无利可图,商家忠诚度越来越低;四、企业管理手段落后,各地区域经理对分销商的监管力度不够;五、人员流动太大,导致企业死穴严重外露;六、企业高层管理人员调动频繁,政策变化太快;七、企业结构复杂,市场反应速度慢;八、危机攻关能力差,各种是非不断,企业出现问题时,又喜欢仗着中国政府对它的偏爱,无
跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。
RW系列跌落式熔断器在10 kV配电线路中起着线路分段和控制保护变压器的特殊作用。但对那些容量在7.5 A及以下的熔丝因其容量小,且机械强度差,拉力小,因此,往往在接熔丝时就容易在熔体两端抽脱或拉断。即使熔丝安装工艺没有问题,在操作合闸时也时常被操作时的作用力将熔丝抽脱或拉断。 笔者经过多次试验,在给熔丝管接熔丝时,将适当粗细的丙纶丝两端扭成绳,中间松散,并在中间部分相距一定长度位置各打一个结,将松散的丙纶丝并绕在熔丝上,而后将丙纶丝绳固定在熔管两端且拉紧,再将熔丝固定好。但熔丝不要拉得太紧,其松紧度以合闸后的熔丝与无伸张力的丙纶丝绳松紧度相适宜为佳。但注意一定不要将熔丝的两端和丙纶丝绳的两端固定在一起。这样,操作跌落熔断器时的作用力和跌落式熔断器投入运行后两端触头的弹簧力便作用在丙纶丝绳上。当变压器出现故障或过负荷将熔丝熔断的同时,由于熔丝熔断时
图纸简介: 景观施工图 地面铺装施工图 和花池大样图 投稿网友: bluekiller 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
电力系统的无功功率在每一刻也必须保持平衡。 在电力系统中,当无功负荷与无功出力相平衡时,电压就正常,达到额定值;而当无功负荷大于无功出力时,电压就下降,反之,电压就会上升。 需要说明的是电压与无功功率之间的关系是比较复杂的,大体上有以下几点: ① 在一个并列运行的电力系统中,任何一点的频率都是一样的,而电压与无功电力却不是这样的。 ② 系统负荷无功功率大于变压器能提供的无功出力时,由于负荷调节效应,系统电压会下降,在一个新的电压水平下,实现无功功率的平衡。 ③ 输送功率时,随着传送距离增加,损耗增加,这是由于线路电抗的纯在,功率在输送过程中,会产生损耗,导致电压跌
配电线路从变电站电缆出线转架空,再到架空转电缆接入箱变,箱变这头一定要装跌落式熔断器,变电站内电缆转架空那头有没有必要装呢?另外如果这条线路中间某段架空线路需要再转地埋电缆一小段,这小段电缆两头是否还需要装令克保护?
这是某电视台下面挂的一篇文章,转来大家评论评论高压自坠跌落与保险丝熔断原因赵金龙 高压自坠熔断器,是我们配电系统中主要设备之一。是保证安全用、安全播出,对供电设备的安全保护成为重要。但是,在运行过程中,有时高压自坠熔断器会发生自动掉管现象. 保险丝不正常熔断,保险丝熔断引起掉管。从以往的维修经验,可以判断出不正常熔断掉管,有时间规律和气候规律,大多出现在每年的7—8月间.这个期间气温高、用电负荷大。常有雷雨、大风,用电器件接触不良打火。保险丝熔断掉管故障较多。 保险丝不正常熔断的原因有: (1)保险丝容量与配容量配置不当,达不到配置的技术标准。 (2)保险丝质量不过关,熔断特性比较差. (3)处于受力状态。在更换保险丝时,如果上得过紧。或过松,经过一段时间运行之后,由于受到自然环境,机械震动和长时间受力等影响,就会便保险丝过紧状态下拉出.或者保险丝比原先更换时拉长、松脱,造成掉管故障。 保险丝管松脱的原因有:
也许这是非常简单的问题,但有时却很麻烦.今天去一个小轧钢厂去解决电机不能起动的问题,一台315KVA的变压器带两台135KW的YR电机,电机自带频敏变阻器,原来启动电流一直在800A左右,也一直使用正常,由于昨晚刮大风下暴雨,一根主线对地短路,导致高压保险熔断,后打电话到供电所,派人换保险丝(故障以排除),但是换好后,一启动第二台电机就烧刚换的保险,一直烧了5此,供电所请示局里,局里派人来换了一次保险,还是要烧,最后局里技术人员说线路有故障,停电自查,直到有结果再通知验收送电.下午我去检查,原来他们用的保险丝都是20A的,后来我用40A的保险换上后启动正常.我不知道他们是用什么标准来选取保险的?也希望大家能讨论吓.
一些书刊,以致有关的电气安全技术教材等书籍,只介绍跌落式熔断器(以下简称跌落保险)拉、合操作顺序,而没有说明操作顺序的道理何在?这样,电工在执行操作过程中只知其一,而不知其二,由于不明白其道理,只得按操作顺序死记硬背,往往记不住操作顺序,有可能给操作带来不便或造成操作失误。 在一般情况下跌落保险不得带负荷操作。但是,对容量为200kVA及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。若超过此容量,则分、合闸时电弧较大,有可能引起高压侧短路,所以操作跌落保险切断线路前,先要停下变压器低压侧的各分路开关,再拉开低压侧总开关。此时,变压器线圈铁心处于空载状态,但仍存在部分磁以有。因此,当高压侧电路开始切断时,由于自感应作用会产生自感电势,这电势可能大于额定电压,此种现象称为操作过电压。这电压如操作不当会引起相间短路而烧毁设备。 如果先拉开中相,那么两边相电源仍然通往变压器,只是使变压器由三相运行转为二相运行。所以拉中相时火花最小,不致造成相间短路。随之拉下另一相,切断电源(变压器二相运行回路),自感电势较大,电弧也较大,但因中相已先拉下,相间距离增大两倍,即使
请问有木质花池的详图吗? 可以分享吗?
我设计的变电所本身设置了高压开关柜,请问变电所外终端杆处要不要设置跌落式保险?这个当地供电部门有没有什么规定?我们的变电所有的离终端杆处有1千米的距离。
有1条6KV的架空线路,原来带1台500KVA的变压器,带跌落开关,现在想更换成1000的变压器,我在有些规范上看跌落式熔断器拉、合空载变压器最大容量为560KVA,这样的话我就不能再用跌落式熔断器了。我想选用柱上的负荷开关,请问我该选什么样的?我看了看有的柱上高压真空断路器,最小的额定电流也在630A,而1000的变压器一次额定电流才92A,请问我该如何选择?谢谢
现在高档住宅中,建筑经常在外墙设计花池,想请问大家,对于这样的花池,要不要给它设计给水龙头?排水又是怎样考虑的?采用什么方式或者地漏,才不至于被花池中的土堵塞?花池排水立管可不可以和阳台雨水合用(同层或非同层)?欢迎大家各抒己见,把大家各自的做法讲出来,大家一起讨论参考。谢谢大家!!再问一下,如果是放土种花的,是不是也要设置地漏,地漏上加过滤网或土工布?或者是就在排水支管的端口加滤网或土工布就好了?还一个就是,花坛排水管可不可以与阳台雨水管合用一根立管?[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2010-3-6 17:16 编辑 ]
跌落式熔断器的常见故障有以下几种:(1)熔体管误跌落 如果熔体管长度与熔断器固定部分配合不好,或者操作时未压紧,或者上盖被烧坏而不能起阻挡作用,则遇上振动或被大风吹动,熔体管就会脱落。(2)熔体选择不当而误熔断 如果熔体多次重复熔断,就应考虑熔体选择是否适当。有时保护协调配合不好,上下级无选择性而导致熔体熔断。在这种情况下,应重新计算,选择规格恰当的熔体。此外,熔体质量不佳也可能造成误熔断。(3)熔体管烧坏 由于转动轴制造粗糙、不灵活,或者安装不
原文来源:跌落试验机的操作规范以及保养维修 作者:林频仪器