请教各位高手:低压电容补偿柜中,如果用刀开关+微型断路器+接触器+热继电器+电容器的方式,接触器和热继电器该根据什么选择呢?请举例说明。 谢谢各位大虾!
今天我看了配电柜,接触器和继电器都接零线了,零线从设备出来后直接接在零排不可以吗?为什么还要接到接触器和继电器啊?谢谢大家
想了解一下继电器和和 接触器,本人只是知道它们的原理差不多,但是一遇到时间继电器,热保护继电器,接触器就糊涂,还有什么常用的类型,一般都在哪使用,请高手指导 ,谢谢!
想了解一下继电器和和 接触器,本人只是知道它们的原理差不多,但是一遇到时间继电器,热保护继电器,接触器就糊涂,还有什么常用的类型,一般都在哪使用,请高手指导 ,谢谢!
请问:中间继电器能替代接触器作为小功率电机的接通和断开控制开关么,好像中间继电器和接触器的区别是在于触点的容量,以及工作制的不同。有人说AC-3的7A和AC-15的7A是完全不一样的,我对这点有点搞不懂。
对于电磁式继电器和接触器这两种电气设备,想必各位电工同行都再熟悉不过了。关于这两种电气设备的有关知识,早前已有不少同行进行过分享。今天笔者仅针对电磁式继电器和接触器之触点知识做一些补充。
常开:它的符号是NO,对应的英文字母“open”的首个字母O。在不通电时处于常开状态的触点,我们叫它常开触点。=常闭:它的符号是NC,对应的英文字母“ close”的首个字母C。在不通电时处于闭合导通状态的触点,我们叫它常闭触点。不管
有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?
继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。 我们先看两者的共同特征: 第一个概念,叫做转换深度:
中间继电器与接触器的主要区别:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。
哪位兄弟有热继电器和接触器的接线端子图啊,我用的热继电器是CJ/63I/2U,触器型号是CJ19-43,哪位知道的话麻烦指点一下,finaday@126.com.小弟在此谢了。
菜鸟一枚 总听到接触器、继电器、合闸线圈这些词可感觉都是靠电磁力吸合铁芯工作的,闹不清他们之间的区别迷茫中 清给我指点下它们的区别、差异好吗 谢谢了
比如配电房的事故排风机,通常只有0.25kW左右,对于这类小功率的风机是否也要用接触器和热继电器?断路器能否用微断?小弟刚入供配电设计行业不久,求大神指教。。
继电器和接触器接点或触头在正常运行时允许通过的电流应保证不因发热而损坏,但更应注意的是当接点或触头切断电路时,防止由于产生火花而烧毁接触面。有时这种情况下甚至能把接触面局部烧熔。切断电流时的火花大小除与电源电压有关之外,还与负载种类有关。电感性负载在断电时产生感应电势,其值往往超过电源电压。因此在继电器手册中对不同种类的负载常规定相应的电流值。原文地址http://yunrun.com.cn/tech/1923.html注意:多个继电器和接触器接点的串联或并联不一定会使切断能力成倍地增大,这是因为同一继电器上的各个接点并不能同时通断,在并联的接点之中后断开的及串联的接点中先断开的,都有毁坏的危险。增大继电器和接触器接点或触头切断能力的办法,除了利用中间继电器或改选更大的继电器之外,可以采用RC消火花电路,用以消除较小的火花(在继电器上
继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。
知识点:拉式接触器