如何防止钢结构厂房基础下沉需从基础承台做起,当钢结构厂房每平方米达到25KG以上基础承台需要达到1米高、1米宽和1米深,每平方米到35KG以上的钢结构厂房需要做圈梁和1.2米的基础,具体还需要根据地面自身情况。
请教钢结构厂房基础做法,希望高手给出设计方法,图纸,或者提示都行,多谢啦。钢结构厂房80X24X8米,内有一台10吨天吊。
钢结构厂房柱刚接时,基础按e/b不超过1/6尺寸会很大有没有处理办法,e/b超过1/6时配筋如何计算。厂房基础地梁如何计算,有时候地梁要托8、9m砖墙地梁按简支计算很大,有何处理方法,厂房跨度方向需不需要设地梁?
图纸简介: 该图纸为某地单层钢结构厂房基础部分结构施工图,图纸包括:基础平面布置图,基础详图等。 投稿网友: zhyh2152 上传时间: 2014-05-30
钢结构厂房基础,图片为锚栓及浇筑混凝土是防止锚栓移位的模具及固定方式。最后效果不错
钢结构基础一般是独立柱基础,在这几年的设计中遇到过两种情况,请大家给点建议。1、独立柱基础分两次施工,在基础台阶处断开,短柱部分二次浇注,我认为即使二次浇注也必须在第一部分混凝土初凝前(4.5小时)进行第二次浇注,但施工队都不这么做,在短柱部分支模完成时才浇注混凝土,这样对结构安全有影响吗,如是柱底铰接的可能影响不大,如是刚接的可能就有影响了。2、一次成型吊模施工,我要求施工队按这个施工,可以施工队嫌麻烦都不按设计院的要求来。请问大家知道不知道那本书上有对基础施工有要求?
一在建砖混结构厂房(构造柱为400*400),业主想在边上再建一18米跨钢结构厂房(带一3T行车),由于设备原因两厂房必须连在一起,这样钢结构基础与原厂房基础打架,不知该处如何处理,钢结构基础可否借用一部分砖混基础(如图),会不会出现沉降不均问题(我们这地耐力为100KPa),新老基础如何连接?
近年来,钢结构厂房以其自重轻、抗震性能优越、结构布置灵活、加工安装速度快等特点在煤炭工程中广泛应用。本文仅讨论围护结构采用压型钢板或夹芯板的门式刚架轻型钢结构和钢排架结构单层厂房(下文均简称“钢结构厂房”)。对于吊车吨位较大的钢结构厂房,由于上部结构自重过轻,柱底轴力较小、弯矩相对较大,造成基础的偏心距过大,给基础设计带来一些困难。怎样防止钢结构厂房基础下沉需从基础承台做起,当钢结构厂房每平方米达到25KG以上基础承台需要达到1米高、1米宽和1米深,每平方米灰到35KG以上的钢结构厂房需要做圈梁和1.2米的基础,具体还需要根据地面自身情况。当钢结构厂房已施工完毕,又没有做好前期的投入,那么我们该如何防止钢结构厂房基础下沉,简单的来说就是加固,将所有的钢结构立柱用工字钢或槽钢圈起来,形成一个网状。此方法能防止钢结构厂房的基础下沉作用。1、钢结构厂房基础的受力特点钢结构厂房基础通常采用单独基础,按偏心受压设计。对于高度不高且不带吊车的门式刚架钢结构厂房,柱
图纸简介: 江苏镇江地区钢结构厂房结构与建筑施工图纸 投稿网友: jixinbo188 上传时间: 2013-08-28 图纸省份:
图纸简介: 柬埔寨钢结构厂房施工图柬埔寨钢结构厂房施工图柬埔寨钢结构厂房施工图柬埔寨钢结构厂 投稿网友: tt881126 上传时间: 2013-07-29
某耐火厂钢结构厂房施组,平面用WORD绘制
钢结构厂房
调检车间钢结构厂房施工组织设计,本人刚完成的 :(
钢结构厂房独立基础地脚螺栓施工方法
钢结构厂房基础施工
钢结构厂房基础施工专题,为您提供钢结构厂房基础施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构厂房基础施工 相关的专业交流讨论,更多钢结构厂房基础施工相关内容请访问