首页 课程 资料 论坛
  • 关于水保方案的可保护表土可恢复植被面积的概念

    烦请各位大神解答下萌新的疑问关于水保方案的可保护表土可恢复植被面积的概念 已知六项防治指标中已有相关定义 表土保护率:项目水土流失防治责任范闱内保护的表土数量占可剥离表土 总量的百分比。    做设计的时候以往一直按照和可恢复100%来进行设计,但现在当地主管单位不允许这样设计了,需要可剥离表土的数量大于保护的表土数量,此时就有个问题,既然是设计水保方案肯定要达到100%,不然你就需要对为保护的表土数量另行说明,但是做设计时可剥离的表土在设计上肯定是全都剥离了的,实现应剥尽剥的原则,不然为何要留下一些可剥离的表土,虽然确实在实际情况中确实不能达到100%,但这毕竟是设计方案,走的是设计面积,同样的问题也适用恢复林草植被面积,想问问大家做方案时是如何进行设计的,还有小于可剥离时如何进行说明的,谢谢

  • 电缆保护管与设备的连接

    施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?

  • 60KW常用设备可以这样保护吗?

    某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?谢谢大家!小驰

  • 请问以下保护怎么实现的?

    在民用建筑规范上有这么一条 但是我一直不知道如何实现的,请教一下,谢谢。 5.1.2.1 对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应按第5.1节的规定装设相应的保护装置。 (1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; (2)绕组的匝间短路;(如何实现?装设什么装置啊/) (3)外部相间短路引起的过电流; (4)中性点直接接地网络中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压(如何实现?); (5)过负荷; (6)油浸式变压器油面降低; (7)变压器温度升高; (8)气体绝缘变压器气体压力升高; (9)气体绝缘变压器气体密度降低;

  • 关于熔丝与漏保的过流保护

    各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。

  • SPD保护器的选型根据什么?

    SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。

  • 我们应该装设什么保护才好

    我是一名电气操作人员,在一家生产PVC的化工厂上班,想和大家讨论一个问题,,我厂聚合车间高压电机有两套绕组,一个高转速,一个低转速,而且互锁,一个电机两个高压开关柜来控制,就是高搅运行是电流正常,22个电流,低搅运行是有时候12个电流,正常是7个电流,有时候整个低搅过程都是12个电流,这样大的电流是怎么造成的呢,后来我们查出,是高压FC手车真空接触器缺相造成,可是我们怀疑为什么保护装置不动作,请教一下,我们应该装设什么保护才好让人难以相信的事情!!!!

  • 请教关于线路保护管的问题.

    请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?

  • 关于进线保护设置的问题

    我单位6KV系统全部为单母线分段,关于两段进线保护的配置,原来一般继电器保护,为过流闭锁,低电压跳闸,和母联,但是现在都为微机型综保器保护,设计也没有说明,不知道他的设计意图,进线设过流还是延时速断,还是都要,与上一级变电所出线如何配合,请高手们不吝赐教,谢谢。

  • 关于消火栓保护范围的问题

    现有一个五层教学楼,五层为500人大教室,教室通过一大平台(几百平米,平台有屋顶,矮护栏),通往疏散楼梯,象这种情况,布置消火栓时,是否要把大平台考虑到消火栓保护范围?请教各位,谢谢!

  • 下列保护用什么元件去实现

    第三章 发电机的保护 第3.0.1条 电压在3KV及以上、容量在25MW及以下的发电机,对下列故障及异常运行方式应装设相应的保护装置: 一、定子绕组相间短路; 二、定子绕组接地; 三、定子绕组匝间短路; 四、发电机外部短路; 五、对称过负荷; 六、定子绕组过电压; 七、励磁回路一点及二点接地; 八、失磁故障请教大伙这些保护要用什么元器件去实现(包括一次和二次)比如第一个可以用CT 加继电器

  • 零序保护的问题????????

    请教高手,在10KV系统中有一条馈线单相接地,此时的零序电流应该是各条馈线对地电容电流之和,哪位高手可以告诉我这个的计算公式么?还有个问题,如果进线线路接地,此时进线的零序电流又是如何算的?急需高手的解答!!!

  • 关于电机启动的保护问题

    请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.

  • 过负荷保护电器有关问题

    配电箱插座出线开关整定值为32A,用BV3X4导线穿塑料管不满足JGJ/T16-92第8.6.3.4条的规定。请问各位大哥,应该怎样做?

  • 请教大家关于钢柱防火保护

    现在我做的一个钢结构仓库是丙二类,钢柱耐火极限需要2.5h,钢柱高8.5米,24米厂房跨度,无吊车。对钢柱的防火保护,想在钢柱外面砌筑120厚的砖墙,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕钢柱变形比较大,砖墙会开裂脱落,请大家帮我看看,谢谢![ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 编辑 ]

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 电机速断保护为什么动作

    电机速断保护为什么动作

    某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]

  • 关于喷头保护半径的问题

    飞扬,天正用bhbj命令显示喷头保护半径的时候,显示的圆在0层上,不方便,能不能做个修改,把这个保护半径的圆能不能改在和喷头一个层上,因为有的时候画图的时候,会把其他层锁定,保护半径圆在其它层上不利于删除操作

  • 关于电机保护接地的问题

    今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。

  • 间隙保护为什么要联切小电源?

    请问中性点不接地系统(如35kV变电站)主变保护投不投间隙保护(或零序过电压保护)?如果要投,那么间隙保护要不要切小电源,为什么要切?PS:看了很多资料,110kV及以上的中性点不直接接地系统的变压器是要投的,就不知道35kV的站有没有必要投?其实弄懂了间隙保护为什么要联切小电源应该就明白了。

点击加载更多

如何保护植被

如何保护植被专题,为您提供如何保护植被相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何保护植被 相关的专业交流讨论,更多如何保护植被相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

植被混凝土绿化

植被是什么