楼梯宽度是1500,图纸标注箍筋是@150,但是扣去两侧的保护层,剩余的距离是放10根还是11根?如果是10根,那距离会超过150mm达到约160mm,能行吗?
请教高手:例如1栋18层高的高层建筑楼包括地下室在内19层,其中每层安装1消火栓,消火栓为单出中消火栓,用一垂直镀锌钢管DN100。可以吗?
我最近做一个塔样住宅甲方要做一梯八户一个电梯,请高手指教这样的情况电梯的个数怎么确定啊我补充说明下这个住宅11层的还有就是一个5层的疗养院 每层建筑面积都是在1300-1500之间这样情况设两部集中在一起的电梯可一么?求各位高手帮帮忙解决一下.........[ 本帖最后由 wu51242385 于 2010-11-7 10:12 编辑 ]
下面的水质,要求ro出水量为10t/h,按计算应选用DOW膜 BW-365 12支,要达到75%的回收率,应该如何确定膜的数量和排列
现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
建规表8.4.1 室内消火栓用水量厂房 h≤24米 V≤10000m3,消火栓5L/s,同时使用水枪数量2支,每根竖管最小流量5L/s; 此时到底使用多少水枪?如果是2支,水量岂不是2X5=10L/s >5L/s 若是水量5L/s,水枪是2支,那每只水枪岂不是2.5L/s,不是标准的水枪?求高手解答。
我以前曾看到过2002年版的地基规范,大至是:当该工程处于同一场地,上部单体(共五栋楼)为同样的结构型式,同样的荷载时,浅层平板试验每个单体只要做一个测试点,也就是说五栋楼只要做三个点就可以了,是吧.新规范里没有提到这个细节了。
各科目的出题数量,如浅基础第一天多少题?第二天多少题?其它科目都是多少题目数量?就像于海峰的《模拟训练题集》中说工程经济单选6题,多选6题。关键是做结构的,对岩土了解的较少,不知道侧重点在哪。谢了各位
收集1.5公顷面积的雨水,雨水靠自流汇集到低点,低点布置篦子收走雨水,准备放八个篦子(两组四篦 雨水口),请问够么?还需要再加一组么? 另外放两组四 篦是不是比放一组八篦要安全好用?求大神们指教
这个是我在做课程设计时候发现的一个问题,当时当时老师也没解释,现在放假了也联系不到老师。就是层高三米,如果从立管连接各个配水点的支管距离过长,超过层高高度,是否可以多设一根立管,这样是否合理?
假如我的工厂室内消火栓用水量为20L/S,水枪为5L/S,是不是就要设置4个消火栓?消火栓的位置只要满足保护半径的情况下可以随意放吗?:(
最近注意到在《建筑工程抗浮技术标准 [附条文说明] JGJ476-2019》里9.4.5和H.5.3对抗浮锚杆检测的数量规定不一样,一个超张拉检验要求不小于10%,一个锁定值检验要求不小于5%,两个都是设计值的1.2倍,而且都列在9.4.5里,其实是同一种试验吗?这个应该怎样理解
一套有机废气系统,喷淋塔 除雾器 沸石转轮 co 风机 问一下 检测口在烟囱部位的数量及位置,在喷淋塔前端和风机前端需要加检测口吗
请教各路大侠:喷淋系统各种喷头的备用数量该怎么确定啊?(以前审图没有提到过这一点,最近突然提出这么一点,让小生有点迷茫,还请各路大侠多多指教啊)!!
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
居室内固定插座数量不足,不但影响家庭用电的方便性,而且会因使用劣质插座板,给家庭的生活质量甚至生命和财产带来安全隐患。由于我国住宅内固定插座设计数量较少,不能满足用户的需要,因此不得不使用大量的移动式插座板。插座板影响居室美观和给日常生活带来的不便暂且不说,插座板的质量就令人不放心。最近北京市技术监督局对插座板质量的抽查结果让人大吃一惊,合格率不到一成,仅为8.3%。为此,中国科学技术咨询中心对北京1990年以后建成住宅的插座使用情况及认知度进行了调查,调查结果同样让人触目惊心。居民对插座知识的缺乏是一种普遍现象本次调查结果显示,尽管市场上绝大部分插座板是不合格产品,但仍有66.2%人对此一无所知,在购买插座板时也缺乏购买常识;另外,只有4%的人知道国家对住宅中的固定插座数量有严格的设计标准;而对家中插座使用状况定期检查的仅有36.9%。进一步分析发现,居民对电气防火安全知识了解甚少,对插座的质量大多存在“凑合”心理。据统计,因电气原因引起的火灾,在所有起火原因中占30%以上,而插座质量及使用不当造成的火灾在电气火灾中占有很大比例,看来加强电气防火安全的宣
已知电池参数--电压、容量 例如:12V200mAh UPS的容量 例如:300KVA 要求的续电能力 例如:半个小时请问,怎么计算需要配的电池的数量啊? 我想知道的是计算过程,不光是结果
某小区的室外消火栓数量的确定,是不是根据以下原则?将该小区的各个建筑的室外消防用水量相加在除以每个消火栓的流量.谢谢!
如果建筑室外消防用水量20L/S,而1个室外消火栓流量即10-15L/S,这是否意味着,不管该建筑是否室外消火栓间距120m或者150m设置,该建筑室外要设2个室外消火栓,那每隔120米设一个室外消火栓又是哪门子的道理?