首页 课程 资料 论坛
  • 什么时候用交流接触器呀,各位

    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?

  • 大家分析下这接触器为什么会坏

    大家分析下这接触器为什么会坏

    这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下

  • 为什么交流接触器响声如此大

    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!

  • 关于交流接触器发热的原因!

    一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!

  • 如何选择控制用的接触器?

    如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。

  • 请问关于接触器的这个条文怎么理解啊

    请问关于接触器的这个条文怎么理解啊

    本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 编辑 我在民用建筑工程技术措施产品选用技术里面看到下面一条⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。这个怎么理解啊。为什么选择

  • 接触器远程就地可以同时控制

    接触器远程就地可以同时控制

    [ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教

  • 有关延时断开接触器的问题

    有关延时断开接触器的问题

    如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!

  • 接触器的结构特点与检测

    知识点:负载监控器接触器

  • 接触器自锁到底怎么接线?

    知识点:接触器

  • 考考大家(接触器的问题)

    出个题目: 用1个自复位的按钮来控制1个接触器的吸合与断开,, 要求:::第1次按,接触器吸合,第2次按,接触器断开,如此循环下去希望大家多多参与,,,,先谢谢大家了,,,

  • !!请教交流接触器问题???

    CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!

  • 关于接触器的问题请教大家了。

    接触器上旁边写的A1 , A2,A1和A2 是他的线圈接点吧,那为什么有两个A2那??还有就是它上边写的 M5 M7 都是什么意思啊,??请教大家了,希望大家告诉小弟。

  • 交流接触器的安装与设计

    各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?

  • 600v的电机怎样选接触器

    大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的

  • 请教这样可以减轻接触器的负荷吗

    有一15KW的电机,用的40的接触器但是会发热,有一师傅叫我把中间那一项不过接触器,说这样可以减轻我想了想好像没什么道理啊,我的电流是平衡的啊请教一下这样真的可以吗?

  • 接触器的触点吸合的问题

    请问为什么要在接触器的触点前后并联上一个有电阻,电容和电感的电器元件呢,它的名字是什么,(此情况一般用于对静电比较敏感的控制电路)

  • 求教!有关接触器的问题,急。

    现有一个配电箱,共四个回路。其中3路1,2,4是380V出线的风机电源,另一路是220V的。以前调试、开机一切正常。现220V和2号回路的380V出线正常。而另外两路均开不出机,经查1,4回路的接触器进线380V电源正常,出线相对相均为0V,相对零为220V。启动按钮按下去,接触器均可正常吸合。请问这是什么问题?是不是接触器坏了,急!!

点击加载更多

防尘接触器

防尘接触器专题,为您提供防尘接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防尘接触器 相关的专业交流讨论,更多防尘接触器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度