有哪位知道幕墙工程中的预埋件受力情况分析详细点吗?它也受水平剪力吗?还有它为什么会受法向拉力,应该是受法向压力吧,风,地震水平荷载不是对幕墙工程中的预埋件施加压力吗,怎么还会有拉力呢?还有弯矩怎么是由竖向剪力*e2: 螺孔中心与锚板边缘距离即: M=V×e2。谢谢,大家一起帮忙探讨。
建筑幕墙,是一种融建筑技术、建筑艺术和建筑功能为一体的外围护结构,它是近代科学发展的产物,是现代主义高层建筑时代的显著特征,它已成为现代建筑文化、建筑个性、建筑艺术和建筑新科学的重要标志。 至今,国内幕墙发展迅猛,新产品质量和结构发生变化,新型幕墙,如双层呼吸式幕墙,已逐步开发和应用,新规范的制订和实施,使得建筑幕墙仍然成为公共建筑外围护结构的主导。 工程实践中,幕墙安装后由于承载力不够而发生龙骨与面板倒塌的事故屡见不鲜,经初步研究分析,大多数都是由于连接龙骨的连接件(角码)与预埋件之间未形成稳固可靠的连接。再深入观察,连接不牢的位置几乎都是预埋件发生了较大的偏差而没有进行调整和校正,再加上幕墙安装人员责任心不强,怕麻烦,最后造成连接强度不够。因此,幕墙安装前,进行预埋件精度控制,是必要的,它不仅可以消除安装不稳固的质量事故隐患,还可以缩短施工工期和减少因校正预埋件而造成不必要的成本增加。笔者结合移动项目幕墙施工案例,以及些许施工疏浅经验,试谈一下建筑幕墙施工中预埋件的放线定位,以及探讨施工过程中的重难点及精度控制措施。 一、移动项目建筑幕墙类型及预埋件施
玻璃幕墙由于诸多原因没有安装预埋件,没有设计独立图纸(做法建施图有),现单单用膨胀螺栓固定行吗? 以前主体施工时曾就这个方面发过监理通知,是否拉拔试验过关就行?如果不行,作为监理该咋办?有这方面经验的朋友指教下,多谢了!!!!!
本帖最后由 wbq181818 于 2014-10-14 12:09 编辑 石材幕墙主龙骨的预埋件间距如何设置呢?图纸上只能看到局部的节点大样图,看不出化学螺栓的埋置间距,请高人指点?有没有什么规范详细明确要求,等等的。谢谢! 附图片:
代做工程预算.造价(yusuanw
一、计算外力V,M,T
一、埋设件的分类及构成埋设件按其形成时序分为预埋件和后置埋件,其中预埋件分为爪式埋件和槽型埋件。1、预埋件预埋件是预先安置(埋藏)在结构内的构件.即在结构浇注时留设在结构中的由钢板和锚固筋的构件。(1) 普通爪式埋件锚筋,锚板通过焊接而成锚筋可制成直形、弯形、弯钩型。(2)埋板带预留槽式埋件此种埋件在普通爪式预埋件基础上增加了预留槽,连接起来非常方便,及时在埋件位置误差较大的情况下,也可像普通埋件一样焊接处理,灵活性较大。(3) 爪形埋件(A~F为几种常见类型,如图所示)。(4) 槽型埋件金属槽可由钢板折弯,铸件,锻件制成。锚筋与金属槽可制成一体,或焊接而成。这种形式的预埋件具有体积小施工方便的优点,目前已经国产化,且已形成系列。施工中常用到槽型埋件长度为300mm,锚筋长度为100mm或60mm。槽型埋件与平板预埋件的优缺点对比槽型埋件为幕墙施工中常用的一种形式,由于其与平板式预埋件相比有
施工单位告诉我幕墙预埋件在施工的过程中无法保证位置正确,浇筑混凝土时会发生偏位,建议改为化学螺栓后做,有什么方法保证位置吗?特别是当遇到直径只有8的墙钢筋时。请有施工经验的朋友赐教。
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003,幕墙预埋件的钢筋最小埋深是15倍钢筋直径,但是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010要求是至少埋深200mm及0.6倍基本锚固长度。
前 言 建筑幕墙依据不同的面板材料分为玻璃幕墙、金属幕墙和石材幕墙三大类,无论哪类幕墙,其承载结构体系与建筑主体结构的连接,通常都是通过预埋件或后加锚固件来实现的。幕墙除了承受自重荷载外,还要承受风力、地震等荷载的影响,因此预埋件与建筑主体结构的连接是否可靠耐久,直接关系到幕墙的结构安全与使用寿命。 一、埋设件的分类及构成 埋设件按其形成时序分为预埋件和后置埋件,其中预埋件分为爪式埋件和槽型埋件。 1、预埋件 预埋件是预先安置(埋藏)在结构内的构件.即在结构浇注时留设在结构中的由钢板和锚固筋的构件。 (1)普
现在施工一个地磅(如图)。预埋件间距3米,共6块,设计要求地磅预埋铁件整体标高误差必须控制在3mm之内。请问各位大虾,有什么办法可以达到呀?谢谢了
关于预埋件锚筋层数的概念,到底层数是指垂直剪力方向为一层,还是顺剪力方向为一层?比如6个锚筋,分2列布置,到底算2层还是3层?这个问题指南和答题指导不一样,怎么回事?
L94G801混凝土结构预埋件,我看到这里没有,发上来共享。
自己编写,excel计算,使用前请复核一下。
请教:知道垂直力、水平力、弯矩,怎么验算这个预埋件够不够?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-16 11:09 编辑 最近施工了一面墙,墙体拆模后发现预埋件凹陷严重,一面墙有80%的埋件全部凹陷于墙面内2~3公分,求助各位大师关于国家标准中有没有对预埋件凹陷的规定啊? 其次我看GB50204中只有对预埋件的中心线位置(即平面内偏差)有规定,没有说预埋件凹凸的规定,不知道有没有哪本国标有对预埋件凹凸的规定?
混凝土规范9,7.4 受拉直锚筋的锚固长度不应小于8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度但是看施岚青的应试指南关于预埋件的锚固长度的计算,锚筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2规定配筋计算时锚筋的抗拉强度设计值不应大于300MPa,请问 计算预埋件锚筋的锚固长度时,锚筋的fy也要不大于300MPa吗?