    半年前作了一个医院的设计(7层,8500平方),由于是第一次作,没什么经验,出现的问题较多。现将初步设计审查的意见及自己的学习体会发上来,供大家参考:(现在本医院主体已开工,明年即可完工)答复意见:1. 所采用电气防火规范有误,本工程为一类高层建筑,应根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)进行设计,且《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)已废止,应根据GB/T50314-2006进行设计。学习:28米,已经是高层了,疏忽大意,忘改说明了。2. 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1条之规定,本工程应设置漏电火灾报警系统,并应纳入到火灾自动报警系统中。3. 负荷计算有误,应在配电室对无功功率进行补偿,以减少进户电缆截面,以节约投资。学习:本工程面积不大,所以变压器设在院区配电室,离本楼配电室150米左右,我认为不需要补偿,在院区配电室内补偿即可,后来,又加了补偿柜,通过审查。4. 根据《建筑照明设计标准》(GB5

  • 新手关于医院排水的一些困惑

    最近准备做医院,建设方提出几个问题1、原来医院门诊楼排水出户横管经常发生堵塞,因为什么棉塞,针管,纱布……杂物很多,经常发生排水管被堵,他们的说法就是建议在设计要求的坡度再增大一些,不知道这样的效果能好多少,向他说的什么东西都有,还是容易堵啊。2、消防管室外覆土900mm发现顺着外墙漏水至地下室,但是又不知道再那里漏的,这样的情况最为今后设计可以优化避免这样的情况发生

  • 关于医院净化空调的验收

    我刚接触空调,有一净化空调工程快要完工了,不太明白施工单位要检测那些,施工及验收规范说的综合性能全面评定(工作面的截面风速/换气次数/静压差......)由第三方的性能检验,那这些作为我们施工单位还用检测吗?,有那位知道的告诉小弟一声,谢谢,有没有做过测试的朋友发我一份做过的表格,万分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775

  • 二类高层的医院要喷淋么?

    现有一个二类高层的医院,11层,个人认为应该设置喷淋。但严格按规范的话可以不设。(规范要求二类高层商业营业厅、展览厅等共工活动用房需要设置),这个全是一个个小的办公室、候诊室、产室什么的)需要设置么?还是仅在共工走道设置?靠近顶层的都是成了一个个小办公室了,这层需要设喷淋么?谢谢哪位指点下。

  • 关于医院污水防治的反思

    关于医院污水防治的反思

    关于医院污水防治的反思---磨石建筑培训提供

  • 关于医院污水余氯的问题

    《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?

  • 关于医院负荷分类的问题

    最近在做一个一级的医院,话说一级医院好可怜,查了好多资料,最多只明确说了其中的 急诊室 是二级负荷,其他全是介绍二级三级医院负荷分类的....那一级医院没有一级负荷吗,消防负荷又算几级呢?求做过相关项目的大神讲解下

  • 砌体结构(医院)的传力路径

    对于三层砖混结构的房屋来说,第三层上有一大会议室,第二层又与第一层错开布置的一圈的走廊,想请大家分析下其传力路径的。我现在是凡是上部有墙的设梁外,其他的每个墙(无梁)都设了圈梁,层层分担荷载,可以吗?另外第三层的大开间会议室(9X14)需要注意些什么?

  • 关于医院气体机房的问题求教

    我第一次做医院,请问医用气体是如何解决的?由谁来做,如何做?现在我没考虑予留,只有机房位置,怎么办?求教 谢谢回帖!

  • 这个小医院需要做报警吗?

    一个区级医院综合楼,6层,有病房、手术、门诊等。病房床位不超过60个,每层700平方。地下室1200平方,有排烟风机和高低压配电房以及消防泵房。总建筑面积共5000多平方,需要做火灾自动报警系统吗? 由于床位数未达到规范要求。而又不是疗养院的病房楼,所以大过3000也没问题。所以感到疑惑,需要做报警否?

  • 关于医院重症病房的问题求教

    请问,按照规范来讲医院重症病房(ICU)属万级洁净要求,实际工程中,有的ICU在本层是独立的小间,请问如何解决洁净问题?能否象其他普通病房一样用风机盘管来做,但如何保证洁净要求?谢谢1

  • 关于医院设计规范的问题

    最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少

  • 某医院平面图。采暖如何设计?

    某医院分四层,每个房间都要安装散热器,要求做出合理的室内暖气布局图,达到分区控制或分组控制,主回水采用DN32镀锌钢管,分支回水采用DN20管。采用热水供暖。哪位高人能帮忙设计一下平面图和系统图,给个建议。

  • 精品效果图之医院专贴一

    精品效果图之医院专贴一

    回复上传医院效果图方案,照片等

  • 请教关于医院设计的适用规范

    请教关于医院设计的适用规范有哪些:《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88,《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002,其他的还有没有,特别是对于医院污水排放的相关规范和标准,在网上查了医院污水排放标准 GBJ48—83,但是不知道作废没有?

  • 求助:为什么我的灯箱的电流这么大呢?

    我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激

  • 综合医院ICU的建设与管理

    综合医院ICU的建设与管理 2006年08月01日 重症监护学,是正在医学领域中逐步形成一门独立学科。1970年,国际重症监护医学会成立,标志着加强监护病房(Intensive Care Unit,即ICU)的建设与发展,进入了一个新的阶段,同时也为ICU的建设实践提供了指南。从20世纪70年代起,ICU在我国各地医院逐渐建立。初期,先设置了心脏加强监护病房(CCU)和外科ICU。至现在,我国医院对重症监护的认识,已经发生了巨大的变化,同时,由于大量先进技术的采用,各专科的ICU纷纷建立,如手术后苏复、普通外科ICU,心脏外科加强监护病房(CSICU),神经外科加强监护病房(NSICU),心脏病加强监护病房(CCU),呼吸疾病加强监护病房(RICU),婴幼儿加强监护病房(IICU)等,在大型综合医院已相当普遍。因此,ICU床位数的比例、设备完善度、人员素质以及抢救效果,已经成为判断医院总体水平的标志之一,其建设与管理开始备受关注。 ICU的规模和建制

  • 户外灯箱广告套用什么定额?

    请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯

  • 关于医院手术室设置问题

    某县级医院的手术室为一级供电 按一级供电 需要两路电源 但是电力只能提供一路高压 那么设置柴油发电机组作为第二路电源是否可行 对于手术室 急诊室 允许断电时间是多少 需要一定设置EPS吗??谢谢了 希望大家多多指教啊

  • 厦门某医院主机人工吊装

    厦门某医院主机人工吊装

    1. 此本工程为!@#$$%%^^医院一期工程病房大楼,地上最高12层,地下一层,建筑高度约46米。地上1-3层为门诊、急诊等科室办公用房,4层为院办公及三层手术室层流设备用房,5-10层层为普通病房,11-12层为VIP病房及院办公用房。地下一层平时为汽车库及设备用房,战时为人防单元2. 空调冷负荷约2300Kw,热负荷约950Kw总配置机器数量:室外机30套,室内机587台3.此图片为5-12层主机吊装在放置处,因无法采用机械,故采用最原始的方法吊装联系QQ:87384540 电话:13616021235在这里说明下 因为吊装的那天比较热,屋顶又很晒,所以同仁们都没戴安全帽 都放在一边我比较心疼他们 所以做为管理者 我也没多少什么还有那位穿拖鞋的 是热水器公司的 不是我公司的 我只不过帮忙给他们吊四台热水器[ 本帖最后由 lanhu877x 于 2010-6-22 21:49 编辑 ]