这是北京亚运村附近拍到,以前每天上班都能看到,觉得神奇,不知道是不是大惊小怪了。
现在有一个3000平方左右的仓库,里面又分隔了各种功能的小仓库,业主要求用分体空体机控制各房间的温湿度,请教各位,用分体空调,怎么才能保证到各房间的湿度要求啊?加除湿器的话,这除湿量该怎么算呢,家用分体空调机+除湿机?除湿机怎么选?工程是广州的。以下是各仓库的参数:2、 相关物料区均采用分体空调机(格力、美的)控制室内温湿度,各区域温湿度控制要求如下:⑴、 干膜仓(冻仓,面积229平米),温度 5℃-20℃ 湿度:小于60%;⑵、 绿油仓(冻仓,面积197平米),温度 15℃-20℃ 湿度:50%-70%;⑶、 半固化片仓(冻仓, 面积349平米),温度:≦20℃,湿度:30%-50%;⑷、 间接物料仓(冻仓, 面积179平米)温度≦25℃;⑸、 贵重物料仓(冻仓, 面积83平米)温度≦25℃;⑹、 板料仓(冻仓,面积1104平米),配件仓(冻仓,面积454平米),温度要求30度以下;⑺、 退货仓(面积38平米),温度: ≦20℃,湿度30%-50%。⑻、 值班室(面积23平米
一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
单层物流仓库:四类建筑,丙类,门式钢架轻钢结构体系,耐火等级二级,建筑面积1847.6平米,高度9.45m;综合配套用房、分拣库:建筑面积3571.7平米,高12.2米,其中包括办公楼(面积1754.2平米,二级耐火,三层)、分拣库(1817.5平米,四级耐火,丙类,二层)请问这两种建筑要做喷淋吗??
我接了一个2800平方的棉被仓库的设计,它占地面积为9百多平方米,共三层,是属于某省公安厅的被装仓库,室内没有任何给水和排水,请教哪位大师知道这样的建筑是否需要设计室内或室外消火栓系统吗?还是只需要设计手提式或推车式灭火器就可以了?请哪位大师指点一下好吗?十分感谢!!!
有一占地面积为4300平方米,总层数为2层,总建筑高度为12.600米的制药厂仓库,用途为放置已生产好的药品.每层设置两个独立的防火分区.这个仓库应属于丙类,肯定要设置室内消火栓,但不知是否应该设置喷淋,本人比较疑惑.请教老王指点了拉.
1、有没有具体关于物流仓库的规范?2、由于是轻钢结构,坡屋面,净空高度是指外墙高度还是室内最高高度?3、外墙高度大于8m,总高度估计会大于10m!这样不是不能做闭式自喷系统?那要怎么做?4、只有1层自喷不做水箱,怎么做常高压系统?
仓库是堆放钢才的,地面会做处理600厚(碎厂、混凝土),下面有20多米的淤泥,请问在做桩基础的时候,要不要考虑上面的堆积荷载,如果考虑,应该怎么考虑。 另外,还有一个问题,柱间支撑那一跨的基础,做基础时候要不要考虑柱间支撑传下来的力,因为柱间支撑到基础面有一段距离,跟柱间支撑传下来的水平力组成了一个弯矩,做拉梁的时候是否要考虑这个弯矩,在线等高手解答。
70*80的仓库 说是2个放火分区 中间只有一排柱子 怎么实现呢?还有仓库每个通向室外的门都要做防火门吗?规范上说通向疏散走道和楼梯的要做乙级防火门。直接通向室外的算不算呢?求高手接单 新手求教了。。
上海某大型物流仓库,单层,层高10.3米,面积三万平米左右,分为六个防火分区。以其中一防火分区为例,序号 总面积㎡ 高窗面积㎡ 采光带面积㎡ 要求排烟面积㎡ 实际排烟面积㎡1防火分区一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672计算依据: 4.3.6第二款采用手动开启方式时,厂房的排烟面积应为排烟区域建筑面积的3% 仓库的排烟面积增加一倍。注:当设有自动喷水灭火时,面积可减半。 4.3.7当建筑物室内净空高度超过6m,建筑室内净空高度每增加1m,排烟面积可减少5%, 但不小于排烟区域建筑面积的1%。 本工程净空高度11m,要求排烟面积按照A*3%*78.5%(A排烟区域建筑面积)计算 4.3.8建筑物同时设置可开启外窗和固定的采光带、采光窗时,应符合下列要求: 当设置手动排烟窗时,60%的手动排烟窗的面积与40%固定的采光带采光窗的面积之和 应达到4.3.6条第二款所需的排烟面积的要求。 实际排烟面积=采光窗面积*60%+采光带面积*40%
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
本人正在设计已座石灰石堆场,不在的周围采用什么材料维护,不在的是砌体耗还是应该做剪力墙结构,层草6米,平面尺寸为54x33米请大家帮忙解决一下先谢谢了
最近手上在做一个药品仓库的通风,地下一层地上七层,每层建筑面积1530平方,每层均作仓库,地下室分了3个防火分区,那肯定是要机械排风排烟和送风,上面各层都开了很多窗,我没有找到相关的规范,那要不要机械通风呢?而且地下室3个防火分区每个差不多500平方,是每个分区设机房通风排烟还是集中一个机房布置通风排烟,只在防火分区处设置防火阀?
高手们,指点一下吧。具体情况是这样的,仓库建在山上,属于雷电多发区,建筑物的防雷级别为一级,总共有4个仓库,每个的建筑面积大约为40平米,层高3.8米。我按一类防雷做的,设避雷带。请问有没有必要再在建筑物上设置避雷针,还有就是整个库区要不要考虑单个的避雷针?
最近遇到个棘手的设计,一个甲类气体仓库需要设计消防和照明,当然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明电气部分该如何做,能不能做电气,能的话该如何做?只是简单的隔爆电器,金属线管,具体有什么要求不知道哪位前辈能告诉我啊? 如果有什么规范给我参考下更好.我的email;caoyuebin@126.com.感谢啊!!!!
我做一个仓库改造的防雷接地,仓库北面靠山.东西俩面是土坑,无法打接地极,连接地母线.只有难南面可以做接地,请教一下在南面一面做接地.背面引下线怎么和正面接地连接?
现在一栋高层丙二类仓库,规范说是其防火分区做了喷淋不能大于2000平方米,但设计院做了每个防火分区在3000多平方米。这样符合规范吗?在哪条规范有说明?!请帮忙!
危险品仓库分开存放可燃的产品和有毒的产品,平时放在里面,待用的时候取 平时想采用自然通风当发生泄露或报警时打开事故通风,事故通风12次/小时.各位提提议见,谢谢!!
医药城现代物流中心--高架仓库,摆放成药,9米高。细读自喷规范5设计基本参数,发现仓库分的好细,不知应该采用哪张表的设计数据?危险等级为何?另外5. 0. 7A 仓库内设有自动喷水灭火系统时,宜设消防排水设施。若设排水设施,很少用到,水封很容易被破坏,反而容易造成室内的污染。是不是不设为好?
自喷规范2005年版5.0.4.1:干式系统的作用面积应按本规范表5.O.1规定值的1.3倍确定。但5.0.1规定的是民用建筑和工业厂房的系统设计参数,仓库的系统设计参数在5.0.5不知这个问题是怎么解决的?