首页 课程 资料 论坛
  • 碳纤维及植筋技术结构加固实例

    碳纤维及植筋技术结构加固实例

  • 某厂房结构加大截面法加固实例

    简要介绍加大截面加固法在厂房结构加固中的应用 工程概况 中山市某厂房是由单层、三层钢筋混凝土框架结构、单层钢筋混凝土柱钢屋架结构组成。设计的混凝土强度等级为C25。当工程施工完成至办公区2 层面、单层厂房柱及部分天沟、原料仓5m 以下过梁及柱、成品仓3 层面时, 发现不同程度混凝土试压报告不合格现象。经中山市质量检测中心对该工程已完成的部分进行抽芯检查及由广东省建设工程质量安全监督总站对该工程进行大范围的抽芯, 根据抽芯检测报告的结果: 承台、地梁、柱、成品仓库二楼楼面梁的混凝土实测强度代表值1013~ 271 5MPa。经广东省建筑科学研究院进行结构复核计算, 该工程较大范围需进行加固处理。

  • 【解构】网架结构杆件加固实例

    【解构】网架结构杆件加固实例

    来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye) 某钢筋混凝土框架结构的顶层为多功能大厅,屋面采用正交正放四角锥螺栓球平板网 架,跨度15m,长度27m.网格尺寸3mx3m,厚度1.8m. 周边上弦支承于混凝土圈梁上,屋面采用混凝土槽形预制板,双坡排水。原设计中上弦静载标准值取2.3kN/m2,下弦静载标准值取0.5kN/m2 , 上弦活载标准值取0.7 kN/m2。钢管材质为Q235钢。 该网架工程于1996年建成投入使用,2005年更换吊顶时发现部分杆件发生弯曲。经检测,最大弯曲矢高为20mm。还有部分螺栓松

  • 日本结构抗震加固的工程实例

    日本结构抗震加固的工程实例

    日本结构抗震加固的工程实例

  • 结构加固,什么时候用A级胶?

    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。

  • 这个结构大家看看如何加固?

    这个结构大家看看如何加固?

    大神们看看如何加固这个房子

  • 结构加固规范、施工技术、实例

    混凝土结构是我国建筑中用的比较多的一种结构,对混凝土结构的加固处理从50年代即已开始,特别是近年来,由于各种原因,需要对某些工程的混凝土结构进行加固,以保证其使用安全,延长使用年限或者改变使用用途。各设计、施工、科研单位在进行加固中积累了许多宝贵的经验。

  • 粘钢技术在工程结构加固中的应用实例

    粘钢技术在工程结构加固中的应用实例

  • 建筑物基础加固实例探讨. 蒋雪枫

    内容简介:本文取某新建7 层框架建筑物已进行过的加固方案,作为实例简介。文中对实测资料进行整理,对建筑物基础补强、房屋补漏、建筑物倾斜纠偏的原理进行分析[1~5]。文中的数据是实践中难得而又较为完善的真实记录资料。这些资料可为地基基础、结构设计和建筑施工感兴趣的专家、学者提供实践参考,笔者愿将其奉献给业内同行,并与之进行切磋探讨。

  • 关于改变结构体系的加固

    今天一个砖家说只要加了板墙就是改变结构体系了,不管单面还是双面,所以要加就整个楼都加,所以我想知道关于这个方面的资料在哪里能查到

  • 结构破损,加固流程这里有!

    结构加固施工,是一个永远都聊不完的问题,因为永远都在优化。需要加固的建筑物越来越多,但是很多加固行业之外的朋友仍然不知道加固中的点点滴滴,今天小编就跟大家说说这个加固流程。知事先知大概,这个结构加固流程就是你了解加固的大概。本篇文章是根据《混凝土结构加固构造》13G311规定,整理出的结构加固流程,言简意赅,通俗易懂。 原结构可靠性鉴定和抗震鉴定 我们用人做比喻,建筑物就好比一个人,人生病之后首先要去医院对病情进行诊断,要去做各种检查,用来确定病情。建筑物同样如此,我们首先要对它的原结构进行安全鉴定,出具结构鉴定报告。然后再根据结构的具体病害,有效针对治疗。 加固方案 加固方案的确定要根据结构鉴定报告结论,结合该结构的具体特点及加固施工条件,按安全可靠、经济合理原则确定。结构加固着重于提高结构构件的承载能力,抗震加

  • 加固之混凝土与砌体结构

    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。

  • 混凝土结构加固实际工程论文集

    都是实际工程,希望对大家有帮助!

  • 索引-----桥梁加固实例总汇

    本人总结了很多的桥梁加固的实例 在这里给大家分享。桥梁的损伤识 http://bbs.co188.com/content/0_1528716_1.html浅谈超重车辆对桥梁的损害及防治http://bbs.co188.com/content/0_1528712_1.html日本御坂桥的加固设计和实桥试验http://bbs.co188.com/content/0_1528705_1.html日本体外预应力索桥梁应用现状http://bbs.co188.co

  • 06SG311-1上册结构加固

    http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1251056&highlight=06SG311-1

  • 钢结构加固这样是否可以?

    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。

  • 山体坠石受损桥梁加固实例解析

    山体坠石受损桥梁加固实例解析

    一、工程概况 西汉高速公路XK1145+430大桥位于涝峪河沿岸,该桥上部结构为5x20m预应力混凝土先简支后连续箱梁,下部结构为双柱式桥墩、桩基础,台座式桥台。该桥于2007年10月投入运营。

  • 排架钢结构塌落事故后的加固设计与施工(实例)

    排架钢结构塌落事故后的加固设计与施工(实例)

    来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye) 某公司生产车间,平面尺寸90×60m,为两连跨排架结构,单跨跨度30m,见图1钢筋混凝土排架柱,变靦面H形梁,卷边C形檩条,夹芯厔面板,砖砌体围护墙,无吊车。原设计荷载以下取值:恒载标准值0.20kN/ m2'〔不包含刚架自重),活载准值0.50kN/m2.雪压0.30kNm2,风压0,40kN/m2设防烈度为7度,材质为Q235B. 该车间2003年6月建成后投入使用前,有三榀刚架梁突然发生场落,经

  • 美国房屋结构抗震加固工程实例介绍