给排水分项工程作业指导书(给水立管安装)一、 作业条件1、 土建主体已基本完成,按图纸要求及适用位置和尺寸已预留好孔洞。2、 认真熟悉图纸,核对管道坐标及标高,根据图纸测量出管道实际尺寸,画出大样图,并标明变径及阀门位置。二、 材料及机具要求1、 管材的材质、规格、型号符合设计要求,并有出厂合格证。2、 各种辅料齐全合格。3、 施工工具齐全,性能良好。
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
大家好!有个问题想请教一下: 建筑给水排水及采暖分部工程,其中有室内给水系统子分部和卫生器具安装子分部,室内给水系统子分部中的给水管道及配件安装分项工程和卫生器具安装子分部中的卫生器具给水配件安装分项工程有什么不同,他们之间怎么分界? 谢谢!
给排水分项工程作业指导书(自动喷淋系统安装)喷淋管采用加厚热镀锌管,DN150采用滚轧式沟槽连接DN≤采用丝扣连接。一、现场条件1、 清理施工现场周围杂物。2、 管材、管件、型钢报验合格。3、 各种机械运行良好。二、滚轧式沟槽连接1、 管材使用砂轮锯切割,管口端面应与管轴线垂直,垂直度偏差不得大于2mm,切割后的管口要清除毛刺和尖锐角,以免损坏密封圈。2、 密封圈安装前,应清除管端和沟槽的泥土和污物,不得损坏密封圈的唇边,不能将密封圈唇边卷曲,密封圈应同两侧沟槽的距离均等。3、 安装卡箍时应在密封圈的表面涂上专用润滑油或肥皂水,注意卡箍必须卡在沟槽内,两端螺栓要均匀拧紧至两卡箍结合处贴紧为止,有震动的地方,应加弹簧垫防止松动。4、 管道水平安装时,在两个连接点应做一个支架,支架选在三分之一管长内,垂直安装时应在三个连接点做一个支架,立管垂直度偏差不应大于2-3mm。
往往我们都在欣赏优质的工程,然而看看施工中一些错误的做法更容易让我们去注意一些小细节,今天给大家整理了一些给排水管道施工错误的图片,希望能够引起大家的注意。同样的错误不太再犯! 管道穿墙或楼板未设置套管,管道穿墙或楼板孔未及时封堵。 报警阀与干管的连接间距过短,安装高度不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
给排水中的给水工作的主要任务就是为居民日常生活和企业的生产提供用水,为消防工作以及道路绿化提供用水;排水工作的主要任务则是排出居民和企业因为必要活动而产生的废水以及多余的地面水。本文从建筑工程的给排水的目的谈起,继而阐述了关于给排水节能的一些措施。 一 建筑工程给排水的节能的必要性 近年来,我国经济不断增长,人民生活水平不断提高,人口的数量逐年增长。伴随着人口的增长,能源的消耗量也在快速增加。在建筑工程中,给排水能能源消耗体主要是因为人们的生活和生产所涉及到的给水、排水以及热水等。由此可见,建筑工程给排水的节能具有十分重要的地位。降低其能源的消耗,提高其能源的使用效率,能够有效的减少水资源的消耗,提高系统对能源的利用效率。因此,对于建筑工程中的给排水来说,其必须要以满足用水的稳定性、安全性和经济性为基础,并在此基础之上尽量的考虑节能的新途径。 二 建筑工程
最常见的建筑内部给水排水、消防给水系统、小区给水排水,其中建筑内部给水排水是最为重要和基础的部分。 室内给水排水与小区给排水是相互联系的,室内给水系统的水源来自于小区给水干管,而室内污水废水则通过排水管道排入室外小区的排水系统。它们之间的界限是:给水系统以接入建筑物供水管的阀门为界;排水系统已排出建筑物的第一个排水检查井为界。
#1
各位同仁有谁能告诉我,大专生怎样才能报考给排水工程师。是要毕业后一年就可以考了吗?还有我是广西的,在广西南宁是在那报考呢?有没有注册给排水工程师呢?是不是现在改了呢?叫做公共注册工程师呢?
建筑给排水工程师的收入太低了,国家定额只有7%,太少了,经过多年的争取我们院已经达到11%,希望各位同仁共同呼吁,提高自身的待遇!我们应该共同谴责编劳动定额的单位!建议进行人肉搜索!大家讨论一下有没有什么具体的措施!
建筑给排水工程实例设计
给排水分项工程作业指导书(雨水管安装)一、 作业条件1、 土建结构已验完。2、 施工地点周围杂物清理干净。3、 管道预留洞大小、套管、坐标、标高正确,各种材料报验合格。二、 材料及机具要求1、 管材材质、规格符合设计要求,并有出厂合格证。2、 施工机具齐全。
给排水分项工程作业指导书(消防工程安装)1、 消防管采用加厚热镀锌管,焊接连接,局部消火栓采用双阀双出口消火栓,其余采用单阀单出口消火栓,消防箱分明装和暗装两种。2、 管道安装前清理施工现场,周围无杂物,各种管道和管件报验合格,消防箱、栓、阀等产品均应符合设计要求,应有消防部门的认可证、合格证。3、 按图纸标设标位置、标高,沿管线做好支架。支架牢固,位置正确,距离符合施工验收规范。4、 管道焊接安装前,先用手砂轮对管道和管件作坡口,清除周围毛刺、油等污物,管道对口形式采用V型,坡口角度60 0,钝边1-1.5mm,对口间隙2mm。5、 管道对口的两焊缝应错开,错开环向距离不得小于100mm,对口先点焊1点,找平找正,错开口允许偏差不得超过壁厚的15%。6、 再多层焊时,焊下一层之前,必须将上一层的焊渣及金属飞溅物清除干净,各层引弧点和熄弧点应错开20mm杜绝焊瘤、气孔、加渣等缺陷。保证焊口外观美观。7、 每一层管加地平卡子一个,立管垂直度偏差不得超过2mm,穿楼板不加套管,立管根部作防水台阶。8、 消火栓安
给排水分项工程作业指导书(排水立干管安装)一、 作业条件1、 土建主体工程基本完成。2、 穿管孔洞已按图纸要求及适用位置和尺寸预留好。3、 地下管道已铺设完,各立管甩头已按图纸和有关规定正确就位。二、 材料及机具要求1、 管材材质、规格符合设计要求,并有出厂合格证。2、 按设计要求的接口方式选用接口材料,并有出厂合格证。3、 施工机具齐全。
论文简介:总结了大部分的技巧,还有举例节水的方法。。。 投稿网友:chenyuan5920 上传时间: 2013-04-25
我毕业设计的是污水厂。现在在搞建筑方面的给排水和热水设计,在这方面有所欠缺,希望您能够提供一下帮助!给我发一些这方面的设计。包括图纸和计算书。我的信箱是zhaohaibin@126.com 我的QQ77136881
我觉得学建筑给排水吧,看图特别重要,比如说系统图,平面图了,可老师没怎么强调啊,也不知道那里有类似的图,各位请帮忙找以下,谢谢!
摘要:随着经济的日益发展,我国建筑行业也得到了日新月异的进步,建筑从高度到质量较以前都有所提高,本文以某办公楼改造工程给排水设计为例,对设计过程进行深入介绍,并谈谈一些设计体会以及可供参考交流的设计方案。 关键词:办公大楼;给排水设计;改造工程 中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号: 1 工程概况 本次修缮改造工程为某办公大楼,总建筑面积约16000m2,建筑高度31.6m,楼高8层。办公大楼于1992年设计,1994年初投入使用。由于当时设计不完善以及施工、材料条件限制,办公大楼在近年来凸显了大量的给排水问题:①生活给水的镀锌钢管锈蚀严重,自来水黄浊,卫生条件较差;②卫生洁具老化,龙头损坏,给排水管跑、滴、漏情况严重;③首层排水不畅,化粪池经常堵塞;④仅在走道设置了自动喷水灭火系统,办公室未有设置,部分消火栓的保护半径不够,灭火器老化过期,安全问题较为突出。除此之外,还有装修、空调、电气方面的诸多问题,已经对办公大楼的环境造成了较大的不良影响,威胁到办公人员身心健康,大楼需修缮改造。 由于本办公大楼为重要的行政办公场所,改造的
一、问题的由来 随着社会的进步和人类对工作环境、生活质量,特别是对美的追求的不断提高,人们已不再满足于原有的一套设计习惯。并且随着我国市场经济的确立,为了在竞争激烈的市场中求得生存和发展,更要求对以前不受建筑设计重视的给排水工程的设计来一个较大的改革,以适应日趋变化的业主市场。 长期以来,给排水工程设计采用的是一种封闭静止的方法,就工艺而工艺,就生产而生产,仅仅只是为了满足单一的一种功能,没有综合地考虑各种要素,因此工程的最终结果必然不能全方位地满足业主的各方面要求,更不能满足日趋重要的环境要求。 近年来给排水工程设计的经验教训告诉人们必须在设计的观念上要有一个较大的革新,或者说必须有一个新的认识才能真正确保给排水工程的设计质量的提高,即良好的功能和良好的建筑形象的高度统一。良好的功能可为生产和管理人员创造舒适
在我国,人们对排水工程的管理、运行、维修、施工和技术等要求随着我国生产水平的提高和工艺技术的不断改进,建筑业的不断发展而越来越高。可是却由于在施工的过程中,排水与施工缺少了一定的配合使得排水工程的使用功能和施工质量都受到了影响,而且工程结构所能具体承载的压力也随之下降。想要使得给排水的管网达到低能、高效运行的效果,我们除了要具备规范、合理、正确的设计方案之外,还要在给排水系统安装过程中保证高质量,因为给排水是建筑工程施工的一个重要的构成部分,所以为了提高给排水施工的质量与技术要求,笔者在此就对给排水施工的技术等进行阐述与探讨。 一、建筑给排水施工的流程 (如上图)就是我们的建筑给排水施工的流程图,那么我们就可以跟据上图来进行具体的分析和阐释了。 (一)关于施工准备。 设计的图