上传《建筑物防雷设计规范2010》供大家学习
2010建筑物防雷设计规范清晰版有需要的赶快来下载。
论文简介:GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版) 投稿网友:dengfeng1818 上传时间: 2013-11-07
软件简介: 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为GB 50057-2010,自2011年10月1日起实施。其中,第3.0.2、3.0.3、 3.0.4、 4.1.1、 4.1.2、 4.2. 1(2、3)、 4.2.3(1、2)、 4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版)同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 附件名:20111131320329185501.zip 文件大小:5813K (
2010版建筑物防雷设计规范有些错误之处,权威部门作了修改,值得一看!
2010最新建筑物防雷设计规范
请问谁有防雷设计规范或哪里可以找到呢?大连属于多雷区吗?现有3层楼的房屋,需要进行防雷设计吗?地点在大连附近的海边!谢谢相告!
移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系
建筑物防雷设计规范宣贯
一个仓库的接地,我在仓库基础内敷设了-40*4的热镀锌扁钢作为接地体,当接地电阻达不到要求时,补打接地极。但审核人说,除了这个,还应在建筑物外圈再做人工水平接地带,与基础接地相连。他的依据是防雷规范的4.3.4条。4.3.4 外部防雷装置的接地应和防接闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。我认为4.3.4条不是要求在外面圈环形接地体,当是防雷装置专设(与其它接地系统分开时)才要求的。不知道可不可以这样理解?
2010版建筑物防雷设计规范与旧版改动对比建筑物的防雷分类1994版:策2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条 遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 注:预计雷击次数应按本规范附录一计算。
石油化工装置防雷设计规范2011年最新规范
当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统搞不明白,监控系统的配电规范也要求弄TN-S系统这个如何理解?保护接地一开始用TN后面也可以改成TN-S?
建筑物防雷设计规范(2000版),必备工具!
规范中第3.5.1条: 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定: 一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。请问文中的“面积”一词是直建筑面积还是指俯瞰的投影面积?当确定为一类防雷后,是不是所有的屋面(包括较低的屋面)都要按一类等级设避雷网格?
建筑物防雷设计规范2000版,共享了,不知道有需要的没有
刚找到的,拿来与大家共享一下!没看到有正式颁布的那个,如果那位有的话,希望能够发上来!!压缩程序比较老,如果打不开的话,回头就直接贴这里!!
一、总则 1. 为根治微波站,特别是高山微波站通过交流电力引线、微波天线系统以及其它各种进出站的缆线所引入的雷害,达到确保微波站构筑物、站区工作人员的安全,以及站内通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 2. 本规范适用于新建微波站的防雷与接地设计;对于改建、扩建微波站的防雷与接地设计亦可参照执行;对微波站的综合通信楼防雷与接地设计应按《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YD26-89执行。 3. 由于微波站引入雷害的途径多并且遭受雷害机率高,所以微波站的防雷与接地应进行全方位的综合治理。采取泄放、消峰、均压等电位的联合接地设计原理,全面系统地做好微波站的防雷与接地设计。 4. 为微波站供电的电力电缆及其它进出缆线必须具有金属外护层或穿金属管道,并埋设于地下。 5. 微波站防雷与接地应统筹设计,统筹施工,加强随工验收和维护管理,以确保微波站防雷与接地的工程质量,做到安全可靠。 6. 当本规范与国家有关标准矛盾时,应以国家标准为准。如执行本规范个别条文有困难时,在设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。 <
明年就要发布的抗震规范征求意见稿
GB50057(2010)附录E中对高层建筑的分流系数 给出了Kc1,Kc2,Kc3,Kcm的计算公式,这几个值和公式(4.3.5)中S>=4.24Kc2是什么关系?看了两天没有看明白!
防雷设计规范2010
防雷设计规范2010专题,为您提供防雷设计规范2010相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷设计规范2010 相关的专业交流讨论,更多防雷设计规范2010相关内容请访问