如图。PKPM的信息上面X方向的比例才0.5418,如果要改到1以上要加大很多很多,现在应该怎么弄,就让他是薄弱层还是要改,如果是薄弱层,我需要加强什么吗,在PKPM里面再改什么还是画结构图的时候配筋加强?
本帖最后由 wuji5512 于 2014-12-9 20:24 编辑 里面一层是混凝土板吧?它与外层的石材用什么粘接在一起的?如果是一块整体的,那有多厚?目测有5cm,也太厚了。
本人正在做个项目,6度区,风荷载0.55。地下2层,地上27层。转换层在第2层。建筑总高度85.4m。第一次做转换结构。有几个问题想请教一下:1、转换柱只是在转换层那一层定义吗?还是转换层下面也要定义?2、PKPM中框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级,那在特殊构件定义那里还需要去自定义抗震等级吗?我在特殊构件定义了,会重复吗?也就是我定义成2级,pk会自动提高到1级吗?高规是说底部加强层抗震等级2级。3、由于建筑的使用功能,需要做大跨度的柱子,最大的10.2m*10.7m,我做了型钢混凝土柱子,不然柱截面太大。加型钢也是只在转换层那层加吗?做型钢混凝土柱有什么弊端呢?造价比普通柱子高得多吗?施工好做吗?4、由于甲方的要求,首层层高6.5m,第二层(转换层)4.8m,首层与第二层的抗剪承载力之比过不,还有什么法子呢?5、有两个位置的位移角怎么调都过不了。是由风荷载控制的。麻烦各位帮忙看下。谢谢。
七层框架住宅,地上车库,我们这儿属于四类场地,软弱地基,需要地基处理,用粉喷桩,为了满足设计承载力,桩长7.5米,正好伸入淤泥层,可以吗,请大侠赐教.下卧层验算刚够.有必要改方案吗?
怎么样判断薄弱层?是看承载力之比还是看刚度比?在PKPM里面怎么样看计算结果判断某一层为薄弱层?》另外,对薄弱层应该采取怎么的措施?
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
规范说:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时。。。。。那肯定指的是地上三层吧。 而这里转换层所在层号是包括地下室的。 假如我地下室为2层,转换层在第二层,那参数应该填4,程序自动对框支柱等抗震等级增加一级不是和规范不符合了? 求大侠解惑。
填充层的施工混凝土填充层施工应具备以下条件:1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;2. 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下; 混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6MPa,养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。面层的施工低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料:1. 水泥砂浆、混凝土地面;2. 瓷砖
地规 5.2.7规定,当地基受力层范围内有软弱卧层时,应对软弱顶层承载力进行验算。不知此处受力层范围如何确定?地规表3.0.3的注释里倒是规定地基主要受力层的简单计算方法。请问是按这个判断受力层范围吗?
二楼露面漏水,倒这层露面的时候我们用了设计更高标号的混凝土(之前做基础的时候质量不好)现在老师傅们说 出现这样的问题,可能是1楼露面转换梁不够力,导致上的柱子下沉,从而促使楼板崩裂,出现漏水现象请问打什么有解救方法吗
一栋不超过100米的一类高层住宅,消火栓分高低区给水,高区19-32层,四根消防立管在19层设置了一个连通管,在顶层设置了一个连通管,在地下一层也设了连通管, 问题《中间19层的连通管可以取消吗?》因为他影响了前室的标高.
如题,本人在做一个工程,因为有商场的原因,局部有错层(错层面积很大,有一半面积),错层高度1.5米。请问在pkpm里面怎么实现。我试了两种方法:1.在pmcad中利用上节点高来实现,将错层部位梁两端标高下降1500mm;2.采用分标准层建模,将一层的错层分成一层1.4米一个标准层,一个1.5一个标准层。采用上述两种方法,计算结构相差非常大。请高手指点。不胜感激。
请教下各位高手,2010年版的PKPM,四级剪力墙结构,在wmass文件中关于“约束边缘构件与过渡层的层和塔信息”总是显示有1~4层要设置约束边缘,这个怎么调整;
现设计一大楼 14层 采用分区给水系统 一到4层采用市政供水 5到14层采用变频泵加压供水 试问这样设计的话哪些层需要减压设置 依据是什么
地下工程防水技术规范中对防水附加层的宽度要求为300~500mm,屋面呢?查了屋面工程技术规范和质量验收规范,对此均没有明确要求。怎么做啊 ?求高手解答
加强层的概念是具体指代什么?加强层的伸臂构件指代什么?如果理解为内筒像一根柱子,伸臂构件就是悬挑梁那种,这么做结构不安全啥,内筒轴向力会很大,抗扭也不好,而且外筒或外围框架柱和伸臂构件有连接吗?此处连接为铰接还是固结?这么做仅仅是为了让加强层侧刚度下降满足抗侧刚度比吗?求各位大师们解释哈,非常谢谢!暂时不会做这类工程,概念希望有个直观的理解。求高手耐心讲解啊!
最近做一个剪力墙住宅,有两层转换,一层地下室,为了将就地下室车道,转换层上下刚度比只有0.4多,调了多次都不怎么合建筑心水,一前辈提了个建议在地下室个别地方加墙增加刚度(核心筒全落地),试算还真可以,但是,我觉得这种情况虽然计算上过了,但是转换层和上部的刚度有部分是不连续,不知这种情况算不算一种常用的处理方法?欢迎各位指点```
高桂 4.5.3条文说明中 薄弱层出现的实质是抗侧构件承载力突变;抗规 3.4.3 3.4.4 条文说明中 柔弱层出现的实质是刚度突变。
有个问题向高手请教:我们项目进行转换层施工时,梁宽2700,高1800,柱子为直径1500的钢管混凝土柱,柱头位置梁钢筋纵横交错(双层双向,每向钢筋都只有30mm间距),一个方向就有四层钢筋,每根钢筋都在柱头内锚固,造成柱头混凝土很难浇注。能否将下部钢筋在柱头位置利用机械连接,这样柱头就减少了一半的钢筋量,即方便施工,又节省钢筋 。这样做是否可靠,是否符合相关规范及技术要求?
二层砌体,二层上是墙,有构造柱,一层那刚好是大门,这样导致构造柱断开,这样做行吗?就算可以的话二层的构造柱能在一楼的楼板上相连吗?谢谢了!:'(