建筑给排水设计规范2009非常感谢能把流量的计算规定的这么全,以前作小区给水管网,管径计算总是很困惑。
各位大侠:附件是建筑给排水设计规范(2009版),最新版。和大家共享!
建筑给排水设计规范(2009年版)
2009年建筑给排水规范
word版的建筑给排水设计规范2009版,可以随意调整打印的
给水排水设计规范2009局部修订条文.pdf
建筑给排水设计规范(2009版).pdf
09版建筑给排水规范第4.4.5条:.....食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量......而第4.4.6条:....职工食堂或营业餐厅的厨房......等建筑的生活管道排水设计秒流量.....这两条的计算公式不同,但是,食堂或营业餐厅到底该用哪个公式呢??区别在哪里??向各位请教。
请教大家,09建筑给排水规范的4.3.12条有这么一句话: 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于 0.6m ; 这句话怎么理解啊?
建排规范GB50015-2003(2009年版)2.1.39关于横管的定义——呈水平或与水平线夹角小于45°的管道被称为横管。 而横干管的定义——连接若干根排水立管至排出管的横管。 从以上两个定义来看,首先可以确定,横管包含横干管,即横干管应该是一根连接着若干根排水立管,且同时与排出管呈水平关系的管段。 可是问题出来了——同样是建排规范 4.3.12--3条款写着——横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m。 这里提到了“横干管竖直转向管段”,个人迷惑的是这个“竖直转向管段是什么意思呢?横管的定义是呈水平的管段,如果它竖直的话那应该就是立管了呀。可问题是横干管的定义中,横杆管应该是接排出管的,而不是接立管的。。。 感觉很纠结。。。实在搞不懂这4.3.12--3条款的真正含义。请各位大侠耐心指教~~~本人跪求正确答案
规范给排水
建筑给排水设计相关规范1
建筑给水排水设计规范GB50015-2003可能不是最新的,不过可能对大家也有一定用处哦
这本规范是GB 50015-2003的局部修订稿,欢迎大家下载学习[ 本帖最后由 doublelook 于 2010-2-5 14:04 编辑 ]
建筑给排水规范(2009版),第4.6.15条,说“……应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级”。其意思是说排水立管(即伸顶通气管)有一个局部膨大的部位,请教这个膨大部分的长度应该是多少呢?我认为规范里给出了膨大部分的设置位置,但是没有给出长度。我的理解是否有误?请高人指教,谢谢!
论文简介:建筑给排水设计规范 2009修订版 绝对正规 有需要的可下载 投稿网友:songfei151 上传时间: 2013-10-30 <
都是最新版本(PDF格式)
4.3.3A 排水管道不得穿越卧室 我做的工程下层是卫生间。上层是卧室。排水立管正好穿越卧室这样可以吗?如果不行的话,难道要采用侧墙式通气帽方式吗?希望各位高手解答!!
建筑给排水规范,4.3.12.1规定了靠近排水立管底部的排水支管连接的垂直及水平距离的要求。比如,一层为商铺,二层以上为住宅。那么住宅的排水管必须在一层顶部合并转走,这样要不要考虑垂直距离?审图的提了,请教这个大家如何解决
建筑给排水规范2009
建筑给排水规范2009专题,为您提供建筑给排水规范2009相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑给排水规范2009 相关的专业交流讨论,更多建筑给排水规范2009相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题