请教各位关于中庭水炮的两个问题一个是自用水量的问题,一个是水量是单算还是可以跟喷淋叠加自用水量的问题,规范上规定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮说明水量都只有5L/s,请问,依据在哪里?还有一个计算水池水量的时候有的取喷淋和水炮中大水量作为水池水量的计算,不知道这样行还是不行?
在固定消防水炮规范里规定:民用建筑室内用水量是40L/S。我现在每门炮的额定出水量20L/S,同时两门炮动作,出水量就是40L/S,水炮泵的流量取40L/S.审图所的说我的水炮泵的流量小了,水量计算应该是:最高最远的一门炮水出水量20L/S加上近一点可能同时动作的水炮处的水压所能造成的此水炮出水量,也就是说此门水炮的出水量不能在按20L/S计算,所以水炮泵的出水量要大于40L/S才够,就像喷淋计算一样。大家觉得应该是审图所说这样吗?
现中庭高度接近40m,选择固定式消防炮灭火,《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338-2003)和《室内固定消防水炮选用及安装》08S208,没交代是否需要接屋面消防水箱。室内固定消防水炮要选用湿式系统,是否说明需要连接屋面消防水箱?如果连接屋面消防水箱,在供给消防炮系统的出水管上是否需要设置流量开关,通过流量开关可以控制消防炮水泵开启?往设计过类似项目的同仁告知,谢谢
请教各位大侠们一个20m的室内生活馆,设置消防水炮系统,对于局部小二层设置消火栓和喷淋系统。但是我的疑惑是对于高度20m的大空间设置了消防水炮系统就不用设置消火栓了吗?因为我总感觉20m的空间是对于设置喷淋有限制,所以才采用的消防水炮,那么也就说消火栓系统还是应该设置的,消防水炮系统只是取代了喷淋系统,是吗?
排水的老师傅设计的消防水炮,以前没画过,,联动的话都是和哪些设备联动? 哪本图集上有介绍?求大神帮助啊
做一项目 水上提的条件 有这个东西 ZSD-40A型分体式大空间智能型主动喷水灭火装置 ,请问这个属于消防水炮么,他的工作原理是什么样的?请高手解答一下
深圳共安智能生产的自动消防水炮集火灾探测和灭火功能于一体,能自动调整喷水嘴对准火点,具有自动探测火灾、自动发出报警、联动设备控制等信号的功能。由于消防设施是否合格需要本地消防局的认可,所以应该首先进行设计,然后到消防局报送审核。通过审核的设计和最终施工才能确保拿到验收报告。在设计过程中厂房的防火设备主要要符合:
大空间消防水炮针对现代大空间建筑的消防需要,运用多项高新技术,将计算机、红外和紫外信号处理、通讯、机械传动、系统控制等技术有机地结合在一起,实现了高智能化的现代消防理念。其主要特点是:全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭火。当其保护的现场一旦发生火灾,装置及时启动、并进行全方位扫描,在30秒的时间内判定着火点,并精确定位射水灭火,同时发出信号,启动水泵、打开电磁阀、消防报警器等系统配套设施。火灾扑灭后主动关闭阀门、系统复位(监控状态)。该产品还具有较强的电子电路和机械传动组件的自检能力,可迅速发现故障并报告消防监控中心。由于系统的维护性能优越,其维护费用较低,灭火装置供水、供电线路简单,有利于工程设计和施工,且主动关闭电磁阀,节省水资源,最大限度降低了火灾现场的水灾危害,具有较高的性价比。 结构组成: 大空间消防水炮灭火系统主要由中心控制软件、集中控制装置、区域控制装置、消防水炮、控制设备、电动阀门、水流指示器、管
图纸简介: 某高层商住楼,几万平公建是国际建材城,下面还有地下室,全套消防水,还有消防水泡、喷淋、消火栓、施工图说明、地下室、特全、消防报审已经通过了。 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2014-02-25
请各位大侠给予指点,本工程设置的消防水炮系统末端设计有模拟喷头,个人认为也是和喷淋系统末端试水装置的作用一样。听说也有的设计院在水炮末端用末端试水装置的。也不知道怎么做,是不是有成品的模拟喷头或末端装置,知道的请帮帮忙,万分感谢!
大家好,本人遇到一个情况是在做一个医院的时候,遇到大空间,安装自动的消防水炮。平面图做好了,但是没有可以参照的系统图,如果哪位在可以发一个给我参考一下。成分感谢! 邮箱:237609344@QQ.COM
各位大神,有没有比较知道消防直流水雾水炮在水雾状态下的射程啊?正常40l/s的水炮射程会选用60m,但如果只使用雾化状态,射程还能有60m吗?
求教大神~~ 我手里现在做的一个丙类厂房,47m*37m,高8m,水泵吸水口到水炮高差大概15m,水泵房和厂房距离小于50m。 如果选择额定流量30L/s,额定工作压力0.9MPa,最大工作压力1.6MPa,射程≥60m的水炮,那这个设计工作压力应该怎么确定呢?我原先理解的设计工作压力就是满足最不利点灭火设施的工作压力,但是没有规范明确规定消防炮的工作压力。比如消火栓,规范有明确规定,其栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱13m;喷淋喷头最不利点处工作压力不低于0.05MPa。而自动消防炮灭火系统技术规程 [附条文说明] CECS245:2008中4.2.5条只规定了消防炮的额定工作压力、额定流量和额定射程,这个额定工作压力是相当于消火栓栓口动压0.35MPa的规定吗? 如果是,那水炮设计工作压力是否就是15 90=105=1.05MPa?如果不是,那就我自己选择一个设计工作压力,比如0.625MPa,那么按照公式计算得出,额定流量30L/
随着经济技术的发展,高大空间建筑物内的灭火系统大多采用与火灾探测器联动定点扑救的自动寻的消防水炮装置。该系统无论在施工工期、劳动力投入、安全防护、灭火实际效果等方面都有着传统消防喷淋不可比拟的优势。下面就简单总结一下它安装方法。
请教各位大侠: 一个4万平方米的煤场大棚 ,室内安装了消防水炮系统 那么室内消火栓可以改为室外消火栓吗?因为室内消火栓在煤场内部无法正常使用1. 保护间距无法满足;2. 有过多遮挡物;3.因室内消火栓安装高度栓口高度为1.1
本人第一次接触消防水炮,阅读了《CECS 263-2009 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》,现在有几个问题想请教各位大侠,1、消防水炮的平面布置是否需要同一平面的任何位置有2支水炮同时达到?2、消防水炮的给水管是否需要竖向或水平成环?3、消防水炮除了接水流指示器和信号阀,是否需要接湿式报警阀?消防水炮的水泵可以与消火栓水泵共用吗?是否需要单独设立管,能否直接由喷淋或消火栓管网接出?4、屋顶高位消防水箱的设置高度为什么只要比消防水炮的设置高度高1m?且是否依旧根据《消防给水及消火栓系统技术规范》确定消防水箱容积?最好能给我一套关于消防水炮的设计图纸:P:P:P。谢谢大家!!!本人菜鸟,希望得到大家的指导!!!
根据《建筑防火规范 GB 50016-2014》中8.3.5条,难以设置自动喷水没货系统的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,赢设置固定消防炮系统,但是这条规定是8.3 自动灭火系统中的,而根据8.3.1,这个丙类厂房并不需要做自动喷水灭火系统。那么这个大于5000平的丙类厂房,高度22米的建筑,到底需不需要做固定消防水炮系统呢?求各位大神解救:'(
大剧院观众厅水炮:
您好,请教一下,煤炭储配及洗煤厂的封闭式拱形煤棚,尺寸L*B*H=218*60*32.5(平均檐高),室内消防设计是采用消火栓还是消防水炮,室外消防设计是按照《煤炭工业给水排水设计规范》中封闭式煤储场根据其储量按室外堆场计算室外消防用水量,还是应该按照《消火栓设计规范》中厂房体积来计算?棚顶与原煤栈桥连接的地方设置水幕,水幕的设计流量是否要计算在消防设计流量内?