论文简介:阐述了高层民用建筑消防给排水设计中室外消火栓、水泵接合器、室内消火栓的设置等相关应注意的问题 投稿网友:qinluo007 上传时间: 2013-09-15
施工过程中应注意的问题及预防措施1.一定要配合土建专业,及时预留孔洞,防止事后出现凿墙及挖洞等返工现象。2. 高层住宅因高度大、层数多、沉降量大,因此,安装给排水管道、内雨水管道等要特别注意,避免管道受剪力切断,造成倒坡。一般要求结构封顶并经初沉后施工为宜,如果为了赶工期,室内管道不等结构封顶即安装,则宜采用暂不出外墙,等结构封顶且初沉后,再穿外墙做出户管。3. 排水管宜采用斜三通或斜四通。如果将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水管道的有毒有害气体将会侵入室内。4. 洗脸盆和洗涤盆下的存水弯不能安装在楼板下。洗脸盆和洗涤盆下的存水弯因毛发、碎屑等杂物,非常容易堵塞,必要时需要打开存水弯上的检查口清通。如果存水弯安装在楼板下方,清通时就必须到楼下住户家里去,一般家庭的厨房、卫生间都会吊顶,这就显得非常不方便。正确的做法是将S型存水弯安装在楼板的上方,这样住户自家内随时可以方便清通。5.在大便器下用90。弯头与横支管连接是不妥的,水力条件没有45。弯
本帖最后由 asaljkshhkh 于 2013-7-12 11:16 编辑 1、设计的水表井应有详图做法。2、给水入户管应加止回阀。GB50015-2003 3.4.73、给排水设计说明中应将设计依据叙述明确。
本文根据工程设计经验,结合国家规范,阐述了高层民用建筑消防给排水设计中室外消火栓、水泵接合器、室内消火栓的设置等相关应注意的问题,并提出一些具体看法。1、室外消火栓《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应
09版建筑给排水规范第4.4.5条:.....食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量......而第4.4.6条:....职工食堂或营业餐厅的厨房......等建筑的生活管道排水设计秒流量.....这两条的计算公式不同,但是,食堂或营业餐厅到底该用哪个公式呢??区别在哪里??向各位请教。
建排规范GB50015-2003(2009年版)2.1.39关于横管的定义——呈水平或与水平线夹角小于45°的管道被称为横管。 而横干管的定义——连接若干根排水立管至排出管的横管。 从以上两个定义来看,首先可以确定,横管包含横干管,即横干管应该是一根连接着若干根排水立管,且同时与排出管呈水平关系的管段。 可是问题出来了——同样是建排规范 4.3.12--3条款写着——横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m。 这里提到了“横干管竖直转向管段”,个人迷惑的是这个“竖直转向管段是什么意思呢?横管的定义是呈水平的管段,如果它竖直的话那应该就是立管了呀。可问题是横干管的定义中,横杆管应该是接排出管的,而不是接立管的。。。 感觉很纠结。。。实在搞不懂这4.3.12--3条款的真正含义。请各位大侠耐心指教~~~本人跪求正确答案
请教大家,09建筑给排水规范的4.3.12条有这么一句话: 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于 0.6m ; 这句话怎么理解啊?
规范给排水
建筑给排水设计相关规范1
建筑给水排水设计规范GB50015-2003可能不是最新的,不过可能对大家也有一定用处哦
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定:用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。深圳市中天明科技有限公司是国内首家研制生产常开防火门控制装置的企业,并且通过国家固定灭火糸统和耐火构件质量监督检验中心检测合格,是目前国内唯一具有生产销售该糸列产品消防资质的企业。性能说明:FMK常开防火门控制装置具有使防火门平时保持常开、火灾时自动关闭的功能,从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏,同时又保证了消防安全。该产品符合“断电关门”的消防要求,并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特
(一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
建筑给排水规范(2009版),第4.6.15条,说“……应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级”。其意思是说排水立管(即伸顶通气管)有一个局部膨大的部位,请教这个膨大部分的长度应该是多少呢?我认为规范里给出了膨大部分的设置位置,但是没有给出长度。我的理解是否有误?请高人指教,谢谢!
图纸简介: 本图是某民用建筑酒店给排水专业设计施工图,该建筑地上六层,建筑高度为23.50m,室内外高差为0.450m。图纸包括:图纸目录、设计说明、各层给排水平面图、消防平面图、给水、热水、排水、消火栓和喷淋系统原理图。 投稿网友: langts 上传时间:
论文简介:近年来随着经济的飞速发展,使得人们的生活水平大幅度的提高,因此,更多人在购房时,会更多关注住宅设备与房屋布置,说到这,就不得不谈一谈让人头疼 投稿网友:wwj11051122 上传时间: 2013-01-25
民用建筑给排水设计技术措施-2009版
图纸简介: 本工程为项目一期工程给排水工程设计图,图纸包括:各层给排水平面图和系统图。 投稿网友: yjj418668458 上传时间: 2014-06-05
图纸简介: 本图是某民用建筑办公楼给排水专业设计图,图纸内容包括:说明 目录 材料表 消火栓系统图、一层平面图、二层平面图、三层平面图、四层平面图、顶层平面图、顶层阁楼平面图、屋顶层平面图、给排水系统图、卫生间大样图。本套图纸一共包括有五栋办公楼的给排水施工图。 投稿网友: zjg728
本人毕业四年,施工2年(特级资质),设计2年(甲级),经验不是很丰富,因此在此希望做民用建筑给排水设计的同行加入,互相学习,共同进步。当然也热烈欢迎给排水前辈光临赐教,如有前辈到来,(八年以上)将给你荣誉头衔:)热烈欢迎各位朋友光临!!
4.3.3A 排水管道不得穿越卧室 我做的工程下层是卫生间。上层是卧室。排水立管正好穿越卧室这样可以吗?如果不行的话,难道要采用侧墙式通气帽方式吗?希望各位高手解答!!