经常会遇到梁需要加固的工程,这些梁出现问题的原因很多,这里暂时不介绍原因,国标《混凝土结构加固设计规范,GB50367--2008》中有这些常见的加固方法增大截面加固法、粘贴纤维复合材加固法、粘贴钢板加固法、外包型钢加固法,下面是廊坊加固http:/ww.hbcxjg.com公司将这些方法一一陈述。咨询电话:18233109997. 1增大截面法: 增大截面法是用同种材料增大构件截面面积截面刚度的一种传统加固方法。它不仅可提高被加固构件的承载能力。而且还可以加大其,改变其自振频率。使正常使用要求的性能在某种程度上亦得到改善。增大截面法的加固效果与原结构在加固时的应力水平、材料特性、施工工艺、结合面构造处理、是否卸载加固等因素直接相关。此方法的优点是工艺简单,适用面广。 2包钢加固法: 外包钢加固法是在结构构件或杆件四角或两角包以型钢的加固方法,也是一种使用面较广的传统加固方法。分为干式外包钢法和湿式外包钢法两种形式。它可在基本不增大构件截面尺寸的情况下较多地提高其承载能力,增大延性和刚度。 3预应力加固法: 预
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
砌体结构构件由块材和砂浆砌筑而成,包括墙、柱、过梁、挡土墙、烟囱、池壁、拱等构件。砌体结构由于轴心受压、偏心受压、局部受压承载力不足需要加固时,河南加固公司通常会采用以下三种方法。 一、加大构件截面法http://www.jihengjg.com 利用挖锒方法增大原有构件的截面面积提高承载力,但提高幅度不大,在有条件时将原有构件两侧的门洞、窗洞填塞以增大截面面积。 二、组合截面加固法 利用后加钢筋混凝土截面与原构件组成组合截面以提高原构件承载力,此法可根据实际需要大幅度地提高原构件承载力,但施工较复杂。具体加固技术如下: 外包混凝土加固砖柱可在柱子单侧、两侧和四周外包混凝土。当砖柱受弯矩较大时,往往采用仅在受压面或双面增设混凝土层的加固方法予以加固,要注意新旧柱的连接接合。双面加固时应采用连通的箍筋,单面加固时应在原柱上打入混凝土钉或膨胀螺栓等。当轴心受压砖柱及小偏心受压砖柱承载力不足时,采用四周外包混凝土加固效果好,其承载力提高尤为显著。当外包层较薄时,宜采
如题,甲方收购一家商场,是30年前建成的一个地上12层公寓一个是4层裙房。原有12层公寓图纸只有地上部分建筑图、结构图,地下室及基础图都没有;4层裙房只有4层建筑平面图,无结构图,甲方还要由4层加固至6层。以上全没有《地勘报告》。 水、暖、电、建筑专业都能做,可就是结构专业不知道怎么画图,原有图板梁柱、基础大小配筋都不知道,我们领导让我们现场量一下,这行吗?这设计图怎么做 ?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
今天一个砖家说只要加了板墙就是改变结构体系了,不管单面还是双面,所以要加就整个楼都加,所以我想知道关于这个方面的资料在哪里能查到
结构加固施工,是一个永远都聊不完的问题,因为永远都在优化。需要加固的建筑物越来越多,但是很多加固行业之外的朋友仍然不知道加固中的点点滴滴,今天小编就跟大家说说这个加固流程。知事先知大概,这个结构加固流程就是你了解加固的大概。本篇文章是根据《混凝土结构加固构造》13G311规定,整理出的结构加固流程,言简意赅,通俗易懂。 原结构可靠性鉴定和抗震鉴定 我们用人做比喻,建筑物就好比一个人,人生病之后首先要去医院对病情进行诊断,要去做各种检查,用来确定病情。建筑物同样如此,我们首先要对它的原结构进行安全鉴定,出具结构鉴定报告。然后再根据结构的具体病害,有效针对治疗。 加固方案 加固方案的确定要根据结构鉴定报告结论,结合该结构的具体特点及加固施工条件,按安全可靠、经济合理原则确定。结构加固着重于提高结构构件的承载能力,抗震加
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
我是学暖通的,刚到热力公司负责热力管网,换热站的施工,各专业的图纸都在一起,对结构什么钢筋,C什么的混凝土,降水之类一点不懂,尤其是配筋图。请问有什么简易教材之类的东西,别太深
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1251056&highlight=06SG311-1
我施工队常驻北京,专业资质,专业承接全国各地房屋结构改造拆除、桥梁桥墩改造及其加固活,我方自备专业工具及专业施工人员 专业施工水准 全国各地均承接,特别是桥方向拆除我方更是见长,现在我方正处于施工项目有:江西九江及山东威海有桥墩改造拆除项目。有意者请联系 周先生 电话:一三五五二三五三零六六 ,非诚勿扰 谢谢!打扰!
原有5层砌体 内框架结构 ,按甲方要求接楼,按新抗震规范此楼不满足现行规范要求,怎么进行加固设计呢怎么能加固为框架剪力墙结构啊原有单元墙条基怎么加固呢(与框架柱基重合)
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
对于混凝土结构,选择哪一种加固方法,应根据被加固的结构在承载力、刚度、裂缝或耐久性等方面的不足,并结合各种可加固方法的特点、适用范围和施工可行性进行选择。如对于裂缝过大而承载力满足要求的构件,采用增加配筋的加固方法是不可取的,有效的方法是采用预应力加固;对于刚度不足的构件,可选择增设支点、或加大截面加固法;而对于构件承载力不足,而配筋已达到超筋时,不能采用在受拉区增加钢筋的方法,首先应先保证满足截面条件。混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围如下表:表:混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围加固方法 主要特点 适用范围增大截面加固法 用同种材料加大构件截面面积,提高承载力 梁、板、柱、墙等一般材料外粘型钢加固法 在混凝土构件四周粘贴型钢,显著提高承载力 构件受截面尺寸限制或需大幅度提高承载力预应力加固法 采用外加预应力的钢拉杆或撑杆,使加固与卸载合二为一 提高承载力、刚度和抗裂性,加固后占空间小,不宜用于收缩徐变大的混凝土结构中增设支点加固法 增设支点减小结构构件的计算跨度或变形,改变传力途径 空间不受限制的梁、
对于砌体结构,窗户两侧为了以后能更好的固定窗框,是否一定要塞混凝土块,能否用小砖代替,哪个规范或图集对这个有过规定呢,求大神指教
朱炳寅 一级注册结构专业真题讲解 结构师试题解答及分析
大家好,本人本科学农业水利工程,现考了一级结构基础课通过,我想问问大神们,专业考试,水利专业的要想考专业课,几年才能报考啊?求指教
结构加固设计一般用什么软件?
陷阱年年有,今年超级多!甚至几乎道道是!我觉得,今年的题目真的愧对了【一级注册结构工程师专业考试】这个名称!!完全应该叫【一级注册扫雷工程师专业考试】!!! 有赞同的吗??????