首页 课程 资料 论坛
  • 加油站防雷设计中的若干问题及对策

    加油站一般位于公路边,多属于空旷地区的孤立建筑物,容易遭受雷击,而且加油站又属于易燃易爆场所。因此,对加油站的防雷现状应给予特别足够的重视,并就实际检测中发现的问题与设计同仁相互交流,共同提高。1、存在的问题 办公所用建筑物未设防直击雷装置,明敷防雷引下线未沿外墙最短垂直路径接地。未采取防静电措施,值得注意的是,个别加油站购置的加油枪未能接地或接地不良,极易因静电放电产生火花而引发火灾事故。2005年5月1日,济南市某加油站的加油枪输油软管内铜线接地短路,雷击时,因感应雷导致加油枪口起火,所幸扑救时未造成人员伤亡。储油罐接地点数不够(有些仅有一处);接地装置距离储油罐不足3m等。

  • 请问那位大师有加油站的防雷设计说明呀?

    请问那位大师有加油站的防雷设计说明呀?能发一份来吗?我正在做一个加油站的防雷设计,因为以前没做过,急求一份说明,请各位大师帮帮忙,如果有请发到191313928@QQ.com,小弟不胜感激!谢谢了!!!

  • 加油站设计与施工规范2012

    论文简介:加油站设计与施工规范2012 最新版本规范 投稿网友:xingkong_1908 上传时间: 2013-07-25

  • 加油站罩棚PKPM设计探讨

    最近做一加油站罩棚设计,==========================基本模型:钢框架结构,8度0.2g,单排,4个柱子,柱跨14m,X向边挑6m,Y向边挑8m,檐口高7.5,两侧柱上升3.8m后各加4条拉索===========================计算程序:PKPM(2013.12.18)===========================计算审图过后有两个主要问题:1.风荷载如何取值? 请教PKPM技术支持后的解决思路(以前一直被这个问题困扰):设计参数中正常取基本风压,考虑顺风风振,执行完SATWE计算后在“水平风荷载修改”这一项进行风荷载等效集中荷载输入(取刚性楼板假定进行整体指标计算,内力计算时再勾去掉)。模型有两层,所以两层的风荷载都进行了等效处理(根据客服人员的解释个人理解为风荷载作用在结构的刚心,1.3的体形系数就需整个结构轮廓为受力面)2.屋面风吸力及半跨荷载如何考虑? 解决思路(同上):风

  • 加油站工程施工组织设计

    论文简介:加油站工程施工组织设计,防雷接地的很好学习资料 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-07-24

  • 加油站设计电气部分问题讨论

    1.加油岛照明计算问题大家是怎么做的?2.发配电间你们对尺寸要求么?3.仪表电源、控制电源、动力电源、照明电源、插座电源你们在总配电柜箱内分开么?4.电缆敷设的时候采用直埋时候,对于铠装电缆你们还穿管么?

  • 当麦当劳邂逅加油站建筑设计

    当麦当劳邂逅加油站建筑设计

    这也许真是一次美丽的邂逅,如果不是看到门口那个不太起眼的而且是白色的”M”标志,你也许会把这里误认为是一座城市中的展览馆,画廊艺术馆之类的建筑,怎么也不会想到这里会是麦当劳餐厅。这座集加油站,麦当劳餐厅为一体的建筑位于格鲁吉亚(Georgia)的海滨城市巴统(Batumi),设计来自:

  • 加油站罩棚下站房的防雷需要么?

    站房在罩棚的保护范围之内,罩棚已经做了防雷,此种情况下站房还做防雷么?我是做的,做的理由是加油站为危险场所,我怕侧击雷的影响,若此时站房的钢筋头露着不就产生电火花了么?

  • 汽车加油站规范说明---防雷部分

    10.2 防雷10.2.1 在钢油罐的防雷措施中,油罐的良好接地很重要,它可以降低雷击的电位、反击电位和跨步电位。规定接地点不应少于两处,是为了提高其他接地的可靠性。10.2.2 加油加气站的面积一般都不大,各类接地共用一个接地装置既经济有安全,但接地电阻需按要求最小的(保护接地)确定为4Ω。当单独设置接地装置时,个接地装置之间要保持一定距离(地下大于3m),否则是分不开的。当分不开时,只好合作并在一起设置,但接地电阻要最小要求值设置。10.2.3 液化石油气储罐采用牺牲阳极法做阴极防腐时,只要牺牲阳极的接地电阻不大于10Ω,阳极与储罐的铜芯连线横截面不小于16mm2,就能满足将雷电流顺利泄入大地,降低反击电位和跨步电压的要求;液化石油气储罐采用强制电流法阴极保护防腐时,若储罐的防雷和防静电接地极用钢质材料,必将造成保护电流大量流失。而锌或镁锌复合材料在土壤中的开路电位为一1.1V(相对饱和硫酸铜电极),这一电位与储罐阴极保护所要求的电位基本相等,因此,接地电极采用锌棒或镁锌复合棒,保护电流就不会从这里流失了。锌棒和镁锌复合棒接地极比钢制

  • 请教各位大侠,加油站设计的问题

    我单位要做一个加油站,在参考别人的图纸的时候,发现都没有设计避雷针.加油棚都是用避雷带,如果没有加油棚的话,是否应该加避雷针?所有的加油机和加油罐的接地都要接在一起?

  • 某加油站电气设计施工图

    小弟是做化工设计的,刚做了一个加油站电气施工图,请大家批评指教。

  • 建筑防雷设计的有关问题

    建筑防雷设计的有关问题

    建筑防雷设计的有关问题

  • 关于防雷设计的问题大家探讨

    有个关于防雷案例与大家讨论:条件:建筑物为一烟筒,高240M.顶部直径为20米,请问安装多高的避雷针才能将平面保护.

  • 做过加油站的电气设计的进

    做过加油站的电气设计的进

    1、审图提出个着GB 50016-2014怎么破!!??2、更要命的是还有个强条

  • 加油站监控安防系统设计方案

    加油站作为机动车油箱充装汽油、柴油的专门性经营场所,属于安全防范重点单位。加油站内人员车辆流动比较频繁。加油站为一级防火单位,由于防火措施不到位或者人为纵火原因,造成火灾的比比皆是,给国家财产、人身安全造成重大损失,单靠以往的人防

  • 加油站建设标准设计2010版

    加油站建设标准设计2010版

    加油站建设标准设计2010版

  • 2015年最新加油站变电站防雷、接地设计方案

    在避雷检测和雷灾事故中发现,有些加油站由于防雷设计不完善,没有考虑加油站的综合防雷能力,致使加油站遭受雷击的事故时有发生。 加油站的建筑物包括加油棚、宿舍楼及其它附属建筑物。这些建筑物在设计和施工时,利用其框架结构的桩作为垂直接地体,利用地梁与汞台作为水平接地体,利用桩内两条对角主筋作为引下线,利用天面板筋作为网络(10m×10m或8m×12m)。沿天面四边设避雷带,四周设避雷。 金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应>30m,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应<3m,保护范围应高于呼吸阀2m以上。 加油站大部分雷击事故是雷电波通过电源线、电话线传导而发生的。做好电源线、电话线保护是加油站防雷的重要组成部分。 防止雷电波从电源线侵入的办法是将电源线穿金属管埋地引入,穿管长度不宜小于2ρ(ρ为

  • 加油站电气设计 的几个问题请教

    2012新规范 要求1 应设置静电接地仪,想问我们只需给静电接地仪留一根线配电么?他是怎么安装的?安装在哪,监控室么?2.紧急切断系统需要有失效保护的功能,怎么实现?

点击加载更多

加油站防雷设计

加油站防雷设计专题,为您提供加油站防雷设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加油站防雷设计 相关的专业交流讨论,更多加油站防雷设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

防雷设计收费标准

电气设计防雷