在工地上经常遇到需要这方面的资料时不知道到那里去找,从接触到网易建筑觉得是一个很好的网站让网友交流的平台,所以希望大家有这方面的资料上传上来,让各位网友共同分享或参考。期望对同行有一定的帮助和受益!同时也感谢各位网友。
如题。在PKPM建模框架结构时,遇到外墙是干挂石材幕墙时,线荷载应该输多少?哪本图集上有?我翻了88J和《陕J》都没有。
请高手回答此上部的压顶板的挂件是如何来固定这块板的???
论文简介:构造:石材(框架)幕墙图集 好用着呢,平时下不到,因为要的价钱太多 投稿网友:husonglin 上传时间: 2013-07-04
Ⅰ干挂石材幕墙施工的施工工艺 近年来,建筑幕墙倍受广大业主及建筑师们的青昧。建筑幕墙中,石材幕墙也因国民经济的发展、科学技术水平的提高、科学生产力的不断进取、幕墙行业成熟化、奥运工程的启动、及其本身的材质天然属性、独特的质感、在不断更新。用量也在幕墙的百分比中逐渐递增。建筑幕墙是由建筑师,根据建筑物的使用功能、立面设计及空间变化来进行创意的,再由幕墙公司的设计人员(工程师)来进行细部的配合,来最终的实现。 幕墙公司的深化设计就是完善外立面的细部分格、做好各个不同作业面的接口节点,确定石格幕墙的构造做法及干挂工艺的方式。现就石材幕墙的施工工艺简单的阐术如下: 一、基本情况: ⒈幕墙结构类型:石材幕墙结构 ⒉饰面规格:25mm厚磨光花岗岩28mm厚火烧板 ⒊幕墙结构设计特点: 石材的安装是先将竖向钢龙骨(槽钢)的转接件(角码)与埋件焊接好后,再将竖向钢龙骨(槽钢)与转接件(角码)焊接(或不锈钢螺栓连接),最后
石材幕墙离结构有1000mm的间距,我钢结构高度每1200拉一根斜撑,能过不?立柱为100*50的方柱中间用8#槽钢与5#角钢拉起的
在20世纪末和21世纪初时期,大量公共建筑及高档小区建筑外墙使用天然石材作为建筑外墙表皮装饰材料,近年来陆续进入检修和维护期,确保建筑外墙石材的安全性,避免随时发生的高空坠落事件,给人民的人身安全产生威胁和财产安全带来损失。
像用到这种挂件后期怎么更换石材啊?看着着急
一般地,天然石材都是由一种或多种矿物质晶体经过一定变化结合而成的天然物质。石材中含有的金属阳离子极易与空气发生氧化反应,因此独立石材幕墙、石材与金属幕墙应根据需要定期进行检查,以期安全地提高使用寿命,主要从以下几个方面做起: 1、幕墙的清污工作应根据幕墙所处的环境、使用程度、污染程度,确定清洗次数与周期,一般有一定档次的建筑每年至少要清洗一次。 2、幕墙在正常使用年限内,使用单位应;年进行一次全面的检查。对石材板材、金属板材、密封条、
请教各位行家,本人现在做一个外墙干挂石材的审计碰到一些问题?合同报价方式是不套用定额,(石材为国产金线米黄,安装方式是型钢/不锈钢干挂)不取费率为698元/m2。1。石材公司报的单价是否包含切角、磨边的费用及安装损耗。决算书中是计取了这些费用的。干挂石材平方米安装单价是多少?2. 檐口线、窗和门的装饰线都是异型波打线,决算书中工程量都是按最长边*长度计算面积的。我觉的不妥,应该按装饰线的截面积做方计算*长度按立方米计算。如果我的理解不错的话那平方米单价如何折算成立方米单价呢?
石材幕墙的施工质量监理
许多外墙干挂石材的设计师在设计时,总是把分格缝定位在 6mm, 然而,这个理论值在实际施工过程中,由于施工误差与石材本身误差(国标:正负1mm)原因(当两块正差1mm的石材装在一起时就成正2mm了),造成间隙过小,由于间隙的问题产生了石材层层传力,导致中、下层部份石材因应力集中而碎裂,有的甚至脱落,所以,在外墙石材干挂设计时,建议把间隙增加到至少8mm,以防止应力集中,以上为本人的实际施工经验,希望大家给予批评和指正。
石材作为天然性材料,也在采矿、运输、切割等过程中应尽量避免产生损伤的出现,石材已成板材后一旦被碰撞,所产生的损坏尤其是内伤有时很难被检查出来。同时在石材的加工过程中、组装过程中应严格把关,各种质量还应对照有关国家标准检查,还要注意安全问题。 石材在安装过程中,既要保证表面真实的自然颜色,不污染,还要有防水措施。目前,石材安装密封有三种方法: 1、用中性密封硅酮胶,它是石材专用胶,将外立面的缝全部密封,外立面的雨水不能进入石材背面,使石材密处于干燥状态下雨、下雪除外 ,确保石材的抗弯强度和抗剪强度不变。同时,还要注意石材的保温,防止凝结水的浸人石材墙体内并要防止雨进入墙体内侧,室内的水蒸气渗漏在石材的背面更不允许,因石材是通透体墙体内会有温差产生,造成由温差产生后,凝结水内部渗透在石材如处在寒冷地区会产生冰冻,这样还会出现冻融的反复缩环,对石材寿命造成极大的影响。要保证石材不结冰,不碱化,并确保工程的永久性的必备措施。 2、空缝不加密封胶、在石材的背面形成空气对流,将水蒸气排出室外,防止石材表面形成温差使石材内表面不会出
施工准备:施工人员熟悉图纸,熟悉施工工艺,对施工班组进行技术交底和操作培训。对花岗岩板材需开箱预检数量,规格及外观质量,逐块检查,不符合质量标准的立即按不合格品处理。按图纸上的石材编号预摆排列检查有无明显色差。b.测量放线:首先根据建筑物轴线,在引测及通视最方便的位置,用经纬仪测定一根竖向基准线,然后,根据建筑物的标高,用水准仪在建筑外檐引出水平点,并弹出一根横向水平线,作为横向基准线。基准线确定后,就可以利用基准线用钢尺划分出石材幕墙的各个分格线,在放测各格线时,必须与主体结构实测数据相配合,对主体的误差进行分配、消化。c.安装钢龙骨:(1)首先将连接铁件用螺栓连接在埋件上,然后,可以安装竖向龙骨,安装时将已加工的钢立柱通过螺栓与支座连接,根据控制线对立柱进行复核,调整立柱的垂直、平整度,达到要求后再将钢立柱的螺栓紧固并做防松处理。(2)竖向钢龙骨安装完毕后,再装横向钢龙骨。根据水平控制线,先将横龙骨通过螺栓与竖向龙骨连接,然后调整横龙骨的水平度与平整度,达到要求后对于其满焊,并做防腐处理。(3)连接件可实现前后方
干挂石材幕墙的岩棉保温问题,请前辈赐教。干挂石材幕墙用的岩棉保温板必须带铝箔吗?两面带还是一面带铝箔?如果一面带铝箔,铝箔面向内还是外?保温板之间的缝隙用使铝箔胶带封严吗?
大家来指点一下吧,我整理的一些有用的资料[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-29 06:58 编辑 ]
图纸简介: 玻璃幕墙及石材干挂节点,文件类型CAD,大小880KB,超不错的图例。 投稿网友: wds546465050 上传时间: 2013-03-08
图纸简介: 整理完整全套的结点图,此工程已经正式交工;图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家 投稿网友: fupenzi2012 上传时间: 2013-05-06
石材幕墙在干挂后对石材缝隙进行封堵时,必须采用中性硅酮耐候密封胶,以避免污染石材.硅酮耐候密封胶还应有证明无污染的试验报告.室内石材墙面所用的硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶,应符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的规定. 在石材干挂设计中,因缺乏相关的技术信息和资料,无从参考而使真正先进的施工工法和挂件产品无法被设计采纳,故仍延用被市场早已淘汰的针销式工法或只在图纸某一部分注明实施石材干挂,然后任由施工方自行安排操作方法,导致无图纸依据在施工中随意性处理,监理验收得过且过,安全隐患既由此产生.如今有经建设部批准实施的国家标准图集《全国民用建筑工程设计技术措施》和由华北、西北地区建筑设计标准化办公室联合编审的《建筑构造通用图集》(8 8J-1之外装修〈1〉两部标准图集为依据,完全可解决设计无参考的被动局面,并能为推广应用先进干挂工法具有重大意义. 选材不合理 石材干挂工程材料的选用应严格按照图纸设计和符合《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-20 01)的要求实施,但个别施工单位为降低成本而选用劣质材料以次充好,尤其以干挂件、干挂胶最
问题补充:1.部位外墙2.骨架材料种类、规格、中距竖向为100x60X4镀锌钢方管,架出为10#镀锌槽钢,骨骨架内转角沿高度为5#镀锌角钢,横向为5#镀锌角钢。3.面层材料品种、规格、品牌、颜色花岗岩石材δ=30mm,后衬一层玻璃纤维网格布4.面层固定方式骨架与石材连接材料为专用铝合金挂件,主体连接为镀锌连接件及M12不锈钢螺栓。5.嵌缝、塞口材料种类层间做100mm厚防火层封堵制作安装。6.防雷处理做法幕墙层间做均压环,并与结构防雷接地连接可靠;幕墙立柱与均压环用铜绞线连接。每条怎么套能详细点么