如何让交流接触器直流供电?请教高手.
请教交流和直流接触器 ,在启动瞬间 和长时间吸合后,线圈的电流有多大???求教中…………请各位指点………………………………………………………………………………………………
直流接触器是根据什么定义的呢?是根据控制线圈的通入的电源性质(交流或直流),还是根据接触器主触头通过的主回路的电源性质(交流或直流)呢?
直流接触器最大通断能力:750VDC 1300A(阻性)动作次数25次,间隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持续时间:1.5s~2s短路电流耐受能力:15KA 持续时间:10ms以上的动作次数和间隔时间,持续时间在标准中有规定吗?做完试验后,我们怎样判断产品是合格的呢?比如我做完15KA的,接触器主触头没有断开,而且熔了一点点,是不是就是不合格了呢?标准上有没有规定这些东西呢?如果有是那个标准?急需大家的帮助!
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
交直流接触器在通电时的区别,尤其是有无涡流和磁滞损耗?[ 本帖最后由 zj8995211 于 2011-10-16 13:28 编辑 ]
直流接触器在吸合过程中线包电流是否发生变化,交流接触器吸合过程中电流是否变化。如果有异物导致接触器衔铁与线包铁芯不能挨上,哪种接触器会烧线包。
我现在所用的接触器吸合时声音过大,领导让想办法把声音弄小一点(从接触器本身去解决,还是用其它的方法才能解决啊),谁有高招啊???
有几个直流的电磁铁二百二十伏的 量了电阻 大的也就两百多欧 小的七十多欧 控制柜里用的是欧姆龙的那种小继电器 拉弧很严重 在电磁铁上并了二极管 也不管用 请问用哪种继电器好欧姆龙上的触点标注是:28V DC 5A的 是否跟电压高 有关系
在一个电动车电源中,使用直流接触器作为输出开关,其线圈电压为DC24V。另外系统中还有一个继电器(线圈电压DC24V)。24V电由一个蓄电池通过一个控制开关提供。 具体连接方式见图。在使用过程中,在关掉24V电时,多次出现接触器触点粘连不释放的情况,在接触器静置一段时间后,再次加上24V电,其触点又会恢复正常。请问高手,该故障的原因可能是什么?不知道怎么添加图片,图放在附件里了!请各位高手不吝赐教!感激不尽![ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 编辑 ]
1.选择直流接触器的类型:直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。 2.直流接触器主触头的额定电流:直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算,IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机,如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将永磁接触器主触头的额定电流降一级使用。 3.主触头的额定电压:接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压。 4.操作频率的选择:操作频率就是指接触器每小时通断的次数。当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊。操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的直流接触器。 5.线圈额定电压的选择:线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈。以上就是松峰电气的小
直流接触器主要用于远距离接通与分断直流供电电路,如下图所示,直流接触器主要由灭弧罩、静触点、动触点、吸引线圈、复位弹簧等部分组成。 直流接触器和交流接触器的结构虽不同。但其控制方式基本相同,都是通过线圈得电,控制常开触点闭合,常闭触点断开;而当线圈失电时,控制常开触点复位断开,常闭触点复位闭合。 &n
交流接触器与直流接触器主要区别: 1、交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。因而交流接触器的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成,且常做成E形;直流接触器的铁芯则是由整块软钢制成的,且大多做成U形。 2、交流接触器由于通过的是单相交流电,为消除电磁铁产生振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器则不需要。 3、交流接触器采用栅片灭弧装置,而直流接触器则采用磁吹灭弧装置。 4、交流接触器的启动电流大,其操作频率最高约600次/h,直流接触器的操作频率最多能达到1200次/h。
现有CT19-I型弹簧机构操作电压:DC220V,分合闸电流为1.4A,用户要求 :分合闸线圈电流应小于0.5A。若合闸线圈电流超过DC1A,应加装直流合闸接触器或采取其他措施限制合闸电流。请问有什么办法可以实现?如果加装直流合闸接触器,请问加到哪个回路?附CT19接线图。
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!