关于应急池设置的有关规定
我们的水解酸化池,使用的是从城市污水厂的剩余污泥接种,水下搅拌,但已经过去了近两个月了,COD去除率始终很低,不知什么原因,污泥浓度6000多mg/L,请高手指点一下,谢谢!
一位老工程师给我建议了一洗衣废水处理工艺,其中一部分为:反应沉淀池----水解酸化池----曝气池(配填料)-----氧化还原池----反应沉淀池--清水池。我不知道这里“氧化还原池”的作用是什么,加什么药。麻烦指教。
我们的是工业污水,我们现在运行的也快半年了。刚开始COD不是很高的时候,污泥运行的还可以。上清液也很好。但慢慢COD的高了 水的上清液就不行了。30分钟后污泥的沉降速度还是很好的。但是上清液就很浑浊。但要是你放时间长了。上清液还是比较好的。在运行一段时间后 ,现在的上清液是在也沉清不了。我们的COD也就1000左右。PH值在7左右 但是污泥30分钟后的沉降比是20% 但是还SBR池的泡沫还是很清了 也很均匀的。但也是用部分死泥在表面的。我希望各位师傅们能不能告诉我是怎么回事了?就是上清液很浑浊。
小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
5级的接触氧化池,填料为双环填料,进水为UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,温度35℃,氧化池的出水在160左右,进水中硫酸根离子含量较高,半个月前发现1#氧化池水的颜色开始变白而且泛绿,水中悬浮物浓度很高,泡沫呈灰色,填料上挂了一层像沙一样的物质,手感很粗糙,没有黏性,呈黑色。现在1#池水的颜色又变成了墨绿色,但填料还是原来的样子,而且现在2#氧化池的水也开始慢慢变成1#池的样子了,填料上的膜已经变成沙状了。但是COD的去除率一直温度在90%左右。 请问各位这种现象是怎么回事,填料上挂的是什么物质,长期下去的话会不会影响COD的去除率?
搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
图纸简介: 物有所值,某水池结构施工详图图纸包括: 水池平面定位及尺寸图、水池平面图、跌水平 投稿网友: hx9 上传时间: 2013-07-06
我这里处理矿山废水,用石灰粉来中和酸碱性废水,酸碱废水比例为1:3左右,碱性废水量不够,添加石灰粉制成的石灰乳中和,中和反应在反应池进行(碱性水、石灰乳、酸性水中和反应),出水进入浓密池,絮凝剂采用聚丙烯酰胺,但是浓密池中的底渣很容易翻起是怎么回事啊?怎么解决啊? 求高人解答?
我们采用的接触厌氧+CASS的组合工艺处理榨菜废水(高盐度),具体为:调节池-絮凝反应池(加pac)-初沉池-接触厌氧池-二沉池-cass池-出水但CASS池出水总是有很多白色的悬浮物(沉不下来),但水是澄清的,进水cod 5000 氨氮90左右,出水cod到200就怎么也降不下去了,污泥性状也很好沉降比30%左右请问白色的悬浮物是什么?对出水cod影响大吗?
景观花池设计
有关事故池设置的法律规定
各位好心的朋友给点帮助,折板絮凝池的设计大概这么下手啊?像水深是根据沉淀池定的吗?池长怎么定下来?还有折板的长,宽。絮凝池有12米,是不是要把絮凝池用隔墙隔成几道?帮帮忙,谢谢啦!!:)
GB50015-2003第3.7.7条规定:水塔、水池应设水位监视溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。请问各位同行这一条都是怎样做的?
我毕业设计是处理城市废水,但是我学的却很少涉及这个不太懂.它要求脱氮除磷,我开始是弄了个氧化沟但是它要求的除磷率很高,我想是不是应该换成A-A-O池呢?
乳品厂污水处理近期uasb池厌氧菌污泥大量上浮,不知什么原因造成的呢?PH值正常,污泥也没有中毒,流量没有异常。怎么搞呢?
我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
本帖最后由 yhgfj1986 于 2017-5-10 17:00 编辑 这两天缺氧池、好氧池有黄色泡沫且泡沫较多,污水池取样COD:28600mg/l ,前面厌氧池COD:470mg/l 。该怎么处理?
1. 机械混合槽