论文简介:屋顶花园承载、防水、排水、滤水、土、植被屋顶花园承载、防水、排水、滤水、土、植被屋顶花园承载、防水、排水、滤水、土、植被 投稿网友:whd520lyc 上传时间: 2013-05-17
Bercy Chen建筑设计工作室设计了位于Colorado河畔这座被绿色植被覆盖屋顶的住宅。
一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
请问:屋顶实验用的消火栓箱里面是否设置直接启动消火栓泵的按扭。在进行消防检查的时候检查人员直接按屋顶消火栓箱里面的按扭启动消防泵进行消火栓试射实验
雨水通气管 消防管道 出屋顶的时候的防水套管 必须用钢管吗?用塑料管也可以吗?因为我看96S406图集是用的钢套管 新出的10S406图集 用的是UPVC管加止水环?请问各位现在到底按照什么做法呢?
这样镂空的屋顶在PKPM中怎么建模?这个是建筑给的 也是个新手,请高手点评一下这样画可以吗 需要注意些什么?
想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
请问屋顶消火栓管用沟槽连接,而且已经做了橡塑保温,还需要考虑管道补偿问题吗?看沟槽规范,是说温差不大于20度,管接在4M可以不考虑补偿,但是我们的管道在6米用沟槽连接,达不到要求,需要补偿吗
现有一4单元28层建筑,原设计未考虑屋顶大字的问题。现于四个单元上各增加一个大字。我想从地下一层的配电箱引一路bv线上去,将四个大字勾在一个回路。屋面的施工已基本完毕,若要勾在同一回路的话需要过一段已经挂瓦的坡屋面。。。请问屋面的配管该如何操作?需要做哪些防水措施?抑或我每单元单引一路电(感觉太浪费)?
屋顶构架怎么施工怎么设计?有做施工的吗求告诉,屋顶的构架是怎么施工的呢?设计怎么设计的呢,按照建筑给的实际尺寸做?柱很大,可是受力完全没必要,还有梁是扁梁。如果按照结构受力分析做尺寸,那么建筑造型施工时又是怎么实现的呢?砖砌补上尺寸?
有一国税局工程消防喷淋,9999M2,地下一层,9层,9层屋顶稳压,配:罐:SN80-0.6,调节容积0.3M3,工作压力0.55MPA;泵:3M3/H,扬程40米,配用功率1.5KW;;请问:配的对吗?
我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
请问谁设计过类似的坡屋顶,怎么样设计更好看些,给点意见,能告诉我你们是如何做的吗?结构上对坡面的是如何进行设计的(我这个坡较陡,1:0.5)
大家是否经常在现实看见这种屋顶造型而苦于无法做出来,小弟正好发现一本书中有此做法,简单方便,拿出来与大家共同分享.
现正作一个20w方的高层小区,考虑仅在组团中最高一栋建筑屋顶设置一个18m3的消防水箱来满足整个小区的10min消防用水量,经水力计算可以满足最不利点消防用水的水量和水压。不知道是否可行。望各位大侠发表一下意见。。。
屋顶水箱如果高度不够,需要设加压泵加压才能保证顶层消火栓用水,可是有人把加压设施放在楼下的水泵房,我想请教一下接口位置,如果稳压设备单独走立管,到屋顶以后接在水箱出口,还能保证水箱出水。如果接在地下泵房消防主泵出口的供水管上,那么稳压会是顶层的水箱流不出水来。所以我认为无论加压稳压设备设在哪,接口只能在屋顶水箱出水口,这样的想法对么?
在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。 2.在10秒内,加压泵的流量根本不能满足任何一个系统的流量需要。在两个系统合用时更是如此。那么在10秒内怎么能保证消防水量呢?
经常说屋顶花园 要考虑承重,我怎么算他每平米承重多少千克呢? 现在遇到一个屋顶花园的工程,房子是新建的,问了买房的业主,他也不知道.