建筑结构加固及改造总则 第一节 加固、改造工作程序(一)、可靠性鉴定 可靠性鉴定是已有建筑物加固或改造工作的基础。 必须全面了解建筑的结构性能及安全隐患(如材料强度、构造措施、裂缝、变形及使用条件等),并对结构的可靠性做出全面的评定。建筑物可靠性鉴定的步骤如下:已建建筑物可靠性鉴定的步骤:(1) 对建筑物进行宏观调查,(2) 根据现状及用户的要求,确定鉴定的项目和内容,(3) 实地检测,实地检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况、计算简图、材料强度、变形(挠度)、裂缝、钢筋的配置和构造、钢筋锈蚀、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根据实测强度进行理论分析计算,确定结构的实际承载能力和耐久性等级。(5) 根据各分项指标及评定标准,得出建筑物的可靠性鉴定结论。(二)、加固(改造)方案的选择 已有建筑物加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固质量。 如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
一、结构改造 改造工作主要包括构件的拆除和构件形状的改变。以往通常采用的人工剔凿或风镐等手段,由于其对原结构损伤大、噪音大、精确度不易控制等原因,现在已逐渐不被采用。现在主要的改造手段有:水钻切割、金刚石墙锯切割、静力爆破、液压钳破碎、劈裂机破碎、机器人拆除等,上述手段是适用于针对建筑物进行局部拆除的情况下,对于整体拆除建筑物的手段不在此范围内。 各种改造手段的基本情况: 1. 水钻切割:水钻切割就是采用金刚石钻孔机在钢筋混凝土结构或其它结构上连续钻孔,将需要切除的混凝土构件与原结构分离的施工工艺。 优点: 保证保留结构在拆除时不受扰动,从而保证了保留结构的安全性;切割出的洞口等形状比较规则。 缺点:操作中需要用水冷却,作业面泥浆比较多;对于钢筋较密、切割厚度较大的构件拆除速度比较慢;大面积拆除时成本比较高。水钻切割后留下的牙子需要剔除。 适用性:适用于大多数混凝土构件及砖构件的拆除、开洞。 2. 金刚石墙锯切割:采用金刚石水锯将需拆除部位与原结构分离的施
四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
分享资料,结构加固构造图集
PPT下载在后面哟~~
何为老房子? 这涉及到一个物品的概念问题。老房子,字面意思,是年龄较老的房子。按照我国的设计规范,一般住宅类房屋,主体的寿命为50年。这里的主体,即为房屋的骨架、房屋的支撑体系。房子老不老,关键看主体的年龄岁月。从装修工作的角度,可以把房龄在30年以上的房子称为老房子。这类房子多数属于砖混结构。
受自然条件、其他因素的限制,建筑结构可能会碰到不同程度的破损。材料本身的风化作用相对显著,整体性能必然有所下降。实践中,我们需统筹工程情况对结构进行鉴定。根据建筑体系现行的施工要求,妥善地运用加固改造技术。工程建筑使用到某个周期后,有必要进行加固改造,改善工程质量。可见,施工中做好结构鉴定,运用好加固技术很有必要。结构检测1.砌筑块材的强度检测1.1砖强度直接取样法《烧结普通砖》GB/T5101-2017明确规定:相同测区抽取10块试样砖,砖样切断也可以锯成半截;顺着断口的反向进行叠放;二者中间涂抹水泥净浆用于粘结;对试件连接面的实际面积,计算出受力面积A;试验机上开始碾压至破坏,测量具体的破坏荷载。1.2砖强度回弹法《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》JC/T 796-2013中明确提到:砌体结构中,普通黏土砖实际的强度等级,可以参照测区10块砖样平均回弹值、单块最小平均回弹值或是回弹标准值来进行计算。下表中标注了普通黏土砖各自的强度等级。2.砌筑砂浆的强度检测
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
一栋15层楼,原为办公使用功能,现内部大部需要改为单人间的宿舍,里面含卫生间,而外里面也将做大量修改,同时存在敲掉既有板和梁的情况。经过本人验算,发现原来有许多板钢筋都是最小构造配筋,不能满足现在的最小构造配筋,并且出现许多梁和板的负弯矩筋不足的情况。本人为钢结构硕士毕业的研究生,有好多地方不懂,恳请高手指教在梁和板的负弯矩筋采用什么加固的办法?当挑梁配筋不足时应如何进行加固改造?恳请高手支招,谢谢!!
钢结构的检测鉴定与加固改造-中国建筑工业出版社
南航凯宾斯基饭店结构改造及加固
图纸简介: 百年老建筑结构加固改造,一套完整百年老建筑结构加固及改造图纸。 投稿网友: zhaolong130130 上传时间: 2013-05-24 <
随着时间的推移,我国20世纪50~60年代大量兴建的一些建筑物,特别是工业厂房,损伤老化严重,急需进行必要的检测、鉴定和维修、加固。另外,随着国民经济和科学技术的持续快速发展,以及城镇规划的逐步完善,人们对生产、生活条件的要求逐步提高,许多旧建筑物甚至是新建建筑物已经不满足生产、生活的需求,需要依据现行的技术标准对其进行局部或整体改造,以适应新的使用功能要求。 一、检测正如西医看病需要对病人进行化验、透视,中医看病需要“望闻问切”,对钢结构进行检测所得到的数据不但是评定新建钢结构工程质量等级的原始依据,也是鉴定已有钢结构性能指标的依据。 我国《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344)规定,建筑钢结构的检测可分为钢结构材料性能、连接、构件
随着社会的不断发展,建筑的结构类型也越来越多,钢结构建筑就是其中的一种。钢结构凭着自身的优点,现在广泛应用于工业和民用建筑上,发挥着不少作用。虽然钢结构建筑的优点有很多,但是也有需要加固改造的时候,由于钢结构在设计或使用不当,导致钢结构的结构强度和稳定性不足,这会给建筑带来安全隐患。那么钢结构需要加固改造的原因有哪些?
建筑结构加固改造时根据哪些程序进行?_济南改造加固公司_山东宏桥建设集团有限公司(1)建筑结构检测 对已有建筑结构进行检测是加固改造工作的第一步,其检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况,计算简图,材料强度,外观情况,裂缝位置和宽度,挠度大小,纵筋、箍筋的配置和构造以及钢筋锈蚀,混凝土碳化,地基沉降和墙面开裂等情况。(2)建筑结构的可靠性鉴定 可靠性鉴定是已有建筑物加固(改造)工作的基础,必须全面了解建筑的安全隐患(如构造措施及使用条件等),并对结构的可靠性作出全面的评定。 在完成了对建筑结构的检测以后,根据检测的一系列数据,并以我国已颁布的《危险房屋鉴定标准》(JGJ1251999)、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB502921999)等有关的房屋可靠性鉴定标准为依据,就可以对已有建筑结构的可靠性进行鉴定。(3)加固(改造)方案选择 建筑结构的加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固的效果和质量。譬如,对于裂缝过大而承
【文章来源:加固之家网】在建筑加固行业中,建筑结构加固改造已经是一件很常见的工程。现在的建筑随着使用时间的增长,会存在一些问题,建筑结构的使用功能已经满足不了需求,就要对建筑结构做加固改造处理。在建筑加固改造中,有一些原则是需要遵守的,这样才能确保建筑加固改造的效果。下面加固之家就为大家介绍一下建筑结构加固改造的四大原则。1.加固前先鉴定的原则对建筑结构进行加固前应先对该建筑进行安全评定,全面的了解建筑结构设计是否符合结构设计规范标准,构造措施、各种材料性能是否满足《建筑抗震监定标准》的最低要求,对建筑进行一级鉴定, 若一级鉴定不满足则需进行二级承载能力安全鉴定。在进行二级鉴定时需采用结构构件的实际强度值,并根据计算结果对建筑进行承载能力安全判定,对存在安全隐患的构件采取必要的加固措施,提高建筑物的可靠性。鉴定是结构构件进行加固的前提,只有全方位的了解结构,对结构构件乃至于建筑整体有全方面的把握,才能更好的选择加固方案,取得良好的加固效果。2.结构体系整体效应原则在加固设计时应全面考虑单根构件对整体结构的影响,不能仅仅局限于单根构件加固后自身的安全