管井 5 眼潜水取水管井,设计井深 52m,成井结构孔径为700mm,井管管径为 DN429mm×8.1mm 的铸铁管和 DN429mm×8.1mm 铸铁滤水管; 7 眼浅层承压水取水管井,设计井深 195m,成井结构孔径为 650mm,井管管径DN326mm×7.2mm 的铸铁管和 DN326mm×7.2mm铸铁滤水管; 5 眼深层承压水取水管井,设计井深 320m,成井结构孔径为 650mm,井管管径为 DN326mm×7.2mm 的铸铁管和 DN326mm×7.2mm 铸铁滤水管。
污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
占地200亩,厂区最大处高程差为9米除了稳压井外,其它构筑物都飘着,不落地,这么大一个厂区居然没有土方开挖量,只有土方回填量,最大回填处达7米,厂区土方平衡费达1500万元,真晕死了。不知道是我不明白还是设计院不明白呀!!!!!
沉淀池/滤池/清水库/泵房比如:厂内矛盾引起构筑物的破坏构筑物自身的损坏恐怖分子的破坏等等大家帮忙一起想想~~`谢谢啦~~
各位同仁,现想找一些中小型水厂的效果图,整体的或者是单体构筑物的都可以。如果有将主体构筑物建设在一个大生产车间的更好。如有类似图片,请发到我的邮箱wateren@126.com,非常感谢!
我下载了给水排水设计手册,怎么没有发现里面有给水水厂和取水构筑物设计的内容呢,那位高人指点一下,或者请劳驾给个下载这些内容的网址给我,谢谢!!
我们厂属于老水厂,工艺为机械搅拌澄清池+双阀滤池,双阀滤池目前存在问题是冲洗带气,每次冲洗基本都有一层黄色的泡沫冲出来,在水头损失大的情况下尤为明显另外,想请教下,机械搅拌澄清池内的水力条件,主要是速度梯度有办法计算吗,可以通过小样实验模拟吗
论文简介:污水,出水水质,BOD,COD,粗格栅,细格栅,沉砂池,瀑气池,二沉池,浓缩池,消化池 投稿网友:yllovezll314 上传时间: 2013-06-11
图纸简介: 本图为某小城镇污水厂的辐流式二沉池大样图,包括平面图、剖面图、刮泥机设备等大样图。 投稿网友: yu112372010 上传时间: 2014-05-28
摘要:本文结合连云港市某水厂水处理构筑物工程实例,介绍了在水厂建设过程中,控制混凝土裂缝所采取的技术预防措施和过程控制措施,浅述了混凝土布硬管喷淋降温养护施工工艺,同时对拉螺栓、混凝土浇筑振捣、拆模时间、施工缝、混凝土保护层等易出现渗漏的环节制定了针对性措施,有效控制了混凝土裂纹。 关键词:连云港市;水厂;水处理构筑物;混凝土结构 连云港市某水厂是连云港市十一五发展规划的明星工程,该工程的单位工程多为净水处理构筑物,结构底板、池壁均设计为混凝土自防水。主体结构混凝土等级为c30,抗渗等级为p6,最大池壁厚度为750mm,混凝土一次浇筑最大高度为6.4m。为控制混凝土裂缝,在项目施工前,项目部会同各施工单位对其他水厂构筑物进行现状调查,确定主控因素,制定针对性对策,并在施工过程中严格执行。 1现状调查 1.1水厂水池渗漏调查 在施工前,调查了连云港市自来水集团有限公司其他已建自来水厂的水池,搜集曾经出现的裂纹、渗漏资料,如表1所示。由表1可知,池壁裂纹、施工缝、对拉螺栓的质量控制均会严重影响构筑物的使用功能,为a类问题,需重点管理;混凝土
我正在进行一个城市自来水厂的设计,规模是1万方/d,设有2000m3的清水池,现在一直有个疑问,就是我的水厂构筑物(配水井、絮凝池,沉淀池、滤池等)设计日工作时间应该按多少来取?是取24h来计算流量吗?
本人是环境工程专业的本科生,现在需要完成污水处理厂的课程设计,但计算之后不知道如何去绘制各构筑物的详细CAD图纸(主要是不知道池子内部的具体结构布置及细节布局)。请问有什么CAD插件可以辅助绘图吗?
刚开始工作,很多都不明白。处理流量250m3/h,斜板沉淀池是溢流堰出水,两个之间钢管来连接,该怎么选择管径?水位高差0.3m够不够?还有比如说一个管子分出四个分支,每个分支管径可以跟主管一样大吗?还是怎么样?谢谢!
遇到个问题,请大家个抒己见啊就是先施工底板,底板下面是没有桩的,然后周围开始打桩,那这个桩打下去会对已经施工好的底板产生哪些影响呢?讲的越详细越好,师傅要满一页的纸啊,真是难办
今天有人问我煤棚算是建筑物还是构筑物,我肯定说是构筑物。但是这个煤棚是有顶部结构和外维护结构的。其实就是一个房子但是里面是堆煤的。我觉得有外围护和整体建筑构造的,这种建筑应该是建筑物。但是有人说这个是构筑物。我上网查了建筑物和构筑物的区别,分别如下:建筑物通称建筑。一般指供人们进行生产、生活或其他活动的房屋或场所。例如,工业建筑、民用建筑、农业建筑和园林建筑等。 构筑物一般指人们不直接在内进行生产和生活活动的场所。如水塔、烟囱、栈桥、堤坝、蓄水池等。 因此我有点迷糊了。。大家觉得这个应该是建筑还是构筑物呢
室外总有些构筑物,比如广告牌,旗杆,小岗亭之类的,这些构筑物要不要做防雷呢?防雷规范规定了3类防雷,那像上面说的构筑物,怎么判断其防雷的等级?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-4-12 12:02 编辑 ]
各位大师好,小弟遇到点困难,望各位指点: 现在我接触得最多的是04S519图集,但是 图集里面的隔油池水封井最大管径只有250,更大管径的隔油池水封井就是非标的了吗?但是我现在需要的是300~500左右管径的隔油池,水封井,有没有这种构筑物的图集,有没有大型石油化工给排水构筑物的图集,求大师指点。感激不尽!
第一,具备独立性。这里须区分构筑物、建筑物与房屋的关系。构筑物、建筑物、其他附属设施共同构成了建造物。其中,建筑物与构筑物的分界是人们是否直接在内进行生产和生活。建筑物是人们直接在内进行生产和生活的场所,建筑物又分为房屋和其他建筑物。房屋与其他建筑物(如农村中的棚房、简易房等)的区别在于是否符合房屋的法定构成要件(如层高、四至、围护等)。构筑物、其他附属设施是与房屋等建筑物相对的建造物,是人们直接在内进行生产和生活的场所。构筑物与其他附属设施的分界在于是否附属于房屋等建筑物,作为房屋一部分的烟囱、水塔等和建造在房屋内的猪圈、灶台、仓库等,一方面其已经作为房屋的附属物,是使房屋具备满足人们生产和生活需要功能的重要条件,但人们不直接在内进行生产和生活,应当属于房屋的附属设施;另一方面,房屋的所占用的土地与烟囱、水塔、猪圈、灶台、仓库等所占用的土地重合,若将这些附属设施作为构筑物与房屋一并登记,将必然造成所占用范围内的土地的重复登记。因此,独立性是构筑物区别于其他附属设施的一个重要标志。 第二,人们不直接在内进行生产和生活。人们不直接在内进行生产和生活是构筑物区别于房屋等建筑
污水厂构筑物之间的水头损失该如何计算呢?设计手册1册P61上只写有净水构筑物之间的水头损失,可就是没有污水的,请问这是有公式的还是有经验数值?请多多指教!!!