pdf版 upload/forum/20042695947.zip
论文简介:建设部关于发布国家标准 《给水排水工程构筑物结构设计规范》的公告现批准《给水排水工程构筑物结构设计规范》为国家标准,编号为GB 50069—2002,自2003年3月1日起实施。 投稿网友:wxqianfreedom 上传时间: 2013-09-12
给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002
传一本书给水排水工程建构筑物结构设计规范(GB50069-2002),让大家看看
这位朋友,以后需要的话直接加我QQ联系好了,184577221!还有,等我整理各个地方下载好的规范再上传目录哦。好杂!还有你要的高层民用建筑设计不知道是不是高层民用建筑设计防火规范。如果不是我没有你要的书,不好意思!
如题,该条文表述如下:“当开孔的直径或宽度大于300mm但不超过1000时,孔口的每侧沿受力钢筋方向应配置加强钢筋,其钢筋截面积不应小于开孔切断的受力钢筋截面积的75%;对矩形孔口的四周尚应加设斜筋;对圆形孔口尚应加设环筋”如果我应用在水池壁板上,问题一:孔口每侧是指壁板的内外侧还是孔口的上下左右侧?;问题二:其钢筋截面积不应小于开孔切断的受力钢筋截面积的75%,是说的一侧钢筋面积还是两侧一共的钢筋面积?(该规范条文解释没有此条的说明)[ 本帖最后由 zhangshu0_0 于 2009-5-9 10:50 编辑 ]
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中11.3.1条,在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级x≤0.25h0 (11.3.1-1) 二、三级抗震等级x≤0.35h0 (11.3.1-2) 且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。这一条该怎么理解呢,这根以下有冲突吗 第7.1.4条 纵向受拉钢筋屈服与受压区混凝土破坏同时发生时的相对界限受压区高度ζb应按下列公式计算: 1钢筋混凝土构件ζb--相对界限受压区高度:ζb=xb/h0;二级钢该值一般都取0.55,超过0.55属于超配筋,那么是取0.55呢,还是0.35呢求高手指教啊
该条表示板非受力边构造配筋最小为8@200,但是很多受力的地方的计算面积都小于251,也就是受力边的配筋比非受力边的构造配筋还小,那是不是有点本末倒置了,现在貌似工程中基本能用6的钢筋都用6了
台湾混凝土结构设计规范
2.1 术语2.1.1混凝土结构 concrete structure以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。2.1.2素混凝土结构 plain c
分享给大家建筑结构设计规范及讲解希望大家喜欢
今年准备考二注,买规范的时候发现市场上的《钢结构设计规范》有定价42元的和定价57元的,而且两者都是GB50017-2003,不知道这两种有什么不一样?复习的时候应该用哪一本?请大神指教!
论文简介:1.0.1 为了在混凝土结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策, 做到安全、 适用、经济,保证质量,制定本规范。 1.0.2 投稿网友:wyz19900122 上传时间: 2013-03-20
混凝土结构设计规范2010条文说明中的6.2.10~6.2.14:“构件中如无纵向受压钢筋或不考虑纵向受压钢筋时,不需要符合公式(6.2.10-4)的要求。”这句话该怎么理解?
素人一个。做认证的时候遇见一个难题,设计计算新引入了AISC360标准,需要对连结构件按这个标准进行计算,实在摸不着头绪。有没有大神解惑? 基本结构是一个塔形构件,顶部受压力。
美国混凝土结构设计规范
《混凝土结构设计规范》11.3.6条第3款“当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。” 通常大家计算受拉钢筋配筋率时所计算的混凝土面积为bh0(按矩形梁截面宽度*梁的有效高度);计算配筋率是否超2%时,是否可以按T型截面,混凝土面积考虑一部分现浇板的面积?
话不多缩,各位小主需要的就参考。GB50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范TY01-89-2016建筑安装工程工期定额_最新实力工期参考借鉴9套装配式混凝土剪力墙结构全套图集+规范_建筑结构标准设计资料合集
2011混凝土结构设计规范.pdf格式
114998_混凝土结构设计规范
给水排水构筑物结构设计规范
给水排水构筑物结构设计规范专题,为您提供给水排水构筑物结构设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水排水构筑物结构设计规范 相关的专业交流讨论,更多给水排水构筑物结构设计规范相关内容请访问