首页 课程 资料 论坛
  • 商业裙楼一层以上室外露台部分需要做声光手报还有消火栓吗?

    如图,是商业4楼的室外露台,个人觉得声光没必要吧?消火栓也没必要?

  • 大型室外露天停车场的消防问题

    大型露天停车场,占地20公顷根据GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,第7.2.7条 “除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范>>GB 50140 的有关规定。” 按此规范设置灭火器,试想20公顷的露天停车场将会密密麻麻多少灭火器,每天风吹日晒的,即使放在灭火器箱子里,这个灭火器的寿命也堪忧啊请各位发表自己的看法,欢迎讨论

  • 室外露天敷设的pe管道要加伸缩节吗?

    补充:管径De40,管道长250m,敷设在屋面(常州某地),管道外包20mm厚聚乙烯保温,不使用时管道内是无积水的,使用时水压约0.2Mpa。请问这种情况要加伸缩节吗?查了50013-15,没找到这部分的说法,过来问问各位老师和同学

  • 关于室外露天插座的安全规范,请问前辈们谁有?

    我是安全工作的,现发现公司有室外插座在使用,想查查由没有要求安装配电箱、安全高度等的规范标准,以便我能依法办事。请大家帮忙。

  • 这样可以算室外消火栓吗?

    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?

  • 某地室外露天游泳池水暖电设计施工图

    图纸简介: 本工程为室外露天游泳池,游泳池的体积约为2000方,综合考虑后采用混合式循环方式,从池侧壁、池底给水,池底加池顶溢流方式回水。设计范围包括:给排水、通风及照明。 图纸内容包括: 设计说明书、游泳池机房各层给排水管道布置平面图、泳池游泳池机房各层通风平面图、泳池游泳池机房各层照明平面图、3AP系统图、游泳池等电接连接示意图、泳池给排水大样图、游泳池给排水系统图、泳池水处理流程图等 。

  • 疏散楼梯设置在室外露天,还需要设置封闭楼梯间吗?

    甲类厂房,通透性厂房,无围护墙,疏散楼梯为钢梯,露天设置,还需要设置封闭楼梯间吗?建筑专业坚持要设,理由是既然是厂房,那么按规范应设;工艺人员认为不设,既然无围护墙,可看做操作平台。

  • 关于室外计算的几个问题。

    本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 编辑 1.初始设置-室外设置中,管长、埋设精度的小数点后位数,与管网埋深做出来的高程表小数点位数不一至。2.室外计算中的雨水水力,计算给出的管径和管材规格中定义的管径不一至,如管材规格中聚乙烯双壁波纹管无DN700的规格,但计算后会自动给出此规格。3.纵断面图时,选择起点终点井后,如果雨水井有连接雨水口,就不能正常的出纵断面图,会提示“2管线相交之处缺少井!”,如果此时把雨水连接管删除,就能正常出纵断面图。4.使用雨水连井命令时,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常连接到井;如果把已经正常连接到井的雨水口复制到新的井边上,再使用雨水连井命令时,就不能连上了。

  • 关于室外消防环网的问题

    城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·

  • 关于室外管道施工的一些问题

    关于室外管道施工的一些问题

    室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不

  • 室外照明的防雷怎么解决

    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!

  • 关于室外管径标注的问题

    关于室外管径标注的问题

    为什么我直接点击管线编辑,修改管径标注,有时候出来的是图1.有时出来的是图2,请问这事什么原因

  • 关于室外消防稳压的疑问

    本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 98ZJ901_室外装修及配件

    论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12

  • 关于室外消火栓设置问题

    请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?

  • GB50974关于室外消火栓的问题

    GB50974关于室外消火栓的问题

    如图 7.1.1市政消火栓应采用湿式消火栓系统 7.2.1 严寒等地区应采用干式地上消火栓 请问这里的地上干式消火栓 还是不是湿式系统 还是仅仅是消火栓是干式的,管道是有水的。

  • 关于室外消火栓的一个问题

    请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?

点击加载更多

室外露台

室外露台专题,为您提供室外露台相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外露台 相关的专业交流讨论,更多室外露台相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

露台防盗

别墅露台护栏